avmal написал :
Мощность обычно ограничивают в этажном щите.
Вот и будет бегать к нему включать, есть еще маленький ньюанс у него охрана и холодильник мимо АВ на вводе, только указана лишь фаза, ноль тоже надо от туда.
Gyro написал :
Хотел сделать рубильник, но похоже накосячил.
Похоже на то. Забыли рабочий нулевой провод завести на входы УЗО, а после каждого УЗО поставить свою нулевую шину.
ink_mast написал :
Касательно АВ 63А-рубильник. Такое решение принято реализовывать в этаж. щите до счетчика, потом после счетчика в квартирном щите ставиться АВ ограничивающий мощность
Gyro написал :
А может после входного АВ поставить УЗО 63А 300 мА?
Это противопожарное УЗО его в этаж. щит.
Gyro написал :
Про стабильность питания ничего не скажу, ибо пока квартира не эксплуатировалась.
Поставить после АВ на вводе кварт. щита (63А) реле напряжения УЗМ 50, 51 цена небольшая, а 1 раз спасет и будет счастье.
Gyro написал :
надо оно мне или нет?
Особо смысла не вижу усложнять схему.
Есть смысл при перегруппировке схемы учесть опасные помещения ванная и т.п.(повышена влажность), детская (дети) ставить УЗО на 10мА, но они макс. на 25А. А на вводе УЗО 30мА S(селективное, но это зависит от того как много техники одновременно будет вкл.).
На схеме нет кондеев, может резерв места (последние 2) под них?
Касательно АВ 63А-рубильник. Такое решение принято реализовывать в этаж. щите до счетчика, потом после счетчика в квартирном щите ставиться АВ ограничивающий мощность (какая у вас выделена мощность по договору с энергосетями?).
Да, можно и так. В коридоре стоит АВ 63 ИЕК. 14кВт выделяется.
ink_mast написал :
Кабель от этаж. щита до счетчика?
Медь 3х10
ink_mast написал :
Стояк в подъезде (медь/люминь и сечение, желательно фото). Это касательно вашего РЕ.
Медь. 3х10. Фото не выйдет, ибо щит закрыт.
ink_mast написал :
Перегруппировав схему, сначала поставьте АВ с УЗО, в конце у вас останутся АВ на свет, вот их под отдельное УЗО 30мА.
ОК. Я пока особо не заморачивался физическим расположением приборов. Т.е. свет тоже под УЗО? А может после входного АВ поставить УЗО 63А 300 мА?
ink_mast написал :
Напряжение в сети какое? Требуется реле напряжения?
Это вопрос. Про стабильность питания ничего не скажу, ибо пока квартира не эксплуатировалась.
Касательно АВ 63А-рубильник. Такое решение принято реализовывать в этаж. щите до счетчика, потом после счетчика в квартирном щите ставиться АВ ограничивающий мощность (какая у вас выделена мощность по договору с энергосетями?).
Кабель от этаж. щита до счетчика?
Стояк в подъезде (медь/люминь и сечение, желательно фото). Это касательно вашего РЕ.
Перегруппировав схему, сначала поставьте АВ с УЗО, в конце у вас останутся АВ на свет, вот их под отдельное УЗО 30мА.
Напряжение в сети какое? Требуется реле напряжения?
Gyro написал :
не понятно использование контакторов, силовых реле
Используются в основном для дистанционного(автоматического) управления вкл/выкл исходя из задачи.
Gyro написал :
надо оно мне или нет?
Gyro написал :
Вот набросал по мотивам форума свои мысли.
Это как вы поставите задачу, чего вы хотите от своей схемы (потребительские требования), почему вы сделали так, а не иначе.
Уважаемые граждане, помогите, утвердиться в мысли, что все нарисовано правильно, или в обратном.
Имеется - трехкомнатная квартира в новом доме.
В коридоре имеется АВ на 63А.
В квартире счетчик и все. В связи с этим возникла потребность сделать разводку, что и было сделано.
Проложена медь NYM и частично ВВГнг.
Теперь надо собрать щит. Вот набросал по мотивам форума свои мысли. Посмотрите на досуге, не сочтите за труд. Щит будет на компонентах Legrand.
Совсем для меня не понятно использование контакторов, силовых реле и ограничителей перенапряжения, если не сложно, расскажите, надо оно мне или нет?