Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.11.2007 Белореченск Сообщений: 418
#2011138

Пятиэтажка, двухпроводка, УЗО на квартиру 30мА электромеханическое . При грозе с молниями иногда срабатывает. Поясните, плиз, физику процесса.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Импульс где-то проходит через изоляцию, скорей всего - где-нить в схеме телевизора, обычно оплетка антенны имеет заземление. Даже мегометром пробой изоляции можно не поймать, а в грозу - пробивает. Лечится установкой разрядника и УЗО тип S.

Регистрация: 20.11.2007 Белореченск Сообщений: 418

В схеме телевизора вряд-ли, антенна комнатная
А вот насчет телефонной линии подумаю. Оттуда, наверное, и прилетело.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Если телефон с сетевым питанием - именно так. А ещё про интернетовские витухи не забудьте.
Кстати, если у Вас что-то типа АПУГНП с однослойной изоляцией в стенки замазано - вполне и пробой по изоляции может быть.

Dim_CA написал :
При грозе с молниями иногда срабатывает. Поясните, плиз, физику процесса.

С трубопроводами нигде электроприборы не соединяются? Дом панельный (клетка Фарадея)?

Регистрация: 20.11.2007 Белореченск Сообщений: 418

Дом у меня кирпичОвый С трубопролводами соединяются только посредством воды в шланге стиралка и посудомойка.
А вот с телефонной линией надо чето делать, а то и следующим разрядом вынесет на телефон и модем. Разрядник чёли с фазы на заземление приспособить газовый...