Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1899644

Такая вот нарисовалась проблемка - получил разрешение на врезку своего дома к центральной канализации. Согласовал с водоканалом и газовой слубой, получил схемку где и как копать .
и вот блин после пробивки уровня оказалось чтобы был уклон у меня труба должна выдти из дома над землей, трасса 52 метра, с пересечением газовой магистрали ,и тоже в один увень получается.
понятно что этот вариант не прокатит, решил копать на прямки через соседский огород (25 метров уже вышло) но: пришлось нижний край трубы в колодце ц.к. сделать см. на 10 выше лотка слива, а возле меня край трубы заглубится всего на 25 см. .
что в такой ситуации делать?
от канализации отказываться не желаю, свой септик задолбался выкачивать.
мои мысли пока такие:
метов 15 погонных по низу трубы ставить саморег. кабель и теплоизоляцию см 2-2.5 и в подполе обратный клапан. Больше пока ничего умного придумать не могу.
что посоветуете?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

насос.

если ставить насос, то нафига мне уклоны и подогревы. нужен еще тогда колодец.
хотелось бы без оных.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

чудес не бывает(с)

в смысле?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

без насосов не потечет вверх. а так-другого выхода я не вижу.кроме как Ваш враиант с подогревом.

так в верх понятно не потечет, поэтому с нормальным уклоном чтоб вниз текло так и получилось.