Здраствуйте, покритекуйте схему щитка.
1 . На каком из рисунков подключение узо правильное ( я подозреваю , что на 2 - ом )
2 . Правильно ли подобраны мощности автоматов?
3 . Сечение проводов.
4 . Если у меня первые год два не будет заземления ( Контур не вкопал ещё ) будет ли работать УЗО без заземления?
ВЕСЬ кабель должен быть трёхжильным.
Номиналы автоматов не все вписываются в реалность.
На втором рисунке лишний ноль к одному из УЗО подключен.
Какова отпущенная мощность и вводной кабель?
У УЗО, кроме уставки диффтока, есть ещё и номинальный ток контактов ...
Это не лишний ноль) это как бы провод под УЗО 3 проходит к УЗО 2...
Какова отпущенная мощность и вводной кабель? - это общая мощность потребляемая всем домом и сечение вводного кабеля???
AlexKucher написал :
Это не лишний ноль) это как бы провод под УЗО 3 проходит к УЗО 2...
Так и нарисуйте ПОД УЗО или НАД УЗО, а то у вас сейчас два нуля входят В УЗО 3, а ИЗ НЕГО один ноль в УЗО 2.
AlexKucher написал :
на первой схеме есть сечения и нагрузка предпологаемая...
Для того, чтобы предположить сечение, надо знать отпущенную мощность и, соответственно, номинал вводного автомата.
AlexKucher написал :
И зачем на свет и вентилятор 3-я жила?
Защитный ноль. Только не надо сразу убеждать, что его некуда там будет подключать - положено.
При наличии защиты на всех группах УЗО 10-30мА нет необходимости в УЗО 100мА.
А что такое отпущенная мощность?
При наличии защиты на всех группах УЗО 10-30мА нет необходимости в УЗО 100мА. - точняк. Разрисовался)
Будет ли всё это работать первое время без заземления?
AlexKucher написал :
А что такое отпущенная мощность?
Мощность, которую вам разрешили потреблять. Если не знаете, то надо узнать - неограниченного потребления быть не может из-за ограниченной мощности трансформатора.
Хм... да логично... доеду на буднях до энергетиков, спрошу. Вы имеете в виду, что когда я буду потключать щётчик ( т.е. это будет электрик ) он посмотрит на входной кабель и скажет, а почему у вас кабель сичением 8 мм??? вам же положено максимально только (допустим) 6 кВа на себя забирать!!!
А может это не важно, ну зделаю с запасом, а с электриком в нашей деревне договоримся)
нет, ну где бы я только не читал, везде примерно 4 - 6 мм входной кабель. Мне 6 мм должно хватить, может и не надо ездить...
Вводной автомат на 40 Ампер . Номинальный ток контактов второго УЗО 16 Ампер, третьего-32 .Ампера. Проводка,где нагрузка 3500 ватт , загружена по максиму - я бы сменил на 2,5мм2 . Автомат,где нагрузка 3000 ватт, ставить на 16 Ампер.
AlexKucher написал :
посмотрит на входной кабель и скажет, а почему у вас кабель сичением 8 мм???
Про кабель он не скажет не только потому, что 8мм не существует, а потому, что мощность ограничивают не кабелем, а номиналом автомата. Кабель вы хоть 10 квадратов можете тянуть.
P.S. не нашел пока, в общем, по договору у нас выделено 2,1 кВт на квартиру, хотите верьте, хотите нет. Я эту проблему ещё 2 года назад поднимал... Это я всё с тех пор щиток делаю...
AlexKucher написал :
Какой фирмы брать Узо и автоматы ? Legrand часто мелькает, норм фирма?
Легран, ABB, Шнайдер, Мёллер (или как он там...)... Тип "А" я себе поставил одно, общее, но они дорогие и, почему то, дефицитные. Хотя, я купил не очень дорого, за 2017 руб, ABB F202A 40А 30мА и даже было почти в наличии, за три дня привезли из другого магазина.
У Шнайдера есть УЗО 25А 10мА, но АС, других подобных в продаже не встречал, обычно 16А 10мА.
Если что, местные спецы меня поправят Хотелось бы конечно всё одного производителя, но, ввиду выше обозначенных причин (дефицитность одного и почти уникальность другого) пришлось делать коктейль и отказываться от шинки, соединять проводами. Автоматы мне нравятся Легран - работают и не дорогие. Хотя, на ввод поставил ABB - он лучше смотрелся рядом с ABBшным УЗО да и стоил чуть дешевле Вообще не могу понять "политику партии" в плане формирования цен на автоматы 2Р. Вроде, должны стоить максимум, как 2 одиночных, а стоят раза в два дороже...
*abс* написал :
Вообще не могу понять "политику партии" в плане формирования цен на автоматы 2Р. Вроде, должны стоить максимум, как 2 одиночных, а стоят раза в два дороже...
Двухполюсной один стоит дороже двух однополюсных. Два однополюсных получается оптом а двухполюсной один оптом ...
перед счетчиком автомат 2Р 30-40А, после счетчика такой же автомат и 2Р УЗО, потом автоматы и узо на стиральную машину ( с начало автомат а заним узо! и так везде). На розетке 3х2.5 кабель, на освещение 3х1.5 и не ниже!
Вопрос не в тему.
Имеется старый частный дом на две семьи. Со столба кинуто два провода на изоляторы прикрученные к дому. Прямо к стене дома (ничем не защищённый от атмосферных осадков ) прикручен 50 амперный, чёрный , большой рубильник. От него расходятся провода - на гараж , к моей части и к соседям ( к бабушке моей ). Везде стоят счётчики, всё опломбировано и всё норм. А этот 50-ти амперный автомат - рубильник, никак не спрятан и никак не опломбирован, там всё открыто , чего хочешь то и прикручивай. Да и зделанно там как то всё несерьёзно на соплях. Я собираюсь вызывать энергетиков для замены счётчика в своей части и боюсь , что у меня будут проблемы из за этого рубильника. Ну завести его в дом, и зделать всё красиво, я смогу сам, а пломбы ??? нужны или нет??? Мне сразу идти здаваться?
Поговорите со своим контролёром. Объясните ситуацию . О ведь раньше видел эту конструкцию. Договоритесь что переделаете сами а он прийдёт проверит и опломбирует. Он ведь тоже человек.
Вот разузнал, и на квартиру у меня нет никакого договора может его вообще не бывает у тех кто ещё в старые времена подключался?
К томуже когда мне меняли счётчик в квартире ( покопались на лесничной клетке и ушли ) мне вообще ни о чём не говорили, я только в глазок глянул - " Люди в спецовках", так у всех помоему...
AlexKucher написал :
Кстати никакого договора нет... просто платим по квитанции...
Такое вполне может быть. Вот у меня, например: пришёл заключать договор, на меня завели в компьютер номер ЛИЦЕВОГО СЧЁТА и всё. Даже расписываться нигде не пришлось. Объяснили, что договор существует в виде публичной оферты (или чего-то подобного) и индивидуально не оформляется.
AlexKucher написал :
спрашивал я про него у родственников, говорят , что не было и нет...
А вот это вряд ли. На старой квартире у меня были - один 80-х годов, другой 90-х. Но энергосбыты у нас столько раз меняли названия, хозяев и даже ведомственную принадлежность, что эти бумажки можно смело выкидывать.
RSO написал :
договор существует в виде публичной оферты (или чего-то подобного) и индивидуально не оформляется.
Да-да, это как в магазинах, или когда компьютерную программу на комп устанавливаешь - "фактом подключения к электросетям и начала потребления электроэнергии вы обязуетесь выполнять условия договора публичной оферты". Но оферта действительно должна быть публичной, то есть каким-либо образом опубликованной, на офсайт или в печатном виде. Нужно просто поискать.
ИМХО, на практике срабатывание УЗО - редкость, условия для срабатывания УЗО именно типа А ещё большая редкость. Так что Вы теряете некоторую долю процента в Ваше безопасности, не более.
Вспомните, сколько лет Вы прожили вообще без УЗО и не парьтесь
P.S. Я общее (40А 30мА) поставил, всё же тип А, нашел с трудом, практически под заказ. Но то же читал только теорию...
AlexKucher написал :
хм.. а как надо схватить чтоб AC сработало?
"А" отличается от "АС" тем, что срабатывает на пульсирующую постоянку. Соответственно, если Вы схватитесь за фазу в сети переменного тока, то что УЗО типа АС, что УЗО типа А сработают абсолютно одинаково.
Трансформатору УЗО нет большой разницы переменный ток утечки или пульсирующий.
УЗО типа AC будет прекрасно реагировать и на постоянный пульсирующий ток, только раза в 2, большей величины.
УЗО типа А Legrand, по моим замерам срабатывает за 1.2 периода(не считая времени разрыва дуги), при номинальном токе утечки, при увеличении тока утечки до нескольких ампер время срабатывания приближается к 1/4 периода.
УЗО типа АС, очевидно нужно больше времени, чтобы механическая часть раскачалось и сработала.
Смотрю, у Меркурия по другому стала крепиться нижняя крышечка, закрывающая клеммы, на винты, что бы не снять! На моём - просто на защёлках...
Вопрос - Вы у этой крышечки пластмаску снизу выломали, что бы провода вниз вывести? Или так получилось?
А ввод я всё же замуровал, не смотря на указания инспектора, щас со страхом жду какой нибудь проверки...
P.S. А что Вы на корпус щитка вывели, у Вас же, вроде, заземления нет?
Подать заявление и получить квитанцию на оплату, 512р. оплатить.
Оторвать старый счётчик до пломб, положить в сторону.
всё новое собрать, повесить, подключить ( выходы из оконечных автоматов пока оставить по одаль болтатся )
В назначенный день приходят, пломбируют, списывают показания старого счётчика. ( Всё заняло 10 мин, пришли вдвоём)
Ничего не проверяли, ни чего не спрашивали, вводный автомат сказали можно было поставить и 25А, у меня 20А ( У них в конторе грозили - вообще 16А ставь!)
P.S. Дело мастера боится )