ВВС-Рязань написал :
Интересно, как можно углубится в

дрель ватт на 800 с регулировкой оборотов .пруток в соответствии с глубиной, с приваренной на конце коронкой соответствующего диаметра ,сантима три прошел водички подливая ломиком середину обколоть шоб коронку не затирало, опять 3см опять ломиком , ну по времени например доломит и даже слабо окремненный известняк при диаметре 150мм ну пусть 30мин ,какая дрель как давить ,гранит дрелью не пробовал не знаю

Регистрация: 27.07.2010 Снежинск Сообщений: 9

можно ли после сварки столба с забитой арматурой засыпать яму ПГС и на этом закончить?
И какую расчетную нагрузку принимать в расчете столба. Какое усилие создает ветер, если забор сплошной?

alvoir написал :
и на этом закончить?

ну наверно забор надо еще к ним пришпандорить,

alvoir написал :
И какую расчетную нагрузку

alvoir написал :
Какое усилие создает ветер, если забор сплошной?

не могу сказать ,помню с учебы расчет лоб сопр авто, произведение плотности /воздуха/на мидель /площадь/ и на скорость/в вашем случае ветра/ в квадрате ,не знаю правильно ли так нагрузку считать,наверное надо вам инете пошукать расчет ветровых нагрузок

Регистрация: 27.07.2010 Снежинск Сообщений: 9

спасибо, нашел тут
буду считать коэффициент запаса...

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

alvoir написал :
буду считать коэффициент запаса...

А как?

Регистрация: 27.07.2010 Снежинск Сообщений: 9

нужно найти напряжение возникающее в стержне(столбике) от нагрузки, в частности ветровой и сравнить его с пределом текучести самого материала.
Во сколько раз напряжение в стержне меньше предела текучести и есть коэффициент запаса. Посчитал столбики D57*3,5 для моей территориальной зоны при наших ветрах имеют коэффициент запаса >1,2(при хорошем заделе в земле), но максимально упругая деформация при такой нагрузке около 25 мм, т.е забор может раскачиваться с амплитудой около 50 мм в верхней точке столбика длинной 170 см...(об этом говорит модуль упругости материала)... это примерная оценка....

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

alvoir написал :
это примерная оценка....

Даа-хитровато для забора.А при ваших расчетах все учитывалось-материал столба/глубина закопки и материал используемый для укрепления основания/специфика грунта/соединительные конструкции столбов/сам забор?

Регистрация: 27.07.2010 Снежинск Сообщений: 9

забор высотой 2 метра, сплошной, деревянный, заделку столба не учитывал (не знаю как), посчитал, как идеальный случай заделки забетонированный.
между столбами 3 метра, каждый столб выступает над землей на 170 см и должен держать ветровую нагрузку на 6 квадратных метров. Одни из худших механических характеристик стали
придел текучести около 20 г/мм^2, модуль упругости 19000 кг/мм^2.
правда, где-то слышал, что в строительстве коэффициент запаса должен составлять не меньше 2, т.е. конструкция должна быть как минимум в два раза прочнее..., что делается для надежности и как подстраховка от ошибок в расчетах, можно чего-то не учесть...