#865115

Хмы.
советую то, с чем чаще работаю.
И причем здесь время? У меня неделя выходная! по причине небольшой травмы, вот и скучаю по работе. От скуки даже пытаюсь помочь советом. Хотя к бесплатным советам люди прислушиваются очень редко, еще реже следуют им.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Makarone написал :
Все-таки 32 бара

и много таких дурачков-которым такое давление надо?
По сообщениям господина а главное по активности в дневное время и рекомендуемым маркам можно со 100% уверенностью определить, что чел работает менагером и даже точно сказать в какой фирме. Веры менагерам -0.

Угу. Фитинги Tiemme, батареи стальные. Да, о трубе.. Присмотритесь к металлопластику кме q-tec. Все-таки 32 бара.. А валтек.. У * всегда находятся почитатели

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Makarone написал :
но следите, что-бы не valtec.

как раз наоборот. если конечно на плечах голова а не помойное ведро куда тупые менагеры компромат сваливают
а насчет радиаторов -лучше полнобиметаллический

ну а родные Валтековские то ведь можно поставить?неужели у хороших такое плохое качество,меня на рынке уверяли что лучше их вряд ли найду.

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

ну в с волтеком то и так понятно фитинги буду ставить тииме

Алюминиевые можно, но лучше стальные.
МП можно, но следите, что-бы не valtec.

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

Уважаемые профи! срочно требуется совет: собрался менять радиаторы во всей квартирею сейчас стоит чугуний. подводка однотрубная с нижней подачей.живу на 3 этаже. перерыл весь ворум и в конец запутался что ставить:
планирую nova florida Extra Therm Serir (алюминий)
стоитли в место них рассматривать биметал
стоит ли поискать global тоже алюминиевые
преходил сантехник ( ставил у соседей мне понравилось) предлагает монтировать на МП под пресс -можно ли
заранее все спасибо
P.S. живу в питере

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Им уже поздняк метаться они демонтировали старый радиатор и никуда теперь не денутся
Клал я на его принципы у меня есть сертифицированный полотенчик предназначенный для установки в ванной комнате и точка да и хрен он найдет если даже и захочет "колбасу" по этому проекту

2Укалбашу

Укалбашу написал :
под заменой понимается установка их радиатора

То есть, той же "колбасы", что должна быть по проекту дома, только новой.
А если "тот ещё клоун" пойдёт на принцип, Вы вообще ничего не поставите.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

В каждой жил обслуживающей дом организации (ДЭЗ,ЖЗК...) есть тарифы на оказание платных услуг населению среди которых имеется пункт замены радиатора.Другой вопрос что уроды в этих конторах всячески стараются не выполнять своих обязанностей. Я решил офицально установить полотенцесушитель пришел в ДЕЗ к управдому она стала орать что проще делать через фирму
после чего я пошел к ген директору Деза все объеснил он при мне позвонил ей дал указание о составлении сметы на эту работу.
Когда составили смету сумма в ней была 2500 в которой было 7 пунктов один из которых у меня вызвал сомнение а имеено замена полотенцесушителя (сумма по нему 1000) придя к главному инженеру (тот еще клоун) он стал меня убеждать что все правильно но когда я потребовал его показать мне тарифную сетку на работы он посмотрев ее в мести со мной сказал что да под заменой понимается установка их радиатора то есть окончательная сумма должна быть 1500т.
Зы.Вообщето по дому все делаю сам но тут нужна сварка и отключение стояка.
PS Это не жлобство как многие могут подумать а отстаивание своих прав перед зажравшимися субъектами

giacomello написал :
, т.к. они приравниваются чуть-ли не к перепланировке квартиры.

NNN написал :
Так и есть.

это точно.
имхо, в ЖЗК это бесполезно. я просто обратилась к ДОКЕ. 100 % гарантия надежности и 3 года просто гарантии) и больше я об этом не думаю. не тратьте жизнь впустую)

giacomello написал :
т.к. они приравниваются чуть-ли не к перепланировке квартиры.....

Так и есть.

giacomello написал :
и в случае каких-либо проблем в виде протечек батарей

Батареи будут Ваши?
Тогда и ответственность Ваша или продавца батарей или производителя.
А если не Ваши, а ДЭЗа...Вряд ли Вам удастся ДЭЗ прогнуть на покупку Вам батарей.
Тогда, где риск остаётся? В соединениях и фитингах-кранах.
Сантехник, хоть из ДЭЗа, хоть с улицы, может отвечать только за то, что от него зависит, то есть за соединения.
Ну, может быть, в какой-то мере за контроль качества фитингов.
А за прочее, Вы (покупатель) и, дальше по цепочке: продавец и производитель.
И, Вы хотите чтобы по-вашему желанию ДЭЗ взял на себя ответственность за всё?
Это в страховую компанию.

Может быть кто-то в курсе: хочу официально поменять радиаторы отопления, т.е. сделать все через РЭУ или ДЭЗ, чтобы оплата прошла через банк и в случае каких-либо проблем в виде протечек батарей мне не говорили, что все это все по нашей вине. А мне упорно навязывают услуги за "черный нал", утверждая при этом, что официальное разрешение на эти работы получить практически невозможно, т.к. они приравниваются чуть-ли не к перепланировке квартиры.....

2azi 13793 92 почти то, что и 1 3166 11. Только еще с настройкой байпаса и с термостатической буксой (можно термоголовку подключить, замер температуры будет точнее, т.к. не будет ошибки, вызванной конвективным потоком от радиатора, которая возникает при монтаже терморегулятора вверху радиатора).
Но ставить 1 3793 92 вместо байпаса стояка (40 см 1/2" трубки) никак нельзя.
Байпас 1/2 трубой - это не часть только вашей системы, это часть общедомовой системы. Заузив этот участок, Вы розбалансируете систему целого дома, что делать не рекомендуется.
Если Вы, в недалеком будущем, планируете отделиться от ЦО и сделать собственную замкнутую систему отопления - тогда 1 3793 92 можна смело заложить в свой проект - отличная вещь. Проэктант должен уметь расчитывать однотрубные контуры с байпасами.
- это как вариант, на российском сайте я не нашел.
ниже файл с нормалью на рекомендуемый прибор. Чтоб его смонтировать на вашем стояке - надо знать номинальный проток через ваш стояк (Метры куб. в час), а тогда уже оценить возможность клапана справиться с задачей.

Регистрация: 28.03.2008 Протвино Сообщений: 13

Voyutichi ну и всем в продолжение темы, можно поподробней про герц? Нашел еще вот такой с термоклапаном и преднастройкой 40% в прибор номер 1 3793 92, что скажете?
Или забыть про все эти узлы - их в принципе нельзя использовать в моем случае (жалко - удобные очень, все в одном, не надо городить последовательности из кранов, термовентилей) и делать 1/2 байпас трубой?

GEO-Tr Кран Маевского служит для удаления "воздушной пробки" из радиатора. Поэтому, если Ваша батарея установлена так, что воздух в ней не остаётся, то и кран Маевского не обязателен. Но хуже от него не будет.

2GEO-Tr желательно, но я на жековской разводке их не видел. Думаю можно обойтись.

подскажите плиз.
обязательно ли ставить краны маевского в чугунные батареи-гармошка на 5-м этаже 10-ти этажки?

нет, нельзя. Это арматура с 50% байпасом (короч дырка диаметром 6 мм, что явно не проход для стояка) для однотрубных контуров с нагрузкой контура до 8 кВатт.

Регистрация: 28.03.2008 Протвино Сообщений: 13

А что-то типа ГЕРЦ-3000 1 3166 11 вот тут нельзя использовать? Только подводка у меня не нижняя...

2azi я готового байпаса для вашего конвектора незнаю, кусок трубы 1/2" на приварке - самый лучший вариант. Если ставите термовентиль - шарового крана перед ним ненадо, термовентилем можно хорошо перекрыть. Байпас вварите на растоянии 7-10 диаметров подводки от термовентиля (и до осекающего краника внизу тоже)

Регистрация: 28.03.2008 Протвино Сообщений: 13

Вопрос по выбору уже не стоит (см. пост №14). Конвекторы заказаны.
Остались вопросы по подключению.
Прячу отводы в стену, т.о. в месте подключения конвектора выходят 2 трубы по вертикальной оси - сверху подача, снизу отвод. Далее нужно какое-либо готовое устройство с фиксированным байпасом, приближающимся по характеристикам к байпасу 1/2 с межосевым 500мм. После ставлю на подачу и на отвод шаровые краны, далее поворот на 90 и на подачу (или отвод) ставлю термовентиль, далее уже конвектор. Так?
Какой конкретно узел с байпасом можно использовать?

ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ МС-140М

Предназначены для установки в зданиях жилого, производственного и общественного назначения.

Установка запорно-регулирующей арматуры или обвязка радиатора, необходима и решает несколько задач:
– регулирование теплоотдачи отопительного прибора;
– отключение радиатора в случае аварийной ситуации;
– сброс воздуха из отопительного прибора с помощью воздуховыпускного клапана (клапана Маевского);
– отключение радиатора в случае его замены;
– отключение радиатора для проведения профилактических работ (промывки).

  1. Основные технические данные чугунных радиаторов МС-140М
    1.1 Тип радиатора – секционный, двухканальный
    1.2 Номинальный тепловой поток одной секции – 0,16 кВт
    1.3 Рабочее избыточное давление теплоносителя – до 0,9 МПа (9 кгс/смІ)
    1.4 Максимальная температура теплоносителя – 130°C
    1.5 Резьба ниппельных отверстий – G1ј-B; G1јLH-B
    1.6 Материал секций и пробок – СЧ 10 ГОСТ 1412-85
    1.7 Материал ниппелей – КЧ 30-6-Ф ГОСТ 1215-79
    1.8 Материал прокладок – резина теплостойкая – 1Т-П или 1T-C ТУ 38-105376-82
    1.9 Масса 1 кВт – 43,5 кг
    1.10 Ёмкость 1 кВт – 7,84 л

дабавте пару секций к ращётам и не партись

Мне кажется, надо не заморачиваться, а ставить то оборудование, которое рекомендуек "главный".
Он-то ведь отвечает за свои действия в отличие от нас - советчиков на форуме.

По поводу убирания стояков в стены - потеряете лишнюю мошьность, возможо ват 150-200 на комнату. Оно Вам надо?

можно, если немнрго упрастите вопрос (в двух словах ) и прах кортинок

2BV смотрел ролик, спасибо, красиво показано. Только я это знал, а ролик посмотреть надо было рекомендовать 2NNN

NNN написал :
2Voyutichi Есть только один способ сделать бесшовную трубу: просверлить в прутке оверстие на всю длину . Так что бесшовных труб нет в природе, а у тех, что так называются, шов закатан так, что его не видно.

ведь это он еще этого не видел. А я говорил про трубы малых диаметров, о трудности их изготовления (что косвенно подвтерждается на ролике). Но всеравно спасибо, красиво.

ty-lev написал :
У чугунных радиаторов; рабочее давление 4атм, опрессовочное 6атм.

это тоже из оперы "С точностью до наоборот" 2сансэй можно вопрос полностью озвучить?

бывал я в вашем наукаграде, хороший городок! у вас же там одни физики проживают, неужели никто помоч прощитать секции батарей прощитать не может?

По нормам; система отопления в жилых домах прессуется кратковременным давлением 10-12атм. Конечно, чем больше запас прочности у батареи, тем лучше, но замарачиваться из за 16 или15атм, право не стоит.
В особняке конечно можно поставить и чугунные радиаторы, как в прочем и в 9этажном здании. А вот в высотном доме (к примеру 16этожном) чугун не выдержит. Рабочее давление в 16этажном здании 7-8атм. У чугунных радиаторов; рабочее давление 4атм, опрессовочное 6атм.