В щитке стоит АД12 на С40А 30mA.
Периодически гудит, клеммы протянуты. Вход-выход медь 6 кв.мм. На тест срабатывает.
Если подвигать на дин рейке или сжать с боков гудение прекращается. Что можно предпринять для устранения дефекта?
ИМХО - одинаково. Это ж надо, сделать ДИФ электронный(!) и еще на 4 модуля. А другой электронный на 2, но неполноценный. И с током КЗ в 4500А. Хотя, у самого уродец на 4 модуля стоит на даче на уличное освещение. Вместо выключателя. Большее я ему доверить не могу.
Если хотите вменяемые ДИФы - берите Дженерал Электрик (у самого такие, хвалю - работают четко). Электромеханические, шеститысячники. Другие виденные мною с такими параметрами стоили Дороже. Или были УЗОшками.
Конструктивно отличаются количеством дугогасящих элементов у АД12 на обоих полюсах, а у АВДТ только на одном (фазном). Нулевой полюс отключается позже фазного при уже отключеном фазным контактом токе. те получаем экономию на материалах и уменьшение габаритов.