Здравствуйте, собираюсь заменить старую проводку, есть несколько вопросов:
Решил прокладывать тройной кабель, хоть заземления нет и неизвестно будет ли (дом 5 этажка, мой первый этаж, дому лет 50). Что выбрать NYM или ВВГнг?
Стоит ли делать отдельно освещение зала и спальни?
Читал, что при перегорании лампочек бывает что вырубаются автоматы на 6 ампер, может стоит поставить С10 (не будет ли в таком случае, случись чего в линии освещения, отключаться общий на 25 ампер)?
Люстру хочу на 2 группы заложить. Можно ли для неё вместо 2-х клавишного выключателя поставить какой - нибудь 3-х позиционный выключатель, есть ли такие (типа ВЫКЛ - горит 1 лампочка - горит 2 лампочки)?
Где будет стоять стиральная машинка не знаю, поэтому хочу сделать отдельную линию и в кухню и в ванную. Стоит ли на отдельные линии (стиралка, кондиционер) ложить 4 кв. или сделать 2,5 кв. и не париться?
На стиральную машину планировал ставить УЗО 10 mA, но потом до меня дошло, что надо ставить на всю мокрую группу. Относиться ли кухня к мокрой группе? Можно ли (нужно ли) все розетки кухни и ванной подвести под УЗО 10 mA? а освещение?
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Правильно я понимаю, что кабель внутри стены может располагаться хоть в 1 см от газ. трубы, или кабель относится к элементам электроустановок, или же это оговорено в других пунктах?
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм...
Что значит параллельная прокладка, у меня (см. фото) она параллельная или перпендикулярная (перекрещивание на несколько сантиметров)?
...Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
как должны быть защищены?
соответствующее исполнение - это какое? Кабель ВВГнг – подходит исполнением.
или это правила только для открытой проводки?
Вариант моей проводки на фото, подойдет он или лучше сделать вход в точке X из другой комнаты?
Встречал на форуме, что кабель прокладывали в 20-30 см от потолка, но на этой высоте шторы. Старая проводка вся у потолка и по углам (см. фото). Как правильно? Где написано?
2Pacifist
Как правильно я не знаю, знаю, что требуют вертикально и горизонтально, в бетоне можно по прямой наискось. На самом деле городят кто во что горазд, особенно в кирпичных домах под штукатуркой. Но вы найдёте, нашли же про газ.
А подскажите по такой ситуации. Где то перегорел ноль, розетки не работаю. Проводка старая. Теперь придется всю проводку менять. Но в одной комнате сделан косметический ремонт не так давно, и не хочется его портить. А есть плинтус с кабель каналом, если пустить в нем кабель для розеток?
Как вообще насчет сделать всю проводку в плинтусе, чтобы штробить как можно меньше? Насколько это безопасно? Делали вы подобное?
Так ноль же не вода в радиаторе отопления, если его нет на входе к квартиру, так его и не будет, сколько бы провода в квартире не меняли.
Или у вас его нет только в розетках, а освещение есть? Тогда обрыв либо в щитке, либо в начале разводки (можно проверить по фазе при включённых потребителях), если у вас розетки последовательно (через коробки) разведены. Если так, то лучше поменять, сразу создав хотя бы две группы, тогда и в комнате с ремонтом можно и не менять провода, старые если их не трогать служат долго, но только надо следить чтобы они не соприкасались с горящими конструкциями.
Ноль пропал уже где то в квартире, а не на вводе. Свет есть. Хотя и не во всех комнатах. Проводку менять всё равно буду. нужно что то решить с комнатой где ремонт уже сделан. Наверно всё таки сделаю в плинтусе, а кабель заведу из соседней комнаты через общую стену. Обойдусь только горизонтальными подъемами. Может получится обои аккуратно вырезать где будет штроба, затем так же аккуратно наклееть