У меня обратный клапан стоит ПЕРЕД водосчетчиком, допустимо ли это?

Это ведь неразборное соединение... Просто очень неудобно сделан отвод от стояка, там иначе было сложно поставить.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

У нас на это смотрят нормально. Как у вас смотрят - нужно определять опытным путем.

avis написал :
допустимо ли это?

сложно сказать..но от переменны мест слагаемых сумма не меняется.. это точно

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... если счетчик стоит на хв- счетчик начинает подвергаться давлению теплового расширения воды. например-зашла 5*С при 3 барах, при отсутствии водоразбора нагрелась до 25*С. Теоретически на счетчик стало давить 23 бара, а фактически -запросто может до 10-15 доползти.

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

Байпасс написал :
например-зашла 5*С при 3 барах, при отсутствии водоразбора нагрелась до 25*С. Теоретически на счетчик стало давить 23 бара, а фактически -запросто может до 10-15 доползти.

Это как так?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... изменение давления в замкнутом объеме равно прозведеню коэффициента температурного расширения на изменение температуры деленное на коэффициент объемного сжатия. все данные есть в справочнике (справка: коэффициент объемного сжатия воды =4,9 *10^(-10))

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

Тогда для полноты картины нужно учитывать линейный к-т расширения труб (сосуда),упругость сосуда.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

..я его учел-поэтому и привожу примерную величину 1 бар/1*С . Если подставить данные для недеформируемого цилиндра -получится 3 бара/1*С. Учесть деформацию достаточно просто - относительная деформация равна напряжению деленному на модуль упругости, а напряжение для цилиндра (хоть тонкостенного, хоть толстостенного) тоже легко рассчитываемая от давления величина...

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Для таких случаев можно прикрутить подрывной клапан на 6 бар, куда-нибудь под кухонную мойку.