Здравствуйте. Подскажите. Собрали мне щит. На днях а пытался испытать вентилятор. начал подключать его к двум проводам и случайно замкнул их. произошло кор. замыкание. Выбило все электричество в кв-ре. Смотрю все автоматы на месте, а выбило главный автомат в общем коридоре. Вопрос!! Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток. У меня подозрение , что то не так.
tnt написал :
Выбило все электричество в кв-ре. Смотрю все автоматы на месте, а выбило главный автомат в общем коридоре. Вопрос!! Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток
А мы тут в соседней теме то как оубились по поводу качества.
Вот оно че михалыч.
Хм картинка конечно не очень, но на розетках я 32А не увидел.
А по описанной ситуации доже если в подъезде 16А на фазу при кз должен был групповой тоже сработать.
Насяльника написал :
по описанной ситуации доже если в подъезде 16А на фазу при кз должен был групповой тоже сработать
Совсем не обязательно. Чтобы сработал и групповой, в этажном щите и квартирном должны стоять однотипные автоматы, а в этажном наверняка стоит электронный диффавтомат на те же 25А, что и в квартирном преобладают. А потом, мы не знаем точно - было ли это КЗ или замыкание фазы на РЕ. Возможно даже и N на РЕ - про дугу тоже не было ни слова. А может и "Щит" стоит на защите вентилятора ...
В общем, вариантов может быть множество и вопрос наверняка не в качестве.
avmal написал :
О какой селективности в данном случае может идти речь, если почти половина групповых автоматов по номиналу равна вводному.
Вот именно. О чем говорить? Нет расчета - нет и нормальной работы схемы. Чувствительность в виде буквенного индекса не панацея. К сожалению, очень много монтажников руководствуется именно этим, опуская расчетную часть. Бывает, что банальный пуск электродвигателя по условию защиты заканчивается установкой автоматики треугольник-звезда...
Ну номинал автомата в подъезде во избежание подобных сюрпризов должен быть на порядок выше номенала самого большого автомата в вашем щите (грубо говоря) или менее чувствительнее виде буквенного индекса ! тоже и к УЗО !
Дрон написал :
менее чувствительнее виде буквенного индекса - при условии установленных автоматов одинакового номинала подъездного и вводного автомата .
При нормальной проводке характеристика не поможет при КЗ - сработают одновременно.
Дрон написал :
тоже и к УЗО !
Для УЗО селективность определена конкретно - уставка дифференциального тока у вышестоящего аппарата должна быть не менее, чем в три раза превосходить уставку нижнего. Это же касается и времени срабатывания.
Дрон написал :
Ну номинал автомата в подъезде во избежание подобных сюрпризов должен быть на порядок выше номенала самого большого автомата в вашем щите (грубо говоря)
Например "самый большой" 25А -> в "подъезде" 250А ?
Что значит - При нормальной проводке ...
И по како причине - характеристика не поможет при КЗ - сработают одновременно. Ведь если я не ошибаюсь, то чувствительность в виде буквенного индекса для того и предназначена чтоб разрешить подобный прецедент ? или я не прав ?
Почему сработал главный автомат в общем коридоре, а не автомат группы розеток.
ну в вашем случае может быть ещё один момент. - если у вас "новостройка", то возможно ваша квартира подключена по временной схеме и стоит ограничивающий автомат 10А. И 25А автоматы я бы не стал ставить на кабель 3*2,5 максимум 20А !!!
Дрон написал :
Что значит - При нормальной проводке ...
Это значит, что замерив сопротивление пели "фаза-ноль", вы поймёте, что ожидаемый ток КЗ перекроет как характеристику В, так и С. Для того, чтобы автомат с характеристикой С не сработал, надо иметь НЕнормальную проводку - маленькое сечение, соединения, имеющие большое переходное сопротивление, т.е. склонные к искрообразованию, нагреву, возгоранию ... И то будет зависеть от расстояния до места КЗ.
Позволю себе дополнить,большое значение имеет сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе,
ведь даже если в квартире сделана суперпроводка(например на сверхроводящих проводниках )
при большом сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе при КЗ также не сработают автоматы.
Я например всегда начинаю монаж с замера сопротивления петли "фаза-ноль" на вводе это дает мне,на сколько групп надо разбивать,ведь если к примеру на
группу розеток надо 30 а а по току КЗ (и сопротивление пели "фаза-ноль" на вводе) это не выходить,тогда разбиваю еще.
wol написал :
ведь даже если в квартире сделана суперпроводка(например на сверхроводящих проводниках )
при большом сопротивление петли "фаза-ноль" на вводе при КЗ также не сработают автоматы.
А АВ обычные? Если да, то как и у ТС сработают ОБА.
И причем здесь "группы"? - и фаза/нуль?