Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 19
#1927919

Главный энергетик написал предписание: "Во влажных помещениях при условии поддержания температурного режима до +5 градусов создаються условия выпадения точки росы. По-этому в ПЭЭП прописано подключение кабелей к выключателей и розеткам выполнять снизу. Монтаж выключателей выполнен с нарушением этого требования."
В подвале установлены выключатели IP44, подключены кабеля сверху.
Правомерно ли это предписание?
Нигде не нашёл такого ни в пуэ, ни в ПТЭЭП.

10.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.
Или менять условия среды в помещении.

Регистрация: 17.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 19

Выключатели по спецификации, в местах обозначенных проэктом. В ИТП выключатели внутри,
В водомерном узле внутри.
Но парадокс Ящик с трансформатором мощ 0,25кВА, 220/36В IP31

Bleid написал :
Нигде не нашёл такого ни в пуэ, ни в ПТЭЭП.

И не найдете.

Bleid написал :
Правомерно ли это предписание?

Нет, не правомерно. По скольку исполнение арматуры соответствует условиям среды:

Bleid написал :
В подвале установлены выключатели IP44, подключены кабеля сверху.

И согласно ТД завода изготовителя.

Bleid написал :
По-этому в ПЭЭП прописано подключение кабелей к выключателей и розеткам выполнять снизу. Монтаж выключателей выполнен с нарушением этого требования."

Пункт пусть назовет, иначе - это его личные хотелки. Основанные на картинках, из старых электромонтажных учебников...
Хотя, как эксплуататор - он в чем-то и прав. Ведь вода течет сверху вниз и действительно ввод снизу надежнее.
Промажьте вводы силиконом, пусть успокоится.

Регистрация: 17.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 19

Спасибо!
Я так и думал, но вдруг какие-то изменения новые!?

Bleid написал :
Я так и думал, но вдруг какие-то изменения новые!?

Это и есть- изменения. Только наоборот и им лет двадцать...
Старые советские, круглые, карболитовые, с резьбовыми сальниками выключатели и розетки (марку точно не вспомню) предписывалось устанавливать, в особо сырых помещениях и наружных эл. установках - сальником вниз, либо дополнительно герметизировать ввод составом УС-5 (этакий электромонтажный пластилин ). В противном случае, они быстро превращались в аквариум. Такая вот, конструктивная особенность.
Современные белорусские розетки IP44, к примеру, имеют отверстия в основании корпуса и там-же стрелочку с надписью "низ", а резиновые уплотнители у них со всех четырех сторон. Про плотное прилегание уплотнителей к оболочке кабеля не забудьте.
В общем,- смотрите документацию завода изготовителя, на электроустановочные изделия. А то заставят НСП02 (желуди) наоборот цеплять, ведь у них ввод то же сверху.