#2014625

2 года назад делал ремонт и установил во всей квартире радиаторы Sira. Сегодня включили отопление и обратил внимание на одну из них - с края пошли какие-то бугры, точнее - с обоих краёв батареи. Это алюминий так корродирует или ещё что? Да и что теперь делать с этим?
P.S.Добавил ещё одно фото - краска в этих местах легко отстаёт, под слоем - порошок, как соль какая-то...

Это называется "перспектива".
Радиаторы лучше поменять.
Что, кстати, за Сира?

Регистрация: 28.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 137

Марку не помню, где-то лежат чеки и бумажки, надо искать. Вид - на фото.

Voldemar написал :
Вид - на фото.

Не похожа на Sira(биметалл). Наверно аллюминиевые.

Регистрация: 28.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 137

Это точно Sira, бумажку нашел. А вот что алюминиевый - факт, прошелся по ним мощным магнитом.

SCB написал :
Что, кстати, за Сира?

Похож на BiPOWER.

На фото алюминиевый радиатор Sira ALUX-200. Алюминий на ЦО конечно не лучший выбор. Отслоившаяся краска - это скорее всего нарушение технологии покраски,
проще сказать -заводской брак. Приглядитесь внимательно, на первом фото так же можно видеть даже не покрашенные кромки вертикальных рёбер

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
На фото алюминиевый радиатор Sira ALUX-200.

На этот тоже похож: впрочем, не суть...Коррозия снаружи- зашкурить и покрасить. И футорку перепаковать- такое впечатление, что под краску сочилось как-то...хотя с трудом сей процесс представляю.

Лучше поменять алюминий, а то будет вот так как на фото.
Все радиаторы на прошлой неделе поменяли в квартире на малой Дмитровке.
У алюминиевых раскололись секции на 5-ти стояках.

Регистрация: 28.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 137

SCB написал :
Лучше поменять алюминий, а то будет вот так как на фото.

А что к этому привело?
Да и на замену что брать тогда?

2Voldemar
Маленький "водородный взрыв" в результате хим.реакции алюминиевого сплава и теплоносителя с избыточным содержанием кислорода. Единственный документ, в котором сформулированы требования к воде, это «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ранее этот документ имел номер РД 34.20.501– 95). Пункт 4.8 этого документа носит название «Водоподготовка и водно-химический режим тепловых электростанций и тепловых сетей», и в этом пункте предъявляются требования к воде, используемой в системах теплоснабжения и согласно этому документу, содержание кислорода в воде не должно превышать 20 мкг/дм3. Для изготовления алюминиевых радиаторов обычно используется силумин (сплав на основе алюминия и 4–22 % кремния). Этот материал не очень хорошо взаимодействует с теплоносителем, в котором много растворенного кислорода или высокий показатель pH Алюминий и его сплавы не очень боятся кислой среды. Производители таких приборов обычно заявляют в числе требований к теплоносителю показатель pH, равный 7–8. В реальных условиях эксплуатации показатель pH теплоносителя составляет, как правило, от 8 до 9. Из этого следует, что формально в наших условиях на централизованном отоплении алюминиевые радиаторы применять нельзя, за исключением коттеджей. В таких условиях следует ставить или биметалл,или стальные трубчатые радиаторы или чугун,но конкретный выбор из озвученных так же зависит ещё и от параметров по давлению в местной СО
На фото лопнувший алл.радиатор... разорванная таким взрывом секция.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Маленький "водородный взрыв"

В нашем случае всё проще, местные опрессовывали систему.
Притом, сначала рванул один стояк, хозяин квартиры оказался дома, позвонил в диспетчерскую, отключили, пришел сантехник, открутил радиатор. Через некоторое время рванул второй стояк. Опять звонок в диспетчерскую..... И так шесть раз подряд. Пока все радиаторы не сломали. На шестом стояке выдавило прокладку в американке на кране, радиатор цел остался.
Куда они так давили в старом фонде, непонятно. Дому лет 70-т, не меньше.
Радиаторы ставились лет пять назад, горячими парнями с юга.

Voldemar написал :
Да и на замену что брать тогда?

"Global" биметалл.

Регистрация: 28.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 137

А что из себя по конструкции представляют собой биметаллические радиаторы? Они изнутри стальные?

Да, стальные.
Притом есть полнобиметаллические, которые стальные полностью, а есть стальные частично, только в вертикальных, тонких частях секций. Так вот, Глобал полностью с железом.

Регистрация: 28.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 137

Спасибо!