Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267
#2001592

Спасибо большое.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

hobtaroma написал :
земля, которая присоединяется к щиту.

А земля в цветочном горшке или в мешке?
Глухозаземлённая нейтраль, в просторечьи "РЕN"...
ПУЭ 1.7.131
В многофазных системах... не менее 10 кв.мм. по меди или 16 кв.мм. по алюминию...

система у Вас НЕ однофазная. Если сечение провода нейтрали не ниже указанного, а с электроплитами однозначно не ниже, то можно.
Вот только присоединять нейтраль и защитный проводник в этажном щите НЕ В ОДНО МЕСТО!!! В ПУЭ это минимум в 2х местах упоминается...
Раздельно. Под два разных болтика. Или в 2 разных дырки на сборной шинке.

Регистрация: 20.05.2009 Благовещенск Сообщений: 267

Привет.
Дом с электроплитой не совсем новый. Стояк - два фазных и земля, которая присоединяется к щиту. Можно ли прокладывать трехпроводку?