#6944605

механика написал:
Добрый день. Котел Vaillant Turbo Max VUW INT242/2-5 R2 на 75 кв.м. сталинка. При работе отопления и ГВС периодически выбивает ошибку F64 АЦП( электронная плата или датчики тепла). Я проверил(снял) датчики температуры NTC 2 на первичном теплообменнике и один на теплообменнике ГВС. Сопротивление на них практически одинаковое 2,85: 2,84: 2,66. Значит плата, но ПОЧЕМУ может выбить 2-3 раза за 15 минут, а может работать по 3-5 суток и все в порядке. Кто не приходил ( даже сертифицированные спецы ) не знают. Вы можете подсказать решение проблемы. ( замена котла не желательно, да и замена платы кусается 18000р). Если виновата плата, вопросов нет заменим,а если нет? 14 лет отличной работы, как часы. Цикл установлен Т на отопление 45гр.С - 2,5 минуты работает и 8,5 минут стоит в квартире очень комфортно. 5 сутки без перебойной работы. Спасибо.

механика, котел прежде всего должен быть надежно заземлен!

Darwin написал:
Усилился шум при работе трёхходового клапана котла Vaillant.

Если хотите адекватных советов, то и давайте информацию адекватно. Даже не соизволили указать точную марку котла. Может кому и хочется поиграть в "угадайку", а адекватным проектировщикам нет интереса играть в детский сад. Санты из ЖЭУ может Вам тут советов и накидают.
Только "расхлебывать" эти советы - придется Вам своим кошельком.

Вы всерьез хотите найти решение проблемы своей на форуме, вместо того, чтобы пригласить сервисмена по котлам?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Darwin, Самый правильный вариант, провести пуско-наладку в соответствии с инструкцией для инженерного персонала. Там все подробно разжевано (объяснено).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Здравствуйте! Усилился шум при работе трёхходового клапана котла Vaillant. По работе нет никаких проблем, техобслуживание раз в год. Но наблюдается такая картина во время отопительного сезона:

Котёл работает в режиме отопления. Включаешь горячую воду, в котле слышится определённый звук трёхходового клапана и вода греется. После отключения горячей воды в котле опять происходит переключение на отопление и опять происходят определённые звуки, которые в котельной не вызывают никакого дискомфорта, но вот в трубе, в которую подаётся горячая вода на отопление 1-2 секунды грохочет и потом обычный слабый гул при циркуляции горячей воды по системе. Трубы стальные.

При осмотре мастером картина следующая: в котельной, как и ранее, при переключении с горячей воды на отопление всё в пределах нормы, но после моей просьбы приложить ухо к выходящей на отопление трубе он тоже услышал этот грохот. Сказал, что это из-за стальных труб и, возможно, из-за самого трёхходового клапана. Но конкретно по работе котла никаких неполадок не слышно, только этот гул в трубе.

Раньше этот звук переключения с горячей воды на отопление в трубе тоже был слышен, но не так громко, а сейчас вызывает определённый дискомфорт, особенно в позднее время и ночью, т.к. труба идёт вверх и дальше у самого потолка обходит по периметру почти всю спальную комнату. Когда котёл работает в режиме отопления, потом временно перестаёт греть и опять запускается, то звук определённый есть, но он минимальный. Проблема именно при переключении с горячей воды на отопление.

Добрый день. Котел Vaillant Turbo Max VUW INT242/2-5 R2 на 75 кв.м. сталинка. При работе отопления и ГВС периодически выбивает ошибку F64 АЦП( электронная плата или датчики тепла). Я проверил(снял) датчики температуры NTC 2 на первичном теплообменнике и один на теплообменнике ГВС. Сопротивление на них практически одинаковое 2,85: 2,84: 2,66. Значит плата, но ПОЧЕМУ может выбить 2-3 раза за 15 минут, а может работать по 3-5 суток и все в порядке. Кто не приходил ( даже сертифицированные спецы ) не знают. Вы можете подсказать решение проблемы. ( замена котла не желательно, да и замена платы кусается 18000р). Если виновата плата, вопросов нет заменим,а если нет? 14 лет отличной работы, как часы. Цикл установлен Т на отопление 45гр.С - 2,5 минуты работает и 8,5 минут стоит в квартире очень комфортно. 5 сутки без перебойной работы. Спасибо.

yuriivg777 написал:
Где добыть кабель

В любом электромагазине. Вилку не забудте купить!

yuriivg777 написал:
как его подключить?

Это проблема той конторы, которая делает первый ( гарантийный) пуск котла....

Здравствуйте! Мы купили газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2. При установке столкнулись с банальной проблемой: с ним в комплекте не идет электрический кабель. Не можем подключить к электросети! Кто-нибудь знает, в чем загадка этого котла? Где добыть кабель и как его подключить?

Регистрация: 12.06.2019 Краснодар Сообщений: 1

Нужна помощь.У меня котел Vaillant atmo TEC pro INT 240/3-3 Перестал реагировать на внешний термостат,начал включаться при разомкнутых контактах внешнего термостата.Работает так как будто вместо термостата стоит перемычка.Отсоединил термостат,перемычку не ставил.Котел продолжает работать по температуре воды в системе,а не должен вообще работать без перемычки на клеммах для подключения термостата.Что за ерунда?

Добрый день.У меня котел Vaillant turbo TEC pro INT 242/5-3 24 кВт.Подсоединил к нему регулятор VRT 50.Выставил температуру 22 грд. Минимальную 20,5 грд. Котел держит температуру 22 и вкл/выкл по температуре системы отопления.Как Сделать чтобы он включ и выкл по температуре в помещении.Может я что то не до включил,или выключил.При понижении температуры регулятором ,ниже чем в помещении,котел выключается и ждет понижения до установленного значения,а не для миним которое установлено в сервисном меню.

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Avangard написал:
Не устраивает частое тактование при работе ГВС.

Частое включение и выключение котла при работе на ГВС может происходить по следующим причинам:

  1. Слишком малый проток ГВС через котёл.
  2. Есть налёт накипи или грязи во вторичном теплообменнике котла.
  3. Не правильно отрегулирован газовый клапан котла по минимальной и максимальной мощности.
  4. Есть отложения накипи или грязи в первичном теплообменнике.

Советую обратиться в АСЦ Вайллант вашего региона, для диагностики и устранения проблемы.

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

maks..... написал:
Vaillant GR, помогите проблема в том что после аварии котел вайланд т4 греет отопление 60 градусов не больше не меньше .аварию скинул нажатием кнопки за насосом

maks.....,

Данные котлы официально в Россию не поставлялись и по нему мы не консультируем. Советую по данному вопросу обратиться в представительство Вайллант в Украине. У меня нет информации по этим котлам.

Добрый день. Вопрос по настройке котла Vailant, Перечитал тему, но остались вопросы. Не устраивает частое тактование при работе ГВС. А также чато довольно включается в режиме ОС. стоит 55 градусов. Радиаторы биметалл. Работают только 3 прибора из 6 + система ТП. К ней вопросов нет. Так в принципе по теплу в квартире все устраивает. Но как снизить частоту включений. Понравилась идея с термостатом, но мне вести его далеко. А я так понял что Vaillant VRT 50 проводной. Есть ли что-то беспроводное, т.к. я бы хотел разместить его в холодной точке квартиры. Если есть возможность напишите пож-та базовые настройки.

Vaillant GR, помогите проблема в том что после аварии котел вайланд т4 греет отопление 60 градусов не больше не меньше .аварию скинул нажатием кнопки за насосом

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Михаил Дугин,

Советую обратиться в АСЦ Вайллант за диагностикой.

У вас могут быть несколько причин:

  1. Не правильная настройка газовой арматуры при пусконаладке или при плановом ТО котла.

  2. Загрязнение камеры сгорания или электродов.

  3. Изменение параметров подводимого воздуха для горения (нужно смотреть всасывающий дымоход).

  4. Проблемы в дымоходе.

  5. Изменение параметров газа.

и так далее.

Если котёл VAILLANT turboTEC plus VUW 242-5 зажигается не с первого раза, но искра хорошая, а со второго раза обычно поджигается, но с хлопком, то что делать?

Vaillant GR написал:
Надеюсь я смог описать режимы подробно

Да, спасибо! Именно этих нюансов нет в описании.

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Мегавольт. написал:
TurboTEC pro VUW INT 243/3-3 R2

В этом котле режимы работы встроенного насоса (меняются через параметр D.18):

Режим 0 (выбег) - насос на отопление работает с выбегом установленным в параметре D.01.

Режим 1 (непрерывная работа) - насос работает при запросе на отопление непрерывно. Если разомкнуть контакты 3-4 (летний режим), то делает выбег установленный в параметре D.01 и выключается.

Режим 2 (зимний) - насос работает при запросе на отопление непрерывно. Если разомкнуть контакты 3-4 (летний режим), то насос так же работает непрерывно. То есть насос и в зимнем и в летнем режиме работает не выключаясь.

Надеюсь я смог описать режимы подробно? Потому как в книжках эта информация меньше описана.

Vaillant GR написал:
Уточните пожалуйста модель вашего котла, я забыл уточнить.

Простите, это я забыл указать. turboTEC pro VUW INT 243/3-3 R2

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Мегавольт. написал:
Я имел ввиду режимы переключаемые в меню d.18. (выбег, непрерывно, зима). По описанию выходит, что все они работают просто как "выбег"

Уточните пожалуйста модель вашего котла, я забыл уточнить.

Vaillant GR написал:
. Но и в той ситуации, которую вы описываете, нет ничего плохого.

Вот это я и хотел узнать. Термостат и поставил для того что бы не "дёргать" котёл.

Vaillant GR написал:
В вашем случае, лучше было бы вам остановится на регуляторе Vaillant VRT 50.

Если честно, то конечно смотрел в сторону фирменных, но дорого и для меня избыточно навороченно. Зачем платить за кучу функций которыми потом не пользуешься. Да и даже при минимальной модуляции (8 КВт) всё равно котёл не выйдет на непрерывный режим.
Ладно, с этим всё ясно. СПАСИБО!

Vaillant GR написал:
Какие режимы вы имеете ввиду?

Я имел ввиду режимы переключаемые в меню d.18. (выбег, непрерывно, зима). По описанию выходит, что все они работают просто как "выбег"

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Мегавольт. написал:
Vaillant GR, Ещё решил выделить отдельный вопрос: не могли бы Вы простыми словами объяснить как работает насос в разных режимах? У меня стоит по умолчанию (выбег, 5 мин) может имеет смысл изменить данные настройки?

Какие режимы вы имеете ввиду?

Настенные котлы Вайллант оснащены автоматическим двухступенчатым насосом. Первая ступень насоса предназначен для работы котла в средней производительности, а вторая ступень для работы на максимальной производительности.

Время выбега насоса изменяется в параметре D.001. Диапазон изменения от 2 до 60 минут. Заводская настройка 5 минут. Большую величину необходимо устанавливать при большой длине системы отопления и когда есть риск замерзания системы при простое котла. Меньшее значение можно установить, если например котёл работает на гидрострелку.

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Мегавольт. написал:
Сейчас на улице относительно тепло, а котёл я "разгоняю до 50 (+5) грд. Одного цикла хватает что бы помещение прогрелось и следующее включение происходит через 1,5-2 (примерно) часа, а потом опять 15 мин "разгона". За это время вода в радиаторах успевает остыть практически до комнатной температуры +25. Нормально ли это для работы котла или лучше уменьшить верхнюю температуру увеличив тактование, но снизив перепад температур?

Как я понимаю у вас стоит комнатный термостат вкл/выкл и он выключает котёл, при достижении заданной в термостате температуре. При этом термостат не влияет на модуляцию котла. В этом случае вам нужно самим, по мере изменения уличной температуры изменять температуру на подаче котла, чтобы как то подстраивать мощность радиаторов, по мере изменения теплопотерь здания. То есть если на улице стало теплее, то ваше здание имеет меньше теплопотерь и вам нужно снизить температуру подачи котла, тем самым вы снижаете теплоотдачу радиаторов. Это немного улучшит вашу ситуацию. Но и в той ситуации, которую вы описываете, нет ничего плохого.

Мегавольт. написал:
приобрёл комнатный термостат (каюсь не фирменный)

В вашем случае, лучше было бы вам остановится на регуляторе Vaillant VRT 50. Этот регулятор влияет на модуляцию котла и подстраивает температуру подачи в зависимости от конкретной потребности на данный момент. И с этим регулятором вам уже не пришлось бы ставить себе задачу менять температуру на подаче котла, о чём я писал выше. Это гораздо удобнее и немного экономичнее, по сравнению с простым комнатным термостатом вкл/выкл

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Добрый день.

Maraev написал:
Воздухоотводчик встроен в корпус насоса Грундфос (ар.161015).

В вашем котле стоит насос Grundfos с артикулом 160928. К нему идёт отдельно как зап.часть воздухоотводчик с артикулом 061707.

Vaillant GR написал:

Maraev написал:
Скажите чем это чревато и можно ли чтот-то сделать в домашних условиях? Сам неспециалист.

Постоянная утечка теплоносителя из котла и постоянная последующая подпитка системы отопления чревато поступлением новой порции солей жёсткости и кислорода в систему отопления с подпитываемой водой. Это ведёт к отложению солей жёсткости во вторичном теплообменнике. Чтобы этого избежать советую заменить подтекающую деталь силами сотрудников АСЦ Вайллант в вашем регионе.

Vaillant GR, Воздухоотводчик встроен в корпус насоса Грундфос (ар.161015). Менять весь насос подозреваю влетит в копеечку. Не подскажете можно ли заменить только поплавок воздухоотводчика или это не целесообразно? Можно ли заглушить встроенный воздухоотводчик и выше него установить отдельнопродающиеся? Не могли бы Вы дать ссылку, где можно узнать артикул поплавка для воздухоотводчика моей модели?

Vaillant GR, Ещё решил выделить отдельный вопрос: не могли бы Вы простыми словами объяснить как работает насос в разных режимах? У меня стоит по умолчанию (выбег, 5 мин) может имеет смысл изменить данные настройки?

Vaillant GR, ситуация следующая: котёл 24квт для моей трёшки конечно избыточен, поэтому приобрёл комнатный термостат (каюсь не фирменный), и это позволило существенно снизить тактование котла, к чему собственно и стремился, помимо постоянной беготни к котлу при перепадах погоды. Сейчас на улице относительно тепло, а котёл я "разгоняю до 50 (+5) грд. Одного цикла хватает что бы помещение прогрелось и следующее включение происходит через 1,5-2 (примерно) часа, а потом опять 15 мин "разгона". За это время вода в радиаторах успевает остыть практически до комнатной температуры +25. Нормально ли это для работы котла или лучше уменьшить верхнюю температуру увеличив тактование, но снизив перепад температур?

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Aleksandr gricenko написал:
Помогите разобраться с проблемой. Котёл valiant набирает температуру секунд за 30 и примерно за столько же времени её теряет. Потом минут 5 молчит и опять по новой.

По описанным вами синдромам у вас наблюдается малый проток теплоносителя через котёл, из-за чего котёл быстро достигает заданной температуры и уходит в режим временной блокировки перед повторным розжигом. Советую найти причину отсутствия или плохой циркуляции теплоносителя.

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Maraev написал:
Скажите чем это чревато и можно ли чтот-то сделать в домашних условиях? Сам неспециалист.

Постоянная утечка теплоносителя из котла и постоянная последующая подпитка системы отопления чревато поступлением новой порции солей жёсткости и кислорода в систему отопления с подпитываемой водой. Это ведёт к отложению солей жёсткости во вторичном теплообменнике. Чтобы этого избежать советую заменить подтекающую деталь силами сотрудников АСЦ Вайллант в вашем регионе.

Помогите разобраться с проблемой. Котёл valiant набирает температуру секунд за 30 и примерно за столько же времени её теряет. Потом минут 5 молчит и опять по новой.

Здравствуйте, у меня настенный котел Vaillant VUW INT 240/2-3. Заранее извиняюсь, если не по теме пишу. Прошу подсказать знающих людей: стал замечать, что система отопления стала требовать чаще подпитки, т.е. раз-два в неделю стало падать давление. Визуально смог найти подкапывающий автоматический воздухоотводчик. Скажите чем это чревато и можно ли чтот-то сделать в домашних условиях? Сам неспециалист.