#6535376

Technik-san написал:
есть вариант это сделать как показано на фото

Technik-san,доброго времени суток! тема тут старая, но для меня сейчас актуальная...)
скажите, если максимальная температура Теплого пола допускается 55 градусов, то как её добиться при данной схеме, если температура теплоносителя намного выше?
у меня на объекте сейчас встал вопрос о подобном подключении. к сожалению за годы работы в отделке, с ВТП не сталкивался...
ДАНО: помещение 18кв.м., имеется радиатор отопления и соответственно две трубы с теплоносителем. верхний этаж. нужно сделать ВТП в стяжке.
вопрос именно в температуре? ведь в системе отопления температура выше, чем требуется. что будет, если подключить "напрямую", как на вашем фото? и какие трубы лучше использовать, если всё же температура будет выше рекомендованной?

Если у вас автономка почему не хотите сразу всю квартиру укатать ТП? Если не давить под ламинат 50[SUP]o[/SUP]C - пролежит весь срок эксплуатации не ойкнув. Сейчас на рынке достаточно много ламината, который можно на ТП класть.
Как правильно укладывать стяжку - в Общий раздел форума идите.

тогда как правильно выводить уровни под чистовую отделку? посвятите плиз..
есть квартира с автономным отоплением: получается что хочется одной веткой ТП обогреть санузел и коридор, а в остальных помещениях положить паркетную доску или ламинат без ТП
Как делать стяжку правильно?

Зачем? Только навредите стяжке...

Спасибо
Тогда возникает вопрос, там, где ТП не будет, основную стяжку делать выше сразу? То есть 2 разных уровня?

Вам нужно будет делать еще одну стяжку (5-6 см) и в нее укладывать трубы ТП.
Новую стяжку желательно отделить от готовой утеплителем (ППС)...

Если делать подобный пол в каком слое стяжки его заливают или это непосредственно под плитку поверх стяжки готовой?
Если предположим плавающая стяжка по пенополистиролу
Спасибо

Максимально разрешенная температура теплоносителя для ВТП составляет 55гр (рекомендуется 45гр) , а перепад температур на прямом и обратном трубопроводах контура теплого пола должен составлять 5-10гр (на практике порядка 7гр)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

спасибо за оперативный ответ. подскажите пожалуйста низкотемпературные водяные полы это до скольки градусов?

Jobit для низкотемпературных систем водяных теплых полов подойдут все типы труб Rehau , но есть специальная труба для этих целей - это Rautherm S

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

Tehnik-san написал :
От основной гребёнки есть отдельный выделенный контур со своим смесительным узлом,автоматикой и насосом (на фото - этот контур слева) Подложка специальная для ВТП с "пупырышками" производитель Rehau . Укладка трубы везде "улиткой" шаг 150мм

Tehnik-san, Подскажите Rehau Flex для теплого пола подойдет?

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

Tehnik-san написал :
(защита от исшоркивания медной трубы при тепловых подвижках)

через сколько лет ? и почему мп не изшоркается , хотя тепловые коэффициенты меди и стяжки почти равны , а у пластмассы отличается на порядок. Но упорно медь суют в оболочке , хотя ясно-же, что резко теряется теплоотдача.

Регистрация: 29.10.2007 Днепропетровск Сообщений: 114

Levit написал :
затереть поверх трещин и уложить плитку - что бы плитка треснула надо в палец трещину. сам видел что норм поверхность эксплуатируется на полах без демпферки и пластификатора. Тем более я так понял площадь у вас маленькая.

таки треснула, подробности здесь -

чем затереть поверх трещин?

kolek написал :
Tehnik-san а какое чудо прокачивает сам теплый пол? Сопротивление в нем побольше, чем в батарее. А еще про подложку не расскажешь? Сколько стоит и какой шаг?

От основной гребёнки есть отдельный выделенный контур со своим смесительным узлом,автоматикой и насосом (на фото - этот контур слева) Подложка специальная для ВТП с "пупырышками" производитель Rehau . Укладка трубы везде "улиткой" шаг 150мм

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

kolek написал :
а на схемках его нет

Про какие схемки идёт речь? Ссылочку не дадите?

Регистрация: 22.08.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 9

Я и сам жо..й чую, что насос, а на схемках его нет

kolek написал :
а какое чудо прокачивает сам теплый пол?

Насос.

Регистрация: 22.08.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 9

2Tehnik-san А еще про подложку не расскажешь? Сколько стоит и какой шаг?

Регистрация: 22.08.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 9

2Tehnik-san а какое чудо прокачивает сам теплый пол? Сопротивление в нем побольше, чем в батарее

2ty-lev Здесь увеличение диаметра было обусловлено бОльшей обогреваемой площадью и увеличением протяжённости этой трассы до 126м/пог . 100м бухта 20МП на подаче была проложена до UNIBOXa и 26м от него на обратке.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2Tehnik-san В чём была такая необходимость?

ty-lev написал :
Ещё ни разу не встречал ТП из 20го МП.

Здесь укладывал именно МП20-ку

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Yuriy. написал :
Появились еще вопросы.

Будет ли нормально работать теплый пол с использованием 16-й трубы (при условии что контур отопления выполнен 20-й) или все же предпочтительней использовать 20-ю для ТП?

Ещё ни разу не встречал ТП из 20го МП.

Vodya написал :
Для дачи пойдёт небось?

МП боится многократных замерзаний, по этому считаю, что если дача постоянно не отапливается, то МП там долго не проживёт.

Регистрация: 29.10.2007 Днепропетровск Сообщений: 114

Появились еще вопросы.

У меня контур отопления выполнен 20-й ПП трубой (экопластик), в ней 2 выхода с резьбой под 16-ю трубу, т.к. изначально планировалось ТП делать 16-й трубой, но сейчас посмотрев что в unibox-ах стоят евроконусы под 20 трубу я сильно засомневался в правильности выбора диаметра трубы для ТП.

Будет ли нормально работать теплый пол с использованием 16-й трубы (при условии что контур отопления выполнен 20-й) или все же предпочтительней использовать 20-ю для ТП?

И еще, в обоих вариантах появятся либо заужения либо расширения диаметра - при 16-й трубе для ТП будет расширение на unibox-е с 16 на 20 и обратно (т.к. евроконус unibox-а "заточен" под 20-ю трубу), при 20-й трубе для ТП будет заужение с 20 на 16 и обратно (т.к. выходы под теплый пол сделаны для 16-й трубы) - повлияет ли это как-то на работу ТП?

ПС: понимаю что это сообщение читается тяжело из-за наличия повторяющихся одинаковых чисел, но по-другому описать к сожалению не получается

Yuriy. написал :
у этого узла есть какое-то определенное название?

Они все здесь
Интересная штука, кстати. Я вот по незнанию собирался датчик в комнате ставить, и провода за 10м от него тянуть )) Главное, чтобы на 10м2 мог работать. Совсем хорошо, если на два контура одной комнаты одна коробочка найдётся.

Levit написал :
уууу как все сложно - герметиком потом ))) а не проще вспененный полипропилен купить и нарезать?

Проще конечно, но может у кого-то герметик халявный. А для кого-то выбор герметика - вопрос эстетики

Levit написал :
А что как утеплитель использовать будите?

Я подложку подламинатную положил, то ли 3, то ли 5мм, не помню уже. Щас вот попробую в другой комнате сги напаять, просто интересно, да и шумка получше должна получиться. Мне утеплитель не нужен - у меня и так перекрытия деревянные, такой пирог теплоизоляции получается Да и потолок соседей явно теплее, чем мой пол - так что кто кого ещё греть будет ))

Регистрация: 29.10.2007 Днепропетровск Сообщений: 114

Levit написал :
Энергофлекс делает демпферную. А что как утеплитель использовать будите?

в качестве демпфера использую вспененный полиэтилен - 8 мм, утеплитель ЭППС - 20 мм

Levit написал :
что бы плитка треснула надо в палец трещину

Ага. Многие знакомые строители с 30летним стажем вообще весьма снисходительно относятся к этой паранойе по поводу трещин. Задача стяжки держать нагрузку - и она её прекрасно держит, даже при наличии трещин.
Разве что если плитку наклеить через неделю после укладки стяжки, а трещины пойдут через месяц, когда клей намертво схватился с плиткой... Ну так не надо наклеивать раньше чем через месяц-полтора

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

уууу как все сложно - герметиком потом ))) а не проще вспененный полипропилен купить и нарезать?

Энергофлекс делает демпферную. А что как утеплитель использовать будите?