hobtaroma написал :
земля, которая присоединяется к щиту.
А земля в цветочном горшке или в мешке?
Глухозаземлённая нейтраль, в просторечьи "РЕN"...
ПУЭ 1.7.131
В многофазных системах... не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию...
система у Вас НЕ однофазная. Если сечение провода нейтрали не ниже указанного, а с электроплитами однозначно не ниже, то можно.
Вот только присоединять нейтраль и защитный проводник в этажном щите НЕ В ОДНО МЕСТО!!! В ПУЭ это минимум в 2х местах упоминается...
Раздельно. Под два разных болтика. Или в 2 разных дырки на сборной шинке.