Chabrez написал :
Если внутри щита такая температура,
Еще раз, это пример из каталога DEKraft 2010 года. (скачаный из инета), на бумажном носителе т.е. в книжке другой, но суть одна и таже.
На этом примере показано как расчитывается,что первично что вторично, проще порядок расчета.
Сдается мне, что многие про это даже не знают.
filvik написал :
На этом примере показано как рассчитывается,что первично что вторично, проще порядок расчета.
Согласно данной методе, у автора в схеме как минимум все АВ16 надо заменить на АВ25, так как они не отвечают нагрузке.
АВ25 (без учета Т в щите) * 0,6 = 15А.
Ваше право.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.