#2660928

rpc

Какая температура труб стояка?
Подача заметно теплее или примерно одинаково?

От Вас ничего не зависит.

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

ВТБ!,
Ну и что пожелаете делать?

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

пардус написал :
Удачу наслать?

-- рискни, а я тогда заклятье сниму. Жду до понедельника 8.00

rpc написал :
такое впечатление, что с обоими (верхним и нижним) открытыми шаровыми кранами получается короткое замыкание, давление (вероятно) уравновешивается и вода через радиатор не идёт

Правильное впечатление.

rpc написал :
Это вы к чему, настроение мне поднять? Экстрасенс офигенный?

Не, я теплотехник недоделанный, гадостей не боюсь, сам могу ворожить, ситуевина мной такая встречалась.

rpc написал :
Спасибо всем,

На здоровье, главное чтоб заработало, ps краны оставьте открытыми за сутки по чуть чуть может протянет.
Удачу наслать?

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

пардус,
Это вы к чему, настроение мне поднять? Экстрасенс офигенный? Ща вот нашлю гадость отвратительную, будете нюхать 3 дня и три ночи...

P.S. Спасибо всем, кто пытался мне помочь и помог в нелёгком деле. Эксперименты продолжу пока сам, в понедельник вызову болезного.
Ещё раз, всем спасибо.

rpc написал :
какое бы ни было отверстие, я перекрыл нижний кран, включил верхний, открыл маевского, труба за пару минут стала ощутимо тёплой.

Ну так правильно, Вы ж воду сливаете а новая(читать теплая)приходит

Viva la KUBAN!!!!!

ОФФ в догонку. монтировали теплотрассу Ф150 трубы уложили, задвижки повесили, опресовали, ОК. Запускаем не работает, подачу на жадвижке подорвали есть вода, на обратке- есть вода, запускаем тишина. Прое... весь день, но нашли, мячик детвора в трубе забыла а его заразу к задвижке подогнало, и как раз по диаметру точь в точь. Вот и получалось и там вода и там вода а не идет

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

А вот, какое бы ни было отверстие, я перекрыл нижний кран, включил верхний, открыл маевского, труба за пару минут стала ощутимо тёплой.

Какое отверстие в ентом х... маевском? 1,5 мм- туда много воды не надо, зовите этих ...техников пускай отрабатывают свои деньги

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

пардус написал :
Запросто могло мусор подогнать, симптомы подходят. Поэтому у соседа и теплее, к нему водичке легче бежать

Так какого же хрена вода из маевского идёт?

Запросто могло мусор подогнать, симптомы подходят. Поэтому у соседа и теплее, к нему водичке легче бежать

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

Олегович написал :
а соседняя комната ваша или там соседи, всмысле куда идет отвод от крестовины...если ваша то как там ситуация?

щас им позвонил, говорят тёплая. Насчёт грязи -- эти черти (сантехники) меня предупредили, сразу не включать, пусть грязь пройдёт. Дык я ждал всю ночь и стал подключать сегодня около 12ч. Вода из крана маевского идёт чистая. Кстати, верхняя труба немного потеплела., нижняя-лёд.

вроде нормально все....тогда попробуйте при закрытых кранах открутить левую нижнюю пробку, слить воду, и подставив ведро по очереди открывая на полную то кран подачи то кран обратки посливать так несколько ведер...исходя из того что радиатор у вас низко, то влезет не больше полведра...наполнятся они должны за 5-10 секунд примерно...предложение на случай того что при пуске системы весь хлам резко срывается и застревает в самых узких местах...конструкцию именно вашей модели я не знаю, возможно там есть чему забиваться...хотя у меня и милленниум забился однажды...

а соседняя комната ваша или там соседи, всмысле куда идет отвод от крестовины...если ваша то как там ситуация?

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

Олегович написал :
По умолчанию

а на форум не судьба? у меня оказывается исчерпан лимит скачиваний, хотя ни скачивал оттуда ни разу... 

Судьба, дяденька, судьба.

а на форум не судьба? у меня оказывается исчерпан лимит скачиваний, хотя ни скачивал оттуда ни разу...

нажимаете расширенный режим и вставляете фото...только оно должно быть поменьше чем 300кило...уменьшите в пэйнте

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

Ну вот, нащёлкал, если что не так, говорите, пересниму.

Ссылка для скачивания.

rpc написал :
Что фотографировать?

ВТБ! написал :
Батареи и стояков.

rpc написал :
Я допустил ошибку, 800р следует читать как 8000р.

похоже на правду....

ribakow.fthj написал :
а кому заплатили чего говорит?

странная конечно ситуация, заказчик платит чтобы грело, а потом по форумам мечется...я бы понял если самоделкин сам себе накрутил, но не за деньги же...

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

Я допустил ошибку, 800р следует читать как 8000р.
Что фотографировать?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Олегович написал :
попеременно прогнал несколько ведер открывая то подачу то обратку, проблема решилась...

Это верно-может помочь при необходимости.

ringo71 написал :
Извините, но это БРЕД!

это смотря где, в москве то конечно более менее следят за качеством теплоносителя, иначе башню открутят, а вот в области у меня бывали заказы когда я пробку откручиваю, а она кстати 1", а весь горизонтальный коллектор радиатора забит окалиной, куски до 1см....можно конечно поставить вентиль после крана и периодически его промывать...вот только для меня это например не проблема-30 секунд, а для обычного человека не факт что захочется этим заниматься...вот я к чему...

rpc написал :
-- только что так делал. Воздуха уже никакого нет, идёт вода. Слил где-то 2 литра. Верхняя труба нагрелась, вода через неё идёт но по радиатору не циркулирует.

такое было последний раз неделю назад, звонит заказчик которому радиатор ставил неделей раньше, говорит отопление включили-пол радиатора холодные...приехал открыл пробку снизу, и подставив ведро попеременно прогнал несколько ведер открывая то подачу то обратку, проблема решилась...

rpc написал :
Прошу прощение, но заплатив около 800 рублей хотелось бы хоть немного взаимности (это я о радиаторе)

ничего себе у вас там расценки...боюсь нормальный сантехник даже и в смоленске за эти деньги работать не будет, разве что старый чугун снять и до лестницы оттащить...для понимания проблемы выложите фото, иначе все дальнейшие дебаты бессмысленны...подозреваю что за 800р вам там талибы чеинть нах....евертили....

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

rpc написал :
но заплатив около 800 рублей

а кому заплатили чего говорит?

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

ribakow.fthj написал :
Это исключено-поэтому и нет стрелок..

Ура. Наша мам девушка!.
Прошу прощение, но заплатив около 8000 рублей хотелось бы хоть немного взаимности (это я о радиаторе)

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

rpc написал :
Странно другое, на шаровых кранах нет стрелочки, Неужели нижний кран работает как ниппель (если неправильно установлен?)

Это исключено-поэтому и нет стрелок..

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

ribakow.fthj написал :
Может дело в кране маевского..

-- да какое в нём может быть дело? Я не сантехник, но даже мне понятно, что это обычный выпускной регулируемый клапан. Он своё дело и сделал -- сначала выпустил воздух, потом пошла вода. Странно другое, на шаровых кранах нет стрелочки, указывающей направление потока. Неужели нижний кран работает как ниппель (если неправильно установлен?)

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

..Всетаки хорошо бы поссмотреть что и как на фото..Может и подождать надо немного-может и не сразу-но пойдет нагрев..

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

ribakow.fthj написал :
Да я же пошутил..Попробуйте при закрытом нижнем открыть верхний-спустить вздух-а потом открыть нижний..

-- только что так делал. Воздуха уже никакого нет, идёт вода. Слил где-то 2 литра. Верхняя труба нагрелась, вода через неё идёт но по радиатору не циркулирует.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

rpc написал :
Пожалуйста, не надо передёргивать, никого клоунами я не называл

Да я же пошутил..Попробуйте при закрытом нижнем открыть верхний-спустить вздух-а потом открыть нижний..

Регистрация: 19.06.2010 Смоленск Сообщений: 93

Давайте я попробую на словах пока объяснить, не получится, попробую сделать фото.
Дом сталинский, 5 этажей, у меня 3й. Окно. Справа, углу 2 трубы отопления, прямая и обратка. От прямой отходит отвод родной 1\2 трубой и через шаровой кран поключается сверху к радиатору. Вторая труба также через шаровой подключена к низу.
Сейчас провёл эксперимент: перекрыл оба шарика, открыл кран маевского, вода не идёт. Открыл нижний кран (верхний закрыт) вода из маевского пошла. Перекрыл нижний кран, открыл верхний, вода опять пошла и батарея начала прогреваться. Кран маевсого закрыл. Совершенно определённо, радиатор внутри не забит, вода проходит с обоих сторон, но такое впечатление, что с обоими (верхним и нижним) открытыми шаровыми кранами получается короткое замыкание, давление (вероятно) уравновешивается и вода через радиатор не идёт.
З.ы, Пожалуйста, не надо передёргивать, никого клоунами я не называл.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

rpc написал :
-- именно так я и сделал

я далее написал свои предположения и как бы сделал я..#607