Странная ситуация - насос в системе отопления отработал 3 года и "сломался".Мы его заменили,поставили другой,он проработал 2 часа,сильно нагрелся и тоже встал.Причём первый как выяснилось,когда сняли - работает.А тот, что сейчас стоит работает часа 1,5 - 2 и отключается (затем гаснет АГВ).Подскажите,пожалуйста, что это может быть (может кто сталкивался с подобной ситуацией).И ещё меня интересует можно ли циркуляционный насос разбирать и чинить или только заменить можно? У нас стояли оба марки DAB.
АСережин написал :
И ещё меня интересует можно ли циркуляционный насос разбирать и чинить или только заменить можно? У нас стояли оба марки DAB.
можно корпус не снимать , а только голову поменять , при одинаковых характеристиках , плюс эл коробку надо орентировать опять же вверх - иначе заливает водой и горят контакты
наиболее вероятная причина ваших неисправностей - неправильная установка - ось вертикально получилась( подшипники не работают ), а должна быть горизонтально...
артур липецк написал :
наиболее вероятная причина ваших неисправностей - неправильная установка - ось вертикально получилась( подшипники не работают ), а должна быть горизонтально...
И при этом:
АСережин написал :
Странная ситуация - насос в системе отопления отработал 3 года и "сломался".
Насос проработал 3 сезона, начал греться и останавливаться, остынет запускается на 5 минут и опять встает, местные спецы сказали хана графитовым подшипникам - надо менять. Стоял DAB на 12 метров- 400Вт (дом 4 этажа), но каждые 3 года платить такие деньги - это нормально? Высота подъема 10 метров - 12 метров вроде с запасом или как? Я гидравлику учил 35 лет назад в МИИГА, да и гидросистемы отличаются, короче сам не справлюсь.
Прошу помощи: Какой насос нужен исходя из цены, качества, долговечности и ремонтопригодности?
опять вопрос топику : ось насоса правильно стоит ?
да и насос мощноват , мне кажется , такой несколько котеджей потянет двух этажных и котел нужен киловат под 400
фильтр будет махом забивать , сетку надо покрупнее
ty-lev написал :
И при этом:
Цитата Сообщение от АСережин
Странная ситуация - насос в системе отопления отработал 3 года и "сломался".
?
именно так и получается - сразу работает , потом стачивает один подшипников с торца и начинает подклинивать , цепляя ротором за корпус
ну и еще как вариант осмотреть переключатель изнутри , отвернув крышку клеммную , чтоб контакты не были со следами поджогов
АСережин написал :
Насос проработал 3 сезона, начал греться и останавливаться, остынет запускается на 5 минут и опять встает, местные спецы сказали хана графитовым подшипникам - надо менять. Стоял DAB на 12 метров- 400Вт (дом 4 этажа),
АСережин написал :
И ещё меня интересует можно ли циркуляционный насос разбирать и чинить или только заменить можно
Думается причин может быть несколько.Некоторые уже озвучены.Конечо нужно проверить сам насос и подшипники.Может и грзь набилась.И если 4 этажа-то может и в любом другом месте причина быть- а не в насосет и следует увеличивать мощность насоса или устранять причину.
ну я бы смело при таком насосе сделал 4 кольца по каждому этажу 20 ппрс - прокачает легко ! обычно фильтр забивается при таких условиях за несколько минут или часов , в итоге насос реально прегревается , тем более что данный девайс - это эксклюзив , и делает его только ДАВ , у нас такой зимой стоял на административном здании - 4 этажа , 25 стояков , 1000 секций радиаторов , 4 эл котла по 28 кВТ , подача 89 труба , потом два крыла 63 пропилен - вот там он уже не так хорошо справлялся
когда весной настроили котельную , то там вообще ацкий насос оказался ( правда он еще на цех качал и еще несколько не маленьких зданий ) термокраны начали издавать свист , алюм. радиаторы в резонанс его увеличивали возникла проблема , как избавиться от такого огромного перепада давления ( это я к тому , что проектанты у нас тупее слесарей бывают )
ribakow.fthj написал :
12м-думаю минимум в обрез.Запаса почти нет.4*2,5м-ну поднимет-а протолкнуть?
вот и проектанты так же как и вы рассчитывают порой , учитывая высоту здания ))
может тогда объясните мне каким образом насос в наст котле 25-60 прокачивает 3 этажа , стоя в подвале , если его пропускная характеристика заканчивается на при сопротивлении в 5 метров ???
циркуляционному насосу надо только преодолеть гидравлическое сопротивление - гравитация в кольце значения не имеет (мизерная естественная циркуляция не в счет)...
Цитата Сообщение от Виталий С
А зачем циркуляционному насосу ПОДНИМАТЬ воду?
как зачем ?, чтоб потом протолкнуть ее , куда правда я не знаю...
Система отопления и так заполнена водой, по этому, циркуляционный насос лишь проталкивает её по системе (точнее создаёт перепад давления между подачей и обраткой) и уж не как её ни куда не поднимает. По этому:
артур липецк написал :
насос в наст котле 25-60 прокачивает 3 этажа , стоя в подвале