Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1913104

Подскажите, пожалуйста. В частном доме счетчик электроэнергии был вынесен из дома (замена на новыый). Старый стоял на кухне, в связи с этим было принято решение на его месте поставить автоматы. На кухне планируется ремонт, будем долбить стену. Дом старый, нет отдельно проводки на выключатели и освещение. Проведено по дому 3 линии (на рис. : красная, синяя, зеленая)
Перед счетчиком на улице стоит автомат на 25А
Что можно сделать в данном случае не меняя проводку во всем доме? Посоветуйте пожалуйста какие автоматы, УЗО поставить и где.

А какое сечение у провода? Заземление не будет? На гараж своя линия?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Sashok-st написал :
Дом старый, нет отдельно проводки на выключатели и освещение. Проведено по дому 3 линии (на рис. : красная, синяя, зеленая)

Проводка новая? Медь/люминь, сечение, 2 или 3 провода.

Sashok-st написал :
На кухне планируется ремонт, будем долбить стену.

При этом синию линию заведите в щиток.

Slavka.sav написал :
А какое сечение у провода? Заземление не будет? На гараж своя линия?

К сожалению заземление делать не будем. Для этого нужно менять проводку во всем доме.
На гараж планирую свою линию от счетчика. И возле счетчика розетку для газонокосилки, сварочного аппарата.
Сечение провода - 2,5 мм но не уверен (сегодня уточню)

ink_mast написал :
Проводка новая? Медь/люминь, сечение, 2 или 3 провода.

Проводка старая. Медь. Делал отец, а он любит делать все с запасом (оставляет провод в коробке и берет потолще).
По дому идет 2 провода.
Все три линии (красная, синяя, зеленая) будут на отдельные автоматы. Там где планируется щиток, раньше была коробка длины проводов должно хватить для подключения автоматов

Slavka.sav написал :
На гараж своя линия?

На гараж ставить автомат 16 или 25 А.
На одной лини будет погреб, освещение двора (провода под землей) – 3 лампочки по 60Вт + 100Вт прожектор. Освещение гаража и погреб.
К дому подходят провода 8-10 квадратов

На кухне 2 отдельные розетки под холодильник и морозильник (обозначены розовым). Вешать на 1 автомат?
В санузле стоит стиралка.
Возле сарая в скважине стоит станция (автономное водоснабжение).

Узо поставьте обязательно минимум два, одно на гаражную линию, другое на остальные 40 А /30 мА , На стиральную лучше отдельный автомат , на холодильники не обязательно. Автоматы на 16 А

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Slavka.sav написал :
Автоматы на 16 А

При

Sashok-st написал :
Сечение провода - 2,5 мм но не уверен

Sashok-st написал :
Проводка старая.Медь.

Может уже многовато быть. Насколько старая - лет и сечение уточните?

Спасибо за ответы.
Сечение уточню сегодня вечером.
Раньше стояли автоматы «пробки» на 25А , до того как поменяли счетчик.
После всего прочитанного на форуме голова идет кругом уже запутался по самое немогу.
Во вложении файлик с вариантом будущей схемы.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Sashok-st написал :
вариантом будущей схемы.

Добавьте реле напряжения например УЗМ 50,51 пере УЗО 300мА. УЗО на 30мА тип А.

На гараж, погреб и дворовое освещение максимум 16 А если сечение позволит, общее УЗО можно на меньший ток утечки у Вас же двухпроводная схема

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Slavka.sav написал :
общее УЗО можно на меньший ток утечки

Нужно. УЗО не более 30мА тип А для дублирования защиты нижестоящих УЗО.

ink_mast написал :
дублирования защиты нижестоящих УЗО

Можно обойтись одним УЗО 40 А /30 мА после счетчика?
Или нужно ставить на гараж и дом отдельно? Или ставить 3 шт?

От этого зависит надежность, удобство и безопасность. Если одно узо на все, то при сработке особенно ночью проблемы, эт неудобно, ставить на каждую линию дорого конечно особенно если узо не китайское, ищите компромисс, но не в ущерб безопасности. Вобщем смотрите сами для себя же делаете

Посмотрите, пожалуйста, такой вариант:

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Sashok-st написал :
Можно обойтись одним УЗО 40 А /30 мА после счетчика?

У вас 2х проводка. Дублирование обязательно, а если 1 узо не сработает? Кто спасет человека?

Допустимо, кстати сечение уточнили? Проверьте все соединения и изоляцию раз говорите проводка старая