Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39
#5944475

аркадий ростов написал:
Vailant turbo tec pro VUW INT 240/ 3-3 R2 Котел работает на нагрев перестал выключатся работает постоянно при выставленной температуре 50 градусов . Выключается только при нагреве воды выключен переходит на режим нагрева потоп обратно отопления . Нормальная ли это работа?

Да, это нормальная работа котла. Это означает, что потребляемая мощность системы отопления в данном случае равна или больше минимальной мощности котла и котёл в модуляции может поддерживать заданную температура теплоносителя без отключения горелки.

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Naezdnik написал:
Ребята, котел Vaillant VUW turbo tec pro 242-5-3. Система ленинградка. ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает. Что делать?

По вашему описанию, котлу не хватает мощности. Советую проверить настройки газовой арматуры, параметр D.00 (максимальная мощность) и проверить чистоту камеры сгорания и первичного теплообменника. Все эти работы нужно доверить сотрудникам АСЦ Вайллант в вашем регионе.

Представитель компании Регистрация: 01.11.2013 Москва Сообщений: -39

Добрый день.

vifoxa написал:
Висит на кухне Vailant turbo tec pro 242 3-3 с заводскими настройками. Например, мощность d0(8...24) - 24кВт, а площадь квартиры всего 75кв.м. Нужно ли менять на минимальную мощность? И какие настройки еще обязательны к изменению?
Сейчас в квартире +24, за окном +4 ночь, +9 день, на котле выставлено +60 градусов. Включается на 4 минуты - нагревает, потом 7 минут перерыв, опять греет 4 минуты и т.д...

В вашем случае, я бы посоветовал установить комнатный регулятор Vaillant VRT 50:

который позволит котлу работать более корректно при таких малых нагрузках. Так же помогло бы в данной ситуации увеличение объёма теплоносителя, например установив более инерционные радиаторы и перейдя в более низкий температурный режим.

Chapik_zdoh написал:
с каких настроек следует начинать?

Посмотрите в меню 1го уровня. Может у Вас мощность ограничена.

Chapik_zdoh написал:
на заводских установках работает без остановок, хоть ты тресни!

работает как? и горелка постоянно работает? а температуру нужную нагоняет? А то может и настраивать ничего не нужно на самом деле.

Всем добрый день!

Перечитал всю тему, а в комментариях пути решения проблемы сводятся к одному - вызывайте специалиста. Всё бы ничего и я полностью с этим согласен, каждый должен заниматься своим делом, сапожник - обувь, булочник - хлеб, а моторист - двигателя, и если сапожник полезет чинить моторы х.з. чем это может обернуться. Но тут такая ситуация, почему и приходиться штудировать спецфорумы, отсутствие тех самых специалистов напрочь в радиусе 100км

Котел такой же как у ТС, не можем с батей дупля отбить в настройках, на заводских установках работает без остановок, хоть ты тресни! Может кто внятно объяснить, с каких настроек следует начинать? Повторюсь, специалиста возможности вызвать нет, 100км мы от населённого пункта.

Vailant turbo TEC pro 242/3-3
отапливаемая площадь 100м2

Naezdnik написал:
замерил давление газа: 130мм водяного столба. При минимуме для работы котла 110. Это и есть причина?

Возможно. Это Вам лучше с газовиками решить. Я не сторонник самостоятельного вмешательства в газовую часть котла, особенно современного. Inch1964, заметьте я за Вас не разу не оскорбил и не вешаю на Вас ярлыков (что Вы делаете с постоянством), а как мы все знаем, опускаться до оскорблений это обычное дело для тех кто не может аргументированно отстоять свою позицию. Это говорит не только о Вашем воспитании...Полное отсутствие ответов от Вас, на конкретно поставленные вопросы, уже не только подтверждает это, но и ставит под сомнение уровень Вашего образования.
Если я где то чего не понимаю и не знаю,я не стесняясь об этом говорю.
Вы не видели системы, дома, вообще ни чего, не разобрались в проблеме... но уже рекомендуете лезть в настройку газовой части котла, хотя это самое последнее к чему стоит прибегать.

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Inch1964, в инструкции написано, что допустимое давление газа на входе в аппарат 13 мбар-25 мбар. Замер показал 13. Соответственно, при максимальной тепловой нагрузке давление уходит на 2-3 мбар ниже

Naezdnik, Инструкцию для котла прочтите. А то, что Вам на форумах всякие неучи пишут - плюньте. Читайте требования изготовителя по настройке газового модулятора.

А то тут неучи начали лапшу на уши вешать, что котел дескать всё "знает и понимает". Они просто неучи и не знают конструкцию котлов. И не знают принципов его работы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Мегавольт., замерил давление газа: 130мм водяного столба. При минимуме для работы котла 110. Это и есть причина?

Inch1964 написал:
Как хоть немного разберетесь в основах гидравлики, научитесь делать гидравлические расчёты...

Ну не Вам судить о моих познаниях в той или иной области.... Тем более если Вы сами даже читать внимательно не научились. Вот что интересно.... Пишите Вы вроде то всё правильно... и поспорить особо не с чем (единственное что с ассоциациями у Вас до сих пор беда), только всё это прямо противоположно проблеме. И так:

Inch1964 написал:
У Вас котел даёт 24 кВт! А система вряд-ли потребляет больше 10 кВт!
Налицо проблема тактования. А не недостатка мощности котла.

Inch1964 написал:
Если бы у котла мощности не хватало, то он бы не тактовал, а работал непрерывно.

может мы по разному понимаем понятие "тактование", только у Naezdnik его нет! У него :

Naezdnik написал:
ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает.

ну и по поводу :

Inch1964 написал:
Что такое автокарбюратор знаете? Когда покупаете его в магазине, считаете ли нужным заехать к карбюраторщику и его настроить?
Так вообще валяюсь от людей. Карбюратор все понимают, что нужно настроить. А котлы не настраивает почти никто.

Котёл это машина в сборе! Вы покупаете новую машину и сразу к карбюраторщику едите? Да и отстали Вы от жизни... это Вам не АОГВ. Современный котёл это скорее инжекторная машина и большинство настроек и регулировок производятся программно! И "спецам" с отвёрткой внутри него делать вообще нечего!

Naezdnik написал:
Однако сегодня уже не -20, а 0. А котёл работает так же.

Не так быстро результат будет. У меня после морозов 2е суток прошло до того как "до котла дошло". Видимо стены такую инертность дают.
А вообще конечно с этой проблемой хорошо бы на месте разбираться... Факторов очень много может быть. Утепление дома в том числе.

Naezdnik написал:
ну может ленинградка и не самая эффективная система, но толково сделанная, работает не хуже других. Вы её видели? нет. Но уже сделали какие то выводы.

Как хоть немного разберетесь в основах гидравлики, научитесь делать гидравлические расчёты, гидравлически рассчитаете разные системы (которые потом воплотят в реальности) в количестве не меньше рассчитанных мною, так и тоже начнёте понимать и делать выводы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Naezdnik написал:
И скажите, какой нормальный цикл работы горелки? В минутах

В зависимости от емкости системы, от 15 до 90 минут. Это минимальное время, за которое процессор котла успевает настроиться на мощность системы.

У Вас котел даёт 24 кВт! А система вряд-ли потребляет больше 10 кВт!

Налицо проблема тактования. А не недостатка мощности котла.

Повторю, что начните с регулировки котла, чтобы котел имел возможность модулировать минимальную мощность в величине, указанной в паспорте котла.

Что такое автокарбюратор знаете? Когда покупаете его в магазине, считаете ли нужным заехать к карбюраторщику и его настроить?

Так вообще валяюсь от людей. Карбюратор все понимают, что нужно настроить. А котлы не настраивает почти никто.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Naezdnik, манометр сделаете из прозрачной трубки, линейки и термопистолета.

Набрал для Вас длинной и подробное объяснение, но инет сбойнул, поэтому второй раз писать нет желания. Найдите поиском мою статью "Как сэкономить газ". Если нужны более подробные ответы и консультации - думаю сможете легко найти мои контакты и мой сайт.

В двух словах, проблема у Вас в неправильно настроенном котле на 99% вероятности. Остальной 1% - неверно работающая СО, которая не успевает забирать тепло у котла.

Naezdnik написал:
Звонил сервисникам

В большинстве они лентяи. Ни разу даже не слышал, чтобы они настраивали давление газа на модуляторе, хотя это входит в их обязанности и они берут с Вас за это деньги. А уж чтобы они пользовались при настройке котла газоанализатором - вообще фантастика, кроме может быть отдельной люксембургской страны "Масква внутри МКАДА".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

И скажите, какой нормальный цикл работы горелки? В минутах

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Inch1964 написал:

Мегавольт. написал:
тут явная нехватка мощности раз котёл не может до заданной температуры систему прогреть.

Мегавольт. написал:
я бы начал с более простого. Данный котёл имеет настойку ограничения мощности в меню. (у меня к примеру самый минимум стоит)

Вы уж определитесь в своих взаимоисключающих советах. Недостаток или избыток мощности котла.

Если бы у котла мощности не хватало, то он бы не тактовал, а работал непрерывно. А раз тактует при уставке температуры подачи +62, но перестает тактовать при повышении температуры подачи до +65, значит потребляемая системой мощность меньше возможно модулируемой мощности котла. А при повышении уставки подачи до +65, потребляемая системой мощность вырастает и становится равной минимально возможно модулируемой котлом мощности. Или больше.

А вот чтобы сделать минимально возможно модулируемую мощность, и требуется настроить газовый модулятор по давлению газа. А заодно для полноты сгорания газа (минимизации расхода топлива) и диафрагму проверить на настройки.

Inch1964, модулятор не отрегулирую сам без манометра, а вот диафрагму настроить по книжке для спеца можно попробовать. Звонил сервисникам, они твердят, что на улице морозы и потребление газа выросло, тем самым и котлу не хватает давления газа для нормальной работы. Однако сегодня уже не -20, а 0. А котёл работает так же.

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Мегавольт. написал:

Naezdnik написал:
ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день.

Inch1964 написал:
Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе. Скорее всего, это уменьшит тактование котла.

Да какое тут уменьшение тактования? тут явная нехватка мощности раз котёл не может до заданной температуры систему прогреть.

Inch1964 написал:
без переделки системы на энергоэффективную систему - ничего сделать не получиться.

ну может ленинградка и не самая эффективная система, но толково сделанная, работает не хуже других. Вы её видели? нет. Но уже сделали какие то выводы.

Inch1964 написал:
Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе.

А я бы начал с более простого. Данный котёл имеет настойку ограничения мощности в меню. (у меня к примеру самый минимум стоит)
Ну там ещё есть настройка по температуре подачи или обратки ведётся контроль.

Мегавольт., дом 120 квадратов. Выставлял мощность 16 кВт. Довёл Ее до 20, а толку нет

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Inch1964 написал:
Naezdnik, без переделки системы на энергоэффективную систему - ничего сделать не получиться.

Но котел у Вас скорее всего не отрегулирован при пуско-наладке. Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе. Скорее всего, это уменьшит тактование котла.

Inch1964, систему переделать не представляется возможным, летом буду полностью менять тёплый пол. А вот установщик-наладчик при установке котла лишь проверил минимальное давление газа, а в мозгах котла не ковырялся. То есть просто включил его, удалил воздух из системы Р0 и всё

Inch1964 написал:
Мегавольт., отстаньте пожалуйста. Нет интереса продолжать. Нравиться ездить на авто с неотрегулированным карбюратором - ездийте. Никто не мешает.

А тут не в интересе дело. Не в Вашем и не моём.... Раз уж начали, то потрудились бы объяснить в чём я не прав. А то ведь знаете можно до посинения крутить исправный карбюратор, а машина так и не будет ездить нормально если у неё колёса полуспущены.

Мегавольт., отстаньте пожалуйста. Нет интереса продолжать. Нравиться ездить на авто с неотрегулированным карбюратором - ездийте. Никто не мешает.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Вы уж определитесь в своих взаимоисключающих советах. Недостаток или избыток мощности котла.

я прекрасно определился.
Я имел ввиду что в настройках котла возможно занижена мощность, именно поэтому он не осиливает прогрев системы.

Inch1964 написал:
А раз тактует при уставке температуры подачи +62, но перестает тактовать при повышении температуры подачи до +65, значит потребляемая системой мощность меньше возможно модулируемой мощности котла.

Naezdnik написал:
Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день.

это по Вашему не перестаёт тактовать?

Inch1964 написал:
А раз тактует при уставке температуры подачи +62, но перестает тактовать при повышении температуры подачи до +65, значит потребляемая системой мощность меньше возможно модулируемой мощности котла. А при повышении уставки подачи до +65, потребляемая системой мощность вырастает и становится равной минимально возможно модулируемой котлом мощности. Или больше.

А вот Вам не мешало бы разобраться со знаками меньше и больше и применительно к чему Вы их ставите.
По Вашему получается котёл не может прогреть систему потому что потребляемая мощность системы больше минимальной мощности котла.

Вот если у меня даже минимальная мощность больше той что потребляет система, то вот у меня котёл Тактует. И снизить частоту тактования и увеличить длительность мне удалось только установкой комнатного термостата. То у ТС котёл не то что не тактует, а не осиливает выше 63 грд набрать. И при чём тут минимально возможная модуляция?

Мегавольт. написал:
тут явная нехватка мощности раз котёл не может до заданной температуры систему прогреть.

Мегавольт. написал:
я бы начал с более простого. Данный котёл имеет настойку ограничения мощности в меню. (у меня к примеру самый минимум стоит)

Вы уж определитесь в своих взаимоисключающих советах. Недостаток или избыток мощности котла.

Если бы у котла мощности не хватало, то он бы не тактовал, а работал непрерывно. А раз тактует при уставке температуры подачи +62, но перестает тактовать при повышении температуры подачи до +65, значит потребляемая системой мощность меньше возможно модулируемой мощности котла. А при повышении уставки подачи до +65, потребляемая системой мощность вырастает и становится равной минимально возможно модулируемой котлом мощности. Или больше.

А вот чтобы сделать минимально возможно модулируемую мощность, и требуется настроить газовый модулятор по давлению газа. А заодно для полноты сгорания газа (минимизации расхода топлива) и диафрагму проверить на настройки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Naezdnik написал:
ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день.

Inch1964 написал:
Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе. Скорее всего, это уменьшит тактование котла.

Да какое тут уменьшение тактования? тут явная нехватка мощности раз котёл не может до заданной температуры систему прогреть.

Inch1964 написал:
без переделки системы на энергоэффективную систему - ничего сделать не получиться.

ну может ленинградка и не самая эффективная система, но толково сделанная, работает не хуже других. Вы её видели? нет. Но уже сделали какие то выводы.

Inch1964 написал:
Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе.

А я бы начал с более простого. Данный котёл имеет настойку ограничения мощности в меню. (у меня к примеру самый минимум стоит)
Ну там ещё есть настройка по температуре подачи или обратки ведётся контроль.

Naezdnik, без переделки системы на энергоэффективную систему - ничего сделать не получиться.

Но котел у Вас скорее всего не отрегулирован при пуско-наладке. Тогда советую проверить настройку дифрагмы на выхлопе и настроить давление на газовом модуляторе. Скорее всего, это уменьшит тактование котла.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 18.12.2016 Краснодар Сообщений: 18

Ребята, котел Vaillant VUW turbo tec pro 242-5-3. Система ленинградка. ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает. Что делать?

Котел поддерживает температуру. Чего еще нужно?! Режим работы поменялся изза добавления радиаторов. Выставьте выше температуру и увидите он её будет держать.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Это нормальная работа для любого нрмального котла.
Причем этого добиться тяжело.

Vailant turbo tec pro VUW INT 240/ 3-3 R2 Котел работает на нагрев перестал выключатся работает постоянно при выставленной температуре 50 градусов . Выключается только при нагреве воды выключен переходит на режим нагрева потоп обратно отопления . Нормальная ли это работа? Ели можно напишите подробную инструкцию пошаговую сброс на заводские настройки . добавил пару батарей и началась такая фигня раньше отключался и включался с перерывами а теперь нет возможно нащёлкал чуток лишнего но вроде нет

Предлагаю для сравнения выкладывать настройки своих котлов, и кто какой в итоге получил режим тактования

Котел "VAILLANT turboTEC pro VUW 202-3"

  1. Мощность оставил по умолчанию - 20 кВт
  2. Выбег насоса увеличил - 10 мин
  3. Время блокировки горелки увеличил - 60 мин
  4. Температура подачи теплоносителя - 64 гр. цельсия

В итоге получил:

При 45 градусах теплоносителя включается горелка и работает 15 мин до достижения 69 градусов
Насос гоняет воду еще 10 мин и отключается.
Еще 5 мин котел полностью простаивает, пока теплоноситель не остынет до 45 градусов
И по новой греет до 69 градусов.

Благодаря таким настройкам тактование котла получил 1:1. Горелка 15 мин работает и 15 мин отдыхает.

Кто может оценить и покретиковать, очень прошу, может что не так, буду очень благодарен

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Неа. ЭТ-Ж - INT

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

alsem написал :
Значит - повезло. Примите поздравления.

Спасибо

alsem написал :
(А сервисников поищите (всё-ж)) Они Вам ещё пригодятся

Часто ломается?