возникла проблема, решил поменять всю проводку, а вместе с ней и электрощит. Однако как оказалось (дом очень старый) в квартиру подводиться двухфазное питание (два провада). Заземление мне сделали, однако возник сразу вопрос, между двумя фазами 230 В, а между отдельно взятой фазой и землей 225 В. Как такое возможно? Как в таком случае правильно сделать электрощит при следующих потребностях:
свет в комнате №1
свет в комнате №2
розетки в комнате №1
розетки в комнате №2
свет в прихожей
свет в ванне и туалете
розетки в ванной (газ котел, стиралка, фен)
свет на кухне
розетки на кухне (холодильник, элек. обогреватель, элек. духовка, вентиляция, кух. Комбайн и прочее)
Asen написал :
Заземление мне сделали, однако возник сразу вопрос, между двумя фазами 230 В, а между отдельно взятой фазой и землей 225 В. Как такое возможно?
Возможно, просто небольшой "перекос" (фаз) - не смертельно. А вот про "заземление" - уже интересно, что, куда и как?
Asen написал :
Как в таком случае правильно сделать электрощит при следующих потребностях:
В таком случае у вас нестандартная схема питания,у вас дом,квартира,общага?
От чего идет питание(т.п.-?) Больше подробностей для понимания ситуации(здесь экстрасенсов нет)
В том,что так бывает очень редко в старых ведомственных домах,тогда и щит делается совсем по другому.
Без подробностей ничего толком не скажешь.Дело ваше.
Это очень старая схема питания, трансформатор удивляюсь как дожил...
Вводной автомат обязательно двухполюсный, все остальное - как в однофазной системе, имхо.
Asen померяйте напряжение между "заземлением" и трубами отопления/водоснабжения.
Очень желательно установить электромеханическое УЗО на ток утечки не больше 30ма.
Mortex написал :
Asen померяйте напряжение между "заземлением" и трубами отопления/водоснабжения.
Хорошая идея! Завтра постораюсь измерить.
Если УЗО ставим как в однофазой схеме, то одна фаза остается вне защиты (по двум фазам идет ток). Или я неправильно понимаю.
Asen написал :
между двумя фазами 230 В, а между отдельно взятой фазой и землей 225 В
Привет, земляк. Наша система питания в старых домах называется 3 фазы по 220 без нуля. Кстати, район не подскажишь, где домик-то?
На подстанции, как правило, фаза "Б" заземлена. Вот оттуда и загадки в напряжениях.
По УЗО: только система ТТ, т.е. надо искать отдельный заземлитель либо делать его самому (если есть такая возможность). А вообще попробуй кратковременно включить нагрузку между каждой дыркой в розетке и заземленным чем-нибудь (или же тем заземлителем, который доступен). Лампа, по идее, дожна гореть как от сети. А затем уже решать, испальзовать энтот заземлитель или нет. Жду продолжения темы...
Так как дом старый с заземлением пришлось туговато, выводили во внутренний двор отдельный провод, далее 5-ть штырей 1,5 метровых в землю с шагом 1,5 м. А на счет лампочки - горит как от сети в обоих случаях (проверяли даже на болгарке! работает), я в начале даже удивился.
Asen написал :
с заземлением пришлось туговато, выводили во внутренний двор отдельный провод, далее 5-ть штырей
Asen написал :
Старый дом 1900 годов.
wol написал :
у вас между землей и каждым из двух проводов(на вводе) 225 вольт или между землей и одним из них?
Asen написал :
Между каждым!
Н да уж... Не так все уж однозначно... Как бы ваше "индивидуальное заземление" не сослужило бы "плохую службу" - я про потенциал меж трубой ХВС (ГВС) и вашей "землей", хотя надо подождать, можть еще чего "нужного" "люди" скажут.
Asen написал :
как правильно организовать электрощит. Автомат на каждую фазу, или двухполюсные?
А вы схемку накидайте (использовав типовые), тогда уж и можно говорить о чем то, а то так - "глухой со слепым"
Asen написал :
А на счет лампочки - горит как от сети в обоих случаях (проверяли даже на болгарке! работает)
тогда система ТТ однозначно, УЗО обязательно, я бы поставил вводное на 100-300 мА, и групповые уже по 30 мА.
Кстати, в старой системе 3х220 есть свой неоценимый плюс - нуля нет, обрываться нечему. Так что 380 в розетках не грозит.
Все автоматы на группы обязательно должны быть двухполюсными.
Если ставить одни УЗО стоимость будет оч.большой,ведь вам нужно не меньше 6 групп и еще вводной.
alexposter написал :
Кстати, в старой системе 3х220 есть свой неоценимый плюс - нуля нет, обрываться нечему.
Зато при малейшей ошибке монтажа *изданет так,что не обрадуешся что
alexposter написал :
Так что 380 в розетках не грозит.
Короче делать должен квалифицированный электрик,так как щит нестандартный.(опасность повышенная)
Asen написал :
Как правильно это все скомбинировать?
Никак, только заменить:
ПУЭ-7 написал :
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Других указаний, применимых к Вашей ситуации, в правилах нет.
Asen написал :
Автомат на каждую фазу, или двухполюсные?
Только двухполюсные! Обязательно УЗО, желательно двухуровневая диффзащита.
Asen написал :
Какие данные нужны, постараюсь выяснить.
Разрешенная мощность на квартиру, сечение питающих проводников- ?
Судя по всему у Вас система заземления IT, изолированная нейтраль. Сейчас она используется на напряжении выше 1 кВ и в старых установках. В Калининграде примерно половина немецких домов запитана по такой системе.
По ПУЭ только двухполюсные автоматы и реле контроля изоляции на вводе. В УЗО смысла нет.
2Asen Повторяю еще раз,вам надо нанять квалифицированного электро монтажника,и не парить мозги себе и другим.
В случае самодеятельного монтажа,результат будет или плохой(40%) или очень плохой(60%).
совсем недавно закончил 1 ком.квартиру в р-не Привокзальной. Установил 2-полюсный вводной, общее УЗО кроме света в коридоре, и 1-полюсные В16 на линии. Правда заземления нет, но это не самое страшное. Всё работает, безопасность соблюдена. Чего и Вам советую, если чего не ясно - спрашивайте, буду рад помочь.
ЗЫ. Смысл в УЗО в вашем случае будет. Утечка всё равно произойдет на заземлитель, УЗО сработает, как ему и полагается из-за неравенства токов в 1-м и 2-м проводниках.