Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1883255

При ремонте меняю электрику, в комнату заведен НУМ 3,5 для группы розеток (2) , нужно от этого же провода сделать еще одну группу (2). Розетки GUSI 16А с землей и без. Как лучше подвести питание ко второй группе? Просто транзитом или клемник ставить придется (где)? (нагрузка на первую - холодильник, на вторую телевизор + холодильник)

Если по стене - над первой группой поставьте распределительную коробку и от неё запитайте обе.

провод в полу, в стенах проштроблено, в розетках в клемме два отверстия и под болт, так что провод неразрывной наверняка не поставить

В первой группе первую установочную коробку возьмите глубокую - в ней сделайте ответвления на первую и на вторую группы

"ответвления" расплывчатое понятие

Провод приходит в коробку, к каждому проводнику цепляете ещё два - один на первую группу, второй на вторую.

я про то как соединить провода, клемниками ваго, или колодкой, или подпихнуть под разъем в розетке три провода (зажимаются на ура), или в отдельной глухой дырке в стене все это соединить. Проверял, розетки держат 2 кВт не греясь в месте состыковки проводов на клемнике розетки.

В розетке нельзя соединять РЕ проводники (заземление) - шлейфование РЕ запрещено. L и N можете на клеммах розетки.

понял, мне удобнее пустить транзитом L и N через розетку, а землю через ваго раскидаю на 2 точки