Была простая бесприборная разводка, только фильтры-грязевики. Вобщем-то с подачей воды была лишь одна проблема (помимо качества) - при сильно открытых кранах горячая вода передавливала холодную. При модернизации разводки установлены грязевики, обратные клапана, счетчики, редукторы, фильтры тонкой очистки, далее коллекторы.

Сразу удивился, при кажущемся ранее хорошем потоке воды, давление ХВС 1.8бар. Ночью иногда до 2 добирается, в часы пик бывает, что всего 1. Открытый потребитель снижает давление в системе примерно на 0.2-0.4бар. Из-за этого возникают взаимовлияния одного смесителя на другой (дада, те самые крики из душа после смыва в туалете).

С горячей водой (там 2 и выше) и с холодной ночью (тоже когда к 2 подбирается) эффект незаметен.

Вопрос про редуктор - это его нормальное поведение, подтормаживать поток?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

А у Вас входящее давление 2 кгс?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Мишутк написал :
Была простая бесприборная разводка, только фильтры-грязевики. Вобщем-то с подачей воды была лишь одна проблема (помимо качества) - при сильно открытых кранах горячая вода передавливала холодную. При модернизации разводки установлены грязевики, обратные клапана, счетчики, редукторы, фильтры тонкой очистки, далее коллекторы.

Все вами перечисленное подтормаживает поток. Даже просто кусок трубы и тот подтормаживает, не говоря уже о поворотах на ней. А обратные клапана, счетчики, фильтры тонкой очистки тормозят поток не меньше редуктора.

Мишутк написал :
Сразу удивился, при кажущемся ранее хорошем потоке воды, давление ХВС 1.8бар. Ночью иногда до 2 добирается, в часы пик бывает, что всего 1. Открытый потребитель снижает давление в системе примерно на 0.2-0.4бар. Из-за этого возникают взаимовлияния одного смесителя на другой (дада, те самые крики из душа после смыва в туалете).

При таком давлении редуктор нафиг не нужен. Только если в качестве предохранителя на случай если при испытаниях в трубу случайно вдуют атмосфер 8. Открутите его на 4 бара...
Реально такого давления у вас нет, но и влияние от редуктора будет минимальным.

P.S. А в целом претензии должны быть к тому кто подает воду. Меньше 2 бар на входе это не нормально...

Сразу по теме: А имеет смысл устанавливать и редуктор, и обратный клапан? Разве редуктор не может играть роль обратного клапана?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Doktor77 написал :
Сразу по теме: А имеет смысл устанавливать и редуктор, и обратный клапан? Разве редуктор не может играть роль обратного клапана?

Смотря где и как ставить.
Обычно обратный клапан должен стоять сразу после счетчика и перед фильтром. А редуктор лучше ставить после фильтра.
Ну и часто требуется установить обратный клапан на конкретной ветке (например при установке водогрея).

Мишутк написал :
(дада, те самые крики из душа после смыва в туалете).

Может стоит потребление воды водобачковым инструментом уменьшить? Пусть наполняется дольше, но спокойнее.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9188

Входящее в стояке 1.6 - 1.8, вечером бывает 1, ночью 2. В ночное время редуктор отрегулирован на 2 (дальнйшее накручивание в плюс на поток никак не влияет).

Подача на бачек зажата, эффект уменьшен. Но все равно остается кухня, стиралка и посудомойка.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Мишутк написал :
Входящее в стояке 1.6 - 1.8, вечером бывает 1, ночью 2. В ночное время редуктор отрегулирован на 2 (дальнйшее накручивание в плюс на поток никак не влияет).

Открути примерно на 3,5. Давления это не добавит ибо редуктор его только уменьшать может, но если вдруг дадут больше, то ты это хоть увидишь...

Мишутк написал :
Подача на бачек зажата, эффект уменьшен. Но все равно остается кухня, стиралка и посудомойка.

Стиралке и посудомойке тоже можно придушить, пусть подольше набирают.
При таком давлении полностью эффект устранить нельзя. Воды прокачивается слишком мало, чтобы получать нормальный поток в нескольких точках одновременно.

P.S. И ничего требовать не получится. Такие у нас нормы смешные. В водопроводе допускается давление от 0,3 бара до 6... От души хочется пожелать, тем кто их писал, жить с давлением в водопроводе 0,3 бара. Может тогда еще раз подумают над нижней границей допустимого...

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

...редуктор не может заменить обратный клапан... например, редуктор настроен на 4 бара, а в системе 3 -редуктор будет открыт независимо от направления воды...