#2026422

4Серый написал :
или это не мне?

Ваш приведенный пример для pavellarin.

Bladiclab написал :
Сообщение от 4Серый
был опыт проблемного раскручивания таких же блестящих гаек с таких же блестящих болтов после двух лет нахождения их на улице.от так называемого цинка и следа не осталось.
Вы хотите сэкономить на чем (материал и работа, последующая безопасность)?
Например, заземляющий контур линейный вдоль забора (и место под грядки есть, капай не хочу).

не понял про сэкономить?или это не мне?

Насяльника написал :
что с каждым годом сопротивление увеличивается
Вообще у нового в течении нескольких лет оно уменьшается.
Все если правильно сделать (длина сварных швов и т.д. ) на 30 лет хватит.

странно,у меня каждый год почему-то увеличивается.десять лет назад когда я его себе только сделал было 3,5 Ома,в конце мая этого года было около 12 Ом.

pavellarin написал :
Вы можете предложить что то другое? Готов выслушать!

Если вам не позволяет на участке сделать контур заземления треугольником. То сделайте линейно забивая (уголок 45 L2,5м.первый; через 2 метра 45 L2,5м. второй; через 2 метра 45 L2,5м. третий; через 2 метра 45 L2,5м. четвертый) хоть вдоль забора. Обварив все полосой. И проверить сопротивление заземления (прибором).

pavellarin написал :
Я не иду на риск, а делаю полную идентичную копию (по технич. хар-кам) продаваемой продукции.

pavellarin написал :
Т.е конструктив ничем не отличается от продаваемой технологии.... Материал также стойкий к коррозии, сечение соблюдено, смазка используется. Что не так???

pavellarin написал :
Пример с удочкой неудачен.

Этим примером не количество рыбы имелось в виду а поведение удилища в процессе ловли и в экстренной ситуации.

pavellarin написал :
я подробно расписал предполагаемые к использованию материалы... По моему, идентичная замена, разве нет?

Вы хотите услышать одобрение вашей конструкции.

pavellarin написал :
Про картошку сравнение не понял, приведите иное сравнение, плз.

Если Вы пережарили картошку (вся черная есть нельзя), то ее просто выбрасывают(в унитаз, не так дорого по новой пожарить) и жарят по новой. А если что с вашим колхозом (с заземлением) Вы что будите выбрасывать (несложно догадаться)?

pavellarin написал :
По моему, идентичная замена, разве нет?
Касательно стоимости моей конструкции против уголков. Возможно, по стоимости материалов уголки дешевле, но вот забивание их в глину - я в такое не впишусь, придется нанимать работяг. Экономия теряется. При этом возникает большая неиспользуемая площадь над полем с заземляющими штырями. Я называю ее "зона рискового земледелия"

4Серый написал :
был опыт проблемного раскручивания таких же блестящих гаек с таких же блестящих болтов после двух лет нахождения их на улице.от так называемого цинка и следа не осталось.

Вы хотите сэкономить на чем (материал и работа, последующая безопасность)?
Например, заземляющий контур линейный вдоль забора (и место под грядки есть, капай не хочу).

pavellarin написал :
какой еще источник тока, помимо аккумулятора, может быть применен?

ВПОЛНЕ --->

pavellarin написал :
Подойдет сварочный аппарат (не инвертор, старый, времен СССР самопальный, перемотанный трансформатор

pavellarin написал :
И закралось у меня сомнение в компетентности расчетов моей электросети и моего проекта, в частности.

и правильно закралось Вас разводят "ПроИктанты". С таким "полем" заземления вам можно и Молниезащиту подключать (

Регистрация: 10.05.2010 Смоленск Сообщений: 42

2pavellarinОт чего конкретно питается ваша нагрузка, какова питающая линия ВЛ или КЛ?

2pavellarin

pavellarin написал :
Если возможно - объясните мне, чем предложенный мною способ (описывал выше) хуже ZendZ'а. Или ZendZ тоже фуфло? И нет ничего лучше старого доброго стального уголка???

те блестящие шпильки,что сейчас продаются,не очень подходят под понимание горячего цинкования(для примера сравните их с оцинкованными трубами).был опыт проблемного раскручивания таких же блестящих гаек с таких же блестящих болтов после двух лет нахождения их на улице.от так называемого цинка и следа не осталось.и как поведёт себя эта оцинковка в условиях,когда по ней пойдет ток(вроде называется электротехническая коррозия,поправьте,кто знает),пусть и небольшой,но тем не менее.

Собственно, забытые вложения

Всем доброй ночи.
В первую очередь извинюсь, что долго не отвечал. Вал работы - шеф неожиданно попал в больницу с инфарктом, зам.шефа оказался в отпуске в загранице в этот момент. Фактически я остался один.

2 sanykrimea (post от 06.10.2010 00:08):
Спасибо за ответ.

2 Bladiclab (post от 06.10.2010 00:08):
Спасибо за прочитанную мораль, но давайте обойдемся без этого. Я не иду на риск, а делаю полную идентичную копию (по технич. хар-кам) продаваемой продукции.
Буквально несколько сообщений назад sanykrimea приводил циркуляр "11/2006, в котором написано, что в качестве заземлителя может выступать "сталь горячего оцинкования". При этом соединение рекомендуется с использованием специальных соединителей (не сварка).

Давайте рассмотрим способ соединения заземлителей по технологии ZandZ: стальной омедненный пруток, с резьбами на концах. Соединяются прутки при помощи латунной муфты. Для улучшения контакта, снижения сопротивления и последующей коррозионной защиты применяется "антикоррозионная токопроводящая смазка".

Напомню, что я планирую использовать стальные прутки с резьбой по всей длине, покрытые цинком d16.
В качестве соединяющих муфт для своей системы я планирую использовать примерно следующие м16, также оцинкованные.
По ссылке я вижу аналогичную по свойствам смазку.
Т.е конструктив ничем не отличается от продаваемой технологии.... Материал также стойкий к коррозии, сечение соблюдено, смазка используется. Что не так???

Пример с удочкой неудачен. Как мы все понимаем - удочка - лишь средство для ловли рыбы. И если Вы наловите рыбу при помощи удочки из орешника с леской, крючком, грузилом и поплавком - рыба от этого хуже не станет. А вот если Вы вооружитесь Shimano с дорогой катушкой, невидимой леской и блесной за 50usd - это еще не говорит о том, что улов будет богатым. Т.е. - главное получить результат - наловить рыбу (слить электричество в землю).

Про картошку сравнение не понял, приведите иное сравнение, плз.

2 Bladiclab (post от 06.10.2010 08:00):
У меня есть электропроект, разработанный и согласованный в местной электросети. В нем написано: выполнить заземление. Приведен расчет заземления по традиционной технологии, с использованием 2.5м уголков. При этом по расчетам проектировщиков - таких штырей должно быть 11 шт и занять они должны площадь 8*4м (см. вложение). При этом там же, в проекте, написано, что возможно применить вертикальное заземление, сохранив искомое сопротивление. Требуемое сопротивление заземления - менее 4 Ом.
Я не могу отвести столь значимую площадь участка просто по "ничто". В случае нештатных электроколлизий (т.е. штатных, рабочих, для заземлителя) в зоне заземлителя могут возникать опасные напряжения. Поэтому я изучил тему с вертикальным заземлителем. Все понравилось, за исключением цены на КООПеративные штыри.
Примерно такие выкладки привели меня к заземлителю из оцинкованных шпилек. Вы можете предложить что то другое? Готов выслушать!

2 Ким (post от 06.10.2010 10:13):
К сожалению, я не могу найти ту тему, где этот вопрос уже разбирался и комментировался. Буду благодарен за ссылку.
К сожалению, не получил ответа, чем отличается для кротов случай с замером сопротивления через ТЭН и случай с упавшим (оборванным) проводом на землю.

2 Насяльника (post от 06.10.2010 12:45):
Большое спасибо за схему. Подскажите, какой еще источник тока, помимо аккумулятора, может быть применен? Подойдет сварочный аппарат (не инвертор, старый, времен СССР самопальный, перемотанный трансформатор).
Прочитал Ваши "против". В моем ответе Bladiclab (на post от 06.10.2010 00:08) я подробно расписал предполагаемые к использованию материалы... По моему, идентичная замена, разве нет?
Касательно стоимости моей конструкции против уголков. Возможно, по стоимости материалов уголки дешевле, но вот забивание их в глину - я в такое не впишусь, придется нанимать работяг. Экономия теряется. При этом возникает большая неиспользуемая площадь над полем с заземляющими штырями. Я называю ее "зона рискового земледелия"
Я специально ходил смотрел - повторное заземление сделано у соседнего столба точно, далее не изучал. Проводка в поселке (не СНТ) новая, СИПом.

2 Andrey1812 (post от 06.10.2010 13:24):
Где Вы у меня вычитали, что я хочу достичь сопротивления менее одного Ома?
Как я уже писал выше - у меня в проекте указано менее 4 Ом (см. вложение)

2 kok (post от 08.10.2010 21:34):
Перечитал Ваш ответ и ответы Насяльника... Еще раз перечитал ПУЭ, раздел заземление.
И закралось у меня сомнение в компетентности расчетов моей электросети и моего проекта, в частности.
Если у меня в проекте написано "менее 4 Ом", то получается, что мне предлагают достичь "чужой" норматив???
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.

Я правильно понимаю, что свое заземление я должен рассматривать (с позиции трактовки в ПУЭ) как повторное заземление PEN-проводника и применять статью
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При этом отдельный свой контур заземления интерпретировать как "1.7.103... При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях" и на своем локальном заземлении я должен достичь 30 Ом (у меня подведено 3 фазы, 15кВт)???

2 4Серый (post от 08.10.2010 22:44):
Спасибо за предложение, направил инф-ию о местоположении в личку.

2 4Серый (post от 08.10.2010 23:40):
Мне необходимо заземление среднее "для безопасности" и "про запас (пока не сработает, о его существовании никто и не вспоминает)". Для галочки оно мне не нужно, т.к. эл-во уже дали. Заземление принципиально смонтировать в этом году, т.к. его наличие, притом хорошего качества, необходимо для успешной работы газового котла (газ должны дать в течение месяца).
Вообщем, все как у большинства....

Если возможно - объясните мне, чем предложенный мною способ (описывал выше) хуже ZendZ'а. Или ZendZ тоже фуфло? И нет ничего лучше старого доброго стального уголка???

2 4Серый (post от 08.10.2010 23:47):
Полностью с Вами согласен касательно пробок.
Раньше я старался ездить кратчайшими маршрутами, сейчас же частенько готов проехать по трассе на 30% длиннее прежнего, лишь бы не терять 1-1.5 часа от стояния на Ленинградке перед Каналом им.Мск

sanykrimea написал :

ПPOPAБ написал :

нет,братцы.у меня обычный "измеритель сопротивления заземления М416"
а что касается ответа на ваши шутки:вам бы поездить по нашим дорогам с пробками,да дураками,для которых правила неписаны,может бы тоже желание много разъезжать отпало.

Andrey1812 написал :
какая цель получить заземление менее 1Ом - вы хотите отказаться от нейтрали и все сливать в землю?

наконец-то всю тему осилил.

Andrey1812 написал :

а вы на какой срок планируете рабочее заземление сделать?ну "забьёте" вы на 30 Ом,но имейте ввиду,что с каждым годом сопротивление увеличивается,ввиду банального окисления(сгнивания) электродов,полосы,и особенно сварных швов.не зря же нормативка требует ежегодной проверки заземляющего контура.
вы для себя сперва чётко определитесь,для чего вам заземление:для защиты жизней своей и близких,что бы просто было(типа на всякий случай),или что бы от вас отстали(на отъ....ь),что бы похвастаться,типа есть и т.д. если первое по списку,то способ павелларина лучше не использовать,во всяком случае я не готов поручиться за то,что через год-два его заземление будет рабочим.

ПPOPAБ написал :
С автографом Чубайса?

sanykrimea написал :
У Вас инновационный наноприбор?

С автографом Чубайса?

4Серый написал :
З.Ы. а в Харьков вообще не поеду

У Вас инновационный наноприбор?
Бизнес джет попробуем на ленинградку посадить ( если пробок не будет)

не совсем.если Ярославка-не вопрос, Дмитровка,ещё куда не шло,если Ленинградка и дальше,то вопрос не решён.
З.Ы. а в Харьков вообще не поеду

4Серый написал :
вопрос: где территориально находиться объект замеров.частенько приходится ездить в мытищи,в том числе и по пьяной. можно в личку.прибор есть.

Вот , практически, и решился вопрос)

pavellarin написал :
Так как же померить сопротивление????

sanykrimea написал :
Вы в Москве - может кто из форумчан проезжать мимо с приборами будет.

вопрос: где территориально находиться объект замеров.частенько приходится ездить в мытищи,в том числе и по пьяной. можно в личку.прибор есть.

Регистрация: 10.05.2010 Смоленск Сообщений: 42

Andrey1812 написал :
и ко всем кто в теме - так какое допустимое сопротивление повторного заземления для 220В? 20 Ом или 60 Ом не могу понять смысла п.1.7.103 ПУЭ

60 Ом. Это норма на отдельный повторный заземлитель ВЛ-220 В однофазного тока. Например, если воздушная линия питается от однофазного трансформатора.
Если линия питается от трефазной сети 380/220 то норма 30 Ом. Повторю на каждый повторный заземлитель, отсоединенный от нулевого провода.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных за-
землений PEN проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом
соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380,
220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждо-
го из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напря-
жениях.

Ким написал :
Просто повторяться не хочется

Сказали или цитировали бы что-нибудь конкретное , "повторяться" ?

Andrey1812 написал :
по вашей схеме, как помниться из физики ток течет по короткому пути т.е. от электрода 2 к заземлителю и что покажет вольтметр, мне почему то кажется что только некое остаточное напряжение.

Именно
30 Ом и менее

Andrey1812 написал :
по вашей схеме, как помниться из физики ток течет по короткому пути т.е. от электрода 2 к заземлителю и что покажет вольтметр, мне почему то кажется что только некое остаточное напряжение.

Умница - Он покажет падение U на заземлителе.

Должно быть Rз

вот тоже пытаюсь въехать в тему заземления, но пока больше непонятного так например
2Насяльника
по вашей схеме, как помниться из физики ток течет по короткому пути т.е. от электрода 2 к заземлителю и что покажет вольтметр, мне почему то кажется что только некое остаточное напряжение.

и вот вопрос автору, какая цель получить заземление менее 1Ом - вы хотите отказаться от нейтрали и все сливать в землю?

и ко всем кто в теме - так какое допустимое сопротивление повторного заземления для 220В? 20 Ом или 60 Ом не могу понять смысла п.1.7.103 ПУЭ

pavellarin
Если можно - нарисуйте схему хоть от руки..

Ну вот нарисовал кое как.

Расстояние между заземлителем и электродами около 30 метров
Электроды - (по простому)куски трубы полдюймовки или аналог по сечению погруженные на ~ 70 cм в почву, если стоит сушь то пролейте водой и поглубже.
Делаете 2 измерения Первое как на рисунке Во втором меняете электроды 1 и 2 (провода к ним) местами.
Если расчетные значения совпадут (10% не в счет) то значение правильное
При большой разнице надо изменить положение электродов.

По вашей идее

2-х метровые резьбовые стальные оцинкованные шпильки d14-16, муфты (вероятно латунные) и при помощи Макиты 5001 забить штыри в землю.

мнение отрицательное
1 со временем из-за коррозии в земле контакт в соединениях на муфтах пропадет(ведь самопал)
2 цена этой лабуды в несколько раз больше уголка и полосы
3 сопротивление менее 10 Ом не нужно и в условиях СНТ - когда большинство потребителей не имеют заземления (сейчас покусают максималисты) --"вредно" т.к. при аварийной ситуации это приведет к протеканию большого тока по PEN проводнику "нолю" вашего кабеля. Меньше 30 Ом в сухую погоду и ОК.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

pavellarin написал :
Ким вместо нормального и человеческого объяснения приглашает создать некий клуб.

Просто повторяться не хочется, да и почему-то именно тех кто первый раз все это делает так и тянет на "экстрим" с получением значения сопротивления контура. Вы пишите

pavellarin написал :
Вроде уважаемый форум, на котором ранее давались дельные советы исходя из заданных вопросов, причем вопросы вдумчиво читались

Если Вы читали старые темы то там найдете ответ почему предложил вступить в "Клуб..." . Я полностью поддерживаю то что написал сейчас и да и раннее Ув. Перец

Перец написал :
Снова советы как убить земляную живность и, возможно, не её одну. Вы, советчики, голову-то включайте, прежде чем такое советовать!

А вот пост был написан только для того чтобы МОЖЕТ БЫТЬ автор темы задумается о безопасности своей да и окружающей живности когда "чудить" будет. Обсасывать одно и тоже - смысла не вижу, тем более что Вы уже для себя решили что и как. Остается только пожелать удачи .

Это мое мнение и его не навязываю

2pavellarin Еще у Вас спросить хотел. Вам посоветовали по поводу копирования контура или сами решили? Вы не рассматривали альтернативные варианты проверенные нашими суровыми условиями.

2pavellarin Вы только вдумайтесь в свои слова!

pavellarin написал :
Планирую купить 2-х метровые резьбовые стальные оцинкованные шпильки d14-16, муфты (вероятно латунные) и при помощи Макиты 5001 забить штыри в землю.
Т.е. сколхозить глубинное заземление по образу ZandZ.

Вы хотите сколхозить контур заземления, который будет отвечать за безопасность ваших близких. Вас я не беру в расчет потому-то вы прекрасно знаете что хотите на их безопасности сэкономить.

pavellarin написал :
Bladiclab глумится по поводу длины стержня(-ей) и их кол-ва.

Если Вы к бамбуковой удочке приделаете пробковую рукоятку то это не будет даже подобия Shimono.

pavellarin написал :
Вроде уважаемый форум, на котором ранее давались дельные советы исходя из заданных вопросов, причем вопросы вдумчиво читались.

Если Вы пережарили картошку, то ее просто выбрасывают и жарят по новой. А если что с вашим колхозом Вы что будите выбрасывать?

sanykrimea написал :
TN-C-S - проверять АВ?

В России человеку не обязательно точно знать величину сопротивления повторного заземления. А для себя знать сработает защита или нет - другой вопрос. Тема о кустарном измерении. Этот способ ничем не хуже. А если вы обратили внимание на величину (мощность) нагрузки, то точность измерения получится даже выше "чайника". С уважением.

Если измерять сопротивление подключением нагрузки, то как видно из рисунка, мы будем измерять не только сопротивление "нашего" заземления, но и сопротивления остальных заземлителей. Для примера, в данном случае сопротивление заземлителей составляет 7,5 Ом, ток протекающий через нагрузку будет равен 220/(480+ххх+7,5). Но мы не знаем сколько сопротивление всех остальных заземлителей, и чем оно больше тем больше погрешность. По ПУЭ должно быть не больше 4 Ом.

Valery22 написал :
Если для срабатывания защиты, то можно защитой и проверить.

TN-C-S - проверять АВ?
Для ТТ допускается 420 Ом - можно ВДТ(УЗО), но не нужно.

Тема не помирает
2 pavellarin Вам зачем заземление? Если для срабатывания защиты, то можно защитой и проверить. Соедините после УЗО "0" на РЕ. Сработает - хорошо, нет - хороший ноль. Если не сработало возьмите любую маломощную нагрузку, не более 10-15 Вт. Один конец подключите к фазе, другой к РЕ - УЗО должно обязательно сработать. В качестве нагрузки можно взять зарядку от телефона или лампочку маломощную купить (но обязательно на 220 В). При проведении испытаний соблюдайте меры безопасности в соответствии требованиями НТД.
П.С. Лучше подключать все при выключенном напряжении. Потом автоматом на ток не более 1 А включать уже собранную схему. При включении используйте очки.

А я о чём речь веду? Бьёте электроды, замеряете по закону Ома через лампу или ТЭН. Приблизившись к 4 Ом добейте ещё пару штырей. Для точности измерений возьмите образцовый резистор ( с известным сопротивлением) - проверьте Ваш тестер.

pavellarin написал :
Потом выясняется что советы из статьи вредные и даже опасные.

Где это выясняется?

sanykrimea, че то я Вас не пойму... сначала Вы говорите о необходимости забить побольше штырей. при этом ни точного, ни примерного кол-ва сказать не может никто. для измерения сопротивления предлагали почитать статью.
Потом выясняется что советы из статьи вредные и даже опасные. но почему - никто не хочет объяснить. что станет с кротами в земле? И что с ними случается, если фазный провод обрывается и падает на землю (без нагрузочного сопротивления).
Единственное спасение - прибор за 34 тыс. руб. Такое ощущение - что именно в этих приборах используются марсианские или нанотехнологии. Нет, все изначально можно померить вольтметром и амперметром, пересчитать по з.Ома и т.д. А все эти электронные устройства лишь для упрощения и ускорения работы.

pavellarin написал :
sanykrimea предланает купить прибор для разовой операции за 34 т.р.

Прорекламировать лампу накаливания? Всё вроде Вам объяснили.

pavellarin написал :
Bladiclab глумится по поводу длины стержня(-ей) и их кол-ва.

Речь идёт о сопротивлении заземляющего устройства - и нормы Вам предоставлены.

Честно говоря, вы меня удивили. Вроде уважаемый форум, на котором ранее давались дельные советы исходя из заданных вопросов, причем вопросы вдумчиво читались. Сейчас же разговор слепых и глухих.
например:
Bladiclab глумится по поводу длины стержня(-ей) и их кол-ва.
При этом ранее по его просьбе я дал подробный комментарий что и как хочу сделать, и откуда слямзил идею и конструктив.
sanykrimea предланает купить прибор для разовой операции за 34 т.р.
Как я понимаю, у всех дискутирующих на эту тему такие приборы уже есть, раз так активно их рекламируют
Ким вместо нормального и человеческого объяснения приглашает создать некий клуб.

Если нечего скзать по теме полезного - лучше промолчать, найдутся те, кто даст полный и развернутый ответ

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

pavellarin написал :
И почему Перец переживает за живность?....

И правильно волнуется. Не забудьте взносы сдать в "Клуб Самоубийц"

Это мое мнение и его не навязываю

Во во, сопротивление "земли" - есть величина переменная (непостоянная), так что либо делать с запасом, либо "подбивку" делать в "самое сухое время", ИМХО

pavellarin написал :
P.S. Купить прибор не предлагать, для меня это разовая операция и далее он будет валяться на чердаке
С удовольствием бы взял в аренду, но не нахожу такого предложения в инете.

Вопрос, как Вы видите актуальный (наноинновационный)

Сравните стоимость комплекта модульно-штыревой системы заземления, например

и измерителя сопротивления заземления, например

4 Ом сопротивления заземления в TN с помощью обычного тестера и ТЭНа точно измерить,думаю, не получится. Но подогнать к + - годится. (До приезда приборов)

pavellarin написал :
Планирую купить 2-х метровые резьбовые стальные оцинкованные шпильки d14-16

Мое мнение L – маловато.

pavellarin написал :
муфты (вероятно латунные)

pavellarin написал :
Т.е. сколхозить глубинное заземление по образу ZandZ.

Ну если изначально колхозить.

pavellarin написал :
При этом хочу по мере забивки штырей в землю производить замеры и достичь (в идеале) менее 8 Ом.

sanykrimea написал :
Первым делом - забейте штыри! Да побольше.

pavellarin написал :
И сколько их забить? 10 м? 20? 40?

Мне лично цифра 38 нравится.

pavellarin написал :
мере забивания штырей делать замеры и по достижении необходимого сопротивления дальнейшее забивание штырей прекратить.

А если через месяц сопротивление изменится (колхозить так с запасом).

pavellarin написал :
Зачем впустую тратить деньги!

Тоже сосед на даче так решил и смонтировал треугольник уголок 45 L-2,5 м. – 3 шт. забил. Между ними L – 2,5 м. Обварив их полосой.

sanykrimea написал :
Первым делом - забейте штыри! Да побольше.

И сколько их забить? 10 м? 20? 40?
Я же писал во втором своем посте, что хотел бы по мере забивания штырей делать замеры и по достижении необходимого сопротивления дальнейшее забивание штырей прекратить. Зачем впустую тратить деньги!

sanykrimea написал :
Вы в Москве - может кто из форумчан проезжать мимо с приборами будет.

Только как кого-то ко мне заманить и как уговорить провести весь день у меня на участке, пока я буду забивать штыри?
Для периодического замера.

pavellarin написал :
Так как же померить сопротивление????

Первым делом - забейте штыри! Да побольше.
Вы в Москве - может кто из форумчан проезжать мимо с приборами будет.

sanykrimea написал :
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 г. Москва 16 октября 2006 г.
О заземляющих электродах и заземляющих проводниках

Т.е., если я правильно истолковал Вашу фразу, я на верном пути и подобные заземлители известны давным давно!

Так как же померить сопротивление????

pavellarin написал :
Планирую купить 2-х метровые резьбовые стальные оцинкованные шпильки d14-16, муфты (вероятно латунные) и при помощи Макиты 5001 забить штыри в землю.
Т.е. сколхозить глубинное заземление по образу ZandZ.

Продать картошку в 100 раз дороже - сделать из неё чипсы. То же - продать омеднённую "арматуру" как "специальныебыстроуглубляемыеблестящиеникогданекорродирующиезаземляющиеэлектродыдостающиеаждоэкватора"

2Насяльника
Если можно - нарисуйте схему хоть от руки...
Не понимаю, где "там" все понятно нарисовано?

2sanykrimea
Спасибо за ссылку.
Это к какому моему вопросу? Или просто что б я замолчал?

Это просто в соответствии с

Используя Акк батарею как источник тока. Делаем все просто:
2 штыря в землю на расстоянии ~30 м так что штыри и заземление образуют треугольник.
Там вроде все понятно нарисовано. Если что позже подробнее

pavellarin написал :
Её же нужно прочитать, проанализировать

2Bladiclab
Контур я еще не сделал, только собираюсь.
Планирую купить 2-х метровые резьбовые стальные оцинкованные шпильки d14-16, муфты (вероятно латунные) и при помощи Макиты 5001 забить штыри в землю.
Т.е. сколхозить глубинное заземление по образу ZandZ.
Район - ближайшее Подмосковье с севера, копали фундамент 1,8м - глина!
При этом хочу по мере забивки штырей в землю производить замеры и достичь (в идеале) менее 8 Ом.

В электропроекте почему то написано сопротивление менее 4 Ом
И удельное сопротивление грунта 40 Ом*м (по таблице ZandZ глина 60, суглинок 100).
В поселке система TN-C-S.

2Насяльника
Тестер есть, даже несколько, пользоваться умею.
А что за фраза "А по классике когда не лень тестер, штыри и автомобиль."

2All
Прочитал статьи по ссылкам - спасибо!
Касательно резистора с водяным охлаждение, ТЭНов, ламп накаливания - кто то реально делал такое?
И почему Перец переживает за живность?

Bladiclab, All,
вы столько информации накидали - спасибо большое! Её же нужно прочитать, проанализировать
Да еще и работать нужно

Перец написал :
Вы, советчики, голову-то включайте, прежде чем такое советовать!

Мужики чего ругаться. Давайте дождемся полной, достоверной информации от pavellarin.

:]||[:

Перец написал :
. Вы, советчики, голову-то включайте, прежде чем такое советовать!

В суровом Челябинске похолодало?

Я применял масляный обогреватель на 1 - 2 кВт
А по классике когда не лень тестер, штыри и автомобиль.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Снова советы как убить земляную живность и, возможно, не её одну. Вы, советчики, голову-то включайте, прежде чем такое советовать!

vonzilla написал :
сорри, а что за резистор с водяным охлаждением?

Лампа накаливания, ТЭН - погрешность измерений должна соответствовать.

сорри, а что за резистор с водяным охлаждением?
есть более доступная альтернатива (для недружащих с паяльником)?

Bladiclab написал :
Помню, согласен.

) бы ещё узнать.

2Насяльника

киньтесь ссылочкой.пожлста.

sanykrimea написал :
Мы как-то дискутировали по этому поводу)

Помню, согласен. А вдруг забили пару арматурен и все (и чего мерить). Вот и хотелось узнать.

А тестер с измерением тока и напряжения есть у Вас?

2Bladiclab
Мы как-то дискутировали по этому поводу)

Опишите Ваш контур (размеры, материал).

Форумчане, добрый день.
Подскажите, существует ли какой нить "народный" способ измерения сопротивления заземления (частный дом)?

P.S. Купить прибор не предлагать, для меня это разовая операция и далее он будет валяться на чердаке
С удовольствием бы взял в аренду, но не нахожу такого предложения в инете.