После вскрытия пола по лагам обнаружилась такая картина: 2 плиты перекрытия (6 м) в квартире нестандартные (см. фото). Углубления - 20 см. Чем их заполнить?
если зальете керамзит с небольшим кол-вом цемента (будет плотный не разваливающийся слой) то можно и не 5 см.
это плавающая стяжка от 4 см, контактная от 2 см.
samodel.kin написал :
а по массе перебора не будет?
Чегойто плиты подозрительные. Очень похоже, что их кверхногами положили - обычно ребра вниз смотрят.
Стоит поинтересоваться происхождением плит и их несущей способностью.
Если стяжка была на деревянных лагах, то есть смысл так и оставить, а пустоту заложить керамзитом, минватой.
Или пенопласт + стяжка.5см с арм.сеткой.
samodel.kin написал :
2 плиты перекрытия (6 м) в квартире нестандартные (см. фото).
Вроде бы даже уложены вверх ногами.
Засыпьте песком, он плотнее лежит, а сверху - стяжка. А можете, если не в лом, сделать несъёмную опалубку и по арматуре слоем 5-8 см залить бетоном. Будет легче, чем песок и стяжка или керамзит и стяжка.
Amstel написал :
каким будет потолок у соседей снизу
кессонные потолки, видел такие, ечонь стремно что либо сверлить в пол, запросто просверлить на сквозь. так и выглядят, и как хотите так и делайте себе потолки.
делают и деревом именно кессонные потолки
там и фотЫ есть.
Amstel написал :
интересно,если их перевернуть кверхногами,то каким будет потолок у соседей снизу ?
несмешно, плиты в 1 очередь выполняют несущую, а не декоративную роль.
Понятно что если неправильно положить плиту, то несущая способность у неё резко понижена и она не сможет нести расчетную полезную нагрузку в 1000(800) кг/кв.м, или нормативную по СниПу - 400, а значительно меньше.
5-6 см стяжки - уже 100кг/кв.м
Думаю самый оптимальный вариант это слой керамзита с проливкой цементом,далее сантиметра 3 выравнивающей стяжки+экструдированный пеноплистирол 5 см.Либо поменять местами стяжку и пенопласт,но тогда увеличить толщину стяжки.И легче, и теплее, и тише
Михалыч написал :
Может кто-нибудь мне ответит на простой вопрос- А ЗАЧЕМ их ВООБЩЕ чем-то надо заполнять?
Кто знает тайный смысл этого бесполезного и опасного занятия?
Дом 1959 года, 2-ка - 57 м2, максимальные перепад 11 см... планирую: "ямы" - пенопласт + керамзит (дело в том, что в процессе ремонта эти "ямы" очень мешают передвигаться); пол - по регулируемым лагам (исходя из экономических соображений) или другие варианты?
samodel.kin написал :
(дело в том, что в процессе ремонта эти "ямы" очень мешают передвигаться); пол - по регулируемым лагам (исходя из экономических соображений) или другие варианты?
Керамзит будет мешать ещё больше-ничего поставить нельзя.да и ходить затруднительно.Вам надо решить для начала какой пол вы хотите увидеть в итоге:стяжка или дерево.Если пол по регулируемым лагам.то зачем пенопласт и керамзит-воздух лучший теплоизолятор