не советую ставить после УЗО. чисто схематически все Варисторы( кроме индивидуальных класса 3 ставятся в щитах- вводном, распределительном, в ТП.... не жалко УЗО то???
Smily написал :
Если длинна проводки, после УЗИП II более 30м, то требуется установка повторного УЗИП II, и повторное УЗИП II, уже окажется после вводного УЗО.
Ну у меня в первом щите будет I-II класс. Но от этого щита идет еще 50 метров кабеля во второй дом, где есть вводной щиток, запитанный от первого щита.
В свое время мне люди, что рассчитывали мне молниезащиту ( из профессиональной фирмы по грозозащите) и рекомендовали при такой длинне кабеля поставить УЗИП и в второй дом. Сказали, что наведенный импульс на 50 метров вполне возможен. Даже и при подземном заложении.
Другой вопрос, что у меня общее УЗО 300mA стоит в первом щите, на все линии, и эти 50 метров до вводного шита в доме не хотелось бы оставлять без защиты, часть кабеля вообще по нежилому подвалу в керамзите у меня проходит....
AlexIvK написал :
и рекомендовали при такой длинне кабеля поставить УЗИП и в второй дом.
Совершенно верно. Следуйте рекомендациям.
AlexIvK написал :
Другой вопрос, что у меня общее УЗО 300mA стоит в первом щите, на все линии, и эти 50 метров до вводного шита в доме не хотелось бы оставлять без защиты, часть кабеля вообще по нежилому подвалу в керамзите у меня проходит....
Что-то я запутался.
У вас на вводе стоит УЗИП 1+2, потом УЗО 0,3 А (должно быть селективным), потом 50м кабеля и щиток, в котором УЗИП 2.
что ему будет ? ненормированный ток пройдет ? Если по импульсу срабатывет варистор и замыкает импульсный ток на землю УЗО отключиться и обрубит линию или нет ?
или такой скачок УЗО погубит ? А без установленного УЗИП если импульс от входа и придет, и скажем через УЗО на заземленного потребителя придет и там пробьет , оно выживет ?
2greg111
....
При удалении
ограничителя на значительное расстояние от защищаемого оборудования в момент срабатывания ОИП возможно появление дополнительных импульсных помех, связанных с эффектом отражения волн, при этом на клеммах ОИП возможно появление напряжений с амплитудой, равной в самом тяжелом
случае 2х(U1 +UЗА +U2 +UОСТ ) (рис. 12.а). При этом дистанция в 30 м между ОИП и защищаемым электрооборудованием считается максимально допустимой для обеспечения качественной защиты
....
Smily написал :
Что-то я запутался.
У вас на вводе стоит УЗИП 1+2, потом УЗО 0,3 А (должно быть селективным), потом 50м кабеля и щиток, в котором УЗИП 2.
УЗИП 1+2 (3P) в первом щите у точки разделения PEN- планируется
УЗО 0.3 А стоит,неселективое. Выбрасывать жалко. Хорошей фирмы. Пихнуть некуда. Если селективность здесь нужна только для того, чтобы не бежать и не включать его, если что-то где то сработает вместе с другими УЗО на 30 мА и ток будет сразу больше 300мА , то лучше я пока сбегаю и включу и там и там. Если нет, то поправьте меня.
50 метров кабеля есть.
УЗИП II класса (15 кА Imax 40кА) закуплен по случаю, хочется его уже воткнуть.... тем более что все приборы и люди в этом втором доме.
greg111 написал :
а что про заземление? второй контур на другое здание есть аль как?
У второго дома глубинный заземлитель на 9 метров. От него идет пруток 8 мм медь 3 метра до шины, на которую будет замыкаться УЗИП.
У первого дома глубинный заземлитель 120 метров 8-)) Контур первого дома и второго между собой связаны кабелем 25 квадрат для уравнивания потенциалов. Опять же по рекомендации....