Менять схему подключения.
Например, подключиться к стояку подачи с насосом: на соседях это почти не отразится.
Качать из подачи в обратку - заморозить соседей.
Делать хитровывернутое подключение - не поймут и во вредители запишут.
Подключаться к обратке по однотрубной схеме - холодновато.
как им доказать
Потратить время и нервы - и скорее всего впустую или вовсе с вредом для себя?
Так как быть тогда? Насос поможет? После него у других будет греть и куда его ставить и наверное тогда можно схему подключения поменять батарей? Жкх может что нибудь сделать? Или если поменять трубу с моего этажа на первый. Повысить давление они могут? Это что нибудь изменит? И как им доказать что проблема с их стороны? Они скажут что у других греет у вас нет это ваши проблемы? Если поставить чугун у меня будет греть? может поставить кран на обратке и уменьшить им давление
Алекс8 написал :
почему проблема в том что второй этаж?
Эта система отопления проходит под кличкой "убитая двухтрубка".
Циркуляционный насос с маленьким расходом теплоносителя (для "живой" двухтрубной хватило бы) и трубы достаточного сечения - отсюда низкая скорость теплоносителя и маленькое гидравлическое сопротивление - как результат ничтожный динамический перепад давлений между стояками.
А раз ничтожный, то пренебречь конвекцией уже нельзя:
в одном стояке теплоноситель теплее и десять метров над головой...
почему проблема в том что второй этаж? тогда надо два насоса на одну батарею и другую. Снял батарей промыл поставил начало чуть греть сверху, но через полчаса остыли. Если поменять подводку без углов напрямую от крестовины это изменит ситуацию? Подача 39 обратка 32.
+нижний коллектор не должен быть ниже крестовины по уровню. (по фото видно плохо, но впечатление именно такое) Это на фотогде Как он должен быть я что то уже плохо стал соображать если не затруднит можно зарисовку как не должно быть и есть у меня сейчас и нужно сделать все?
Я думаю тот, кто монтировал. Вообще-то он обязан был сталью соединять. А трубу, похоже, заплавил на пайках. +повороты=>сопротивление=>вялая циркуляция.
так кто все таки виноват? ведь раз в комнате где чугун греет там подача 40 обратка 32 значит в системе все нормально раз тепло. Выходит на стояке где 39 подача и обратка 32 соответствует температурному режиму стояка который нормально функционирует но у меня не греет. Или всетаки прав предыдущее высказывание про управляющую контору
Сдаётся мне, что при пайке перегрели и сечение заузили.
+нижний коллектор не должен быть ниже крестовины по уровню. (по фото видно плохо, но впечатление именно такое)
Ну это примерные замеры клал домашний термометр. Кто то советует что накосячили кто устанавливал. У соседей сверху тоже две батареи и креставины и нормально греют краны они же открыты и не встречается сопротивление если не заужено проходное отверстие батарей тоже не очень большое сопротивление в совокупности со множеством трубок
40 градусов на стояке сейчас ?( как вы енто померили)
а что вы раздули тему на 2-е страницы
мерейте давление на системе( стояк)
у вас теплоноситель немногим больше 45-48 градусов
на чугунине-все же нет ни кранов ни крестовины на два радиатора
звоните или обращайтесь в ду или управ.компанию
пусть приходят и смотрят-тогды и другой разговор будет
Удачи !
Искать причину. Где-то водичка плохо протекает. Проверяйте манометром разницу в давлениях, расходомером - объемы протока, калориметром - сами понимаете что...
Алекс8 написал :
у других батареи греют но не очень я скажу горячие чуть теплые по сравнению от стояка который очень горячий
А у тебя вообще холодные.
Я уже писал тебе как бы поступил я в данной ситуации. Подключи батареи по нарисованной второй раз тобой схеме и они будут горячие как стояк.
Алекс8 написал :
сделал так открутил штырь у маевского
Правильно, судя по рисунку, теплоноситель по верхней трубе поступает в 10-секционку, омывает её(обогревает), далее часть уходит по нижнему патрубку в обратку, а часть в 6-секционку и выливается через маевского.
Ты же не собираешься все время сливать воду через маевского? ПЕРЕДЕЛЫВАЙ СИСТЕМУ, хватит экспериментировать.
Вот нашел на сайте тут. не понял что за счетчики ? Значит не надо менять вентили на полнопроходную арматуру? Каким вентилем регулировать и как? тем более две батареи подключены к одному стояку. то написано что надо"Практический совет только один - присоединиться к этому дружному коллективу и тоже минимизировать гидравлическое сопротивление." и он тут же обратное"Для нормальной работы двухтрубной системы отопительные приборы должны подключаться через арматуру с большим гидравлическим сопротивлением - это вентили для двухтрубной системы." И что то не понял этого "Двухтрубная система без счётчиков - профанация, один шутник - все отдыхают. Поэтому присоединяйтесь к шутникам - выбора нет."
ВТБ!
01.11.2005, 12:19
Система отопления двухтрубная
...
У соседа батареи пышут жаром, а у меня середина и низ холодные.
Про двухтрубную проглядел, тогда ситуация несколько иная.
Счётчиков, конечно же, нет? Тогда нормального перепада давления между трубами не будет НИКОГДА - кто-нибудь да будет гнать теплоноситель на проход. Один уже известен - сосед снизу, но всех не переловишь.
Практический совет только один - присоединиться к этому дружному коллективу и тоже минимизировать гидравлическое сопротивление.
Вентили для регулировки/отсечки есть? Для двухтрубной системы?
Регулирующий поставить для однотрубной системы и не на 1/2", а поболее;
отсечной можно и вовсе заменить на шаровой полнопроходный.
У биметаллических радиаторов тонкие каналы, так что конкурировать с соседом будет непросто. Меняйте на приборы с маленьким гидравлическим сопротивлением: конвекторы в виде трубы с оребрением, если биметалл, то много секций малой высоты ( подключать по диагонали), алюминий - по давлению.
МП трубы для подключения не использовать - фитинги узковаты.
ВТБ!
01.11.2005, 13:08
Для нормальной работы двухтрубной системы отопительные приборы должны подключаться через арматуру с большим гидравлическим сопротивлением - это вентили для двухтрубной системы.
Если это условие будет нарушено хотя бы в одной точке, тогда значительного перепада давлений между подающей трубой и обраткой уже не будет.
Уточните форму искривлений подающего стояка и под каким углом подключён отвод
01.11.2005, 18:05
потому-что давление не то
Вернее, потому что разница давлений между стояками не та.
У биметаллического радиатора трубки тонкие, вот водичка и шурует через приборы соседей.
Двухтрубная система без счётчиков - профанация, один шутник - все отдыхают. Поэтому присоединяйтесь к шутникам - выбора нет.
Не сам, а кто это уже сделал. Спецов я так понял у нас нету по общению по телефону. Сливаю воду одновремено с двух батарей.Где 10 секций в комнате подводка стала теплой ,а у другой где 6 секций холодная все краны открыты. Закрыл кран маевского где 10 секций стала,подводка теплой где 6 секций Затем открыл на 10 секц. стали обе подводки теплыми,но стоило мне закрыть и открыть на 6 секциях опять подводка стала холодной к 6 секциям
Так какой трубой вести? В креставине все равно будет заужение и в батареях диаметр трубок вертикальных тоже маленький и опять не пойдет вода? и какой кран лучше?