Скажите, кто какими защищенными розетками подключает водонагреватели в санузлах?
Сам водогрей (2кВт) в коробе, но возможно попадание воды про потопе у соседей сверху. Или взять обычную розетку и накрыть сверху обрезком пластиковой бутылки, а подводы сделать снизу, чтоб петли были?
Срезать вилку с водогрея чего-то не хочется, чтоб если что легко было включить/отключить/поменять так как работать он будет только две недели в году.

И второй вопрос, так как гидромассажные ванны не стоит подключат через розетки, то какую распред коробку удобнее всего взять?
Есть герметичная с резиновой прокладкой и резиновыми манжетами но большая, туда положить клеммник для подключения люстр на три. В коробку снизу завести ВВГ от щитка и многожильный от ванны.
Но как-то это не эстетично, чтоли...

solder написал :
кто какими защищенными розетками подключает водонагреватели в санузлах?

Розетками с надписью IP44 на корпусе.

Брейгель написал :
Розетками с надписью IP44 на корпусе.

  • в зоне №3

Брейгель написал :
Измените позорный логотип "Mastercity" !

А чё позорного то?

haramamburu написал :
А чё позорного то?

Оно, конечно, субъективно. Но про эти закорючки на траурном фоне здесь никто доброго слова не сказал. А вот многие ругали. Админы сами его, видимо, придумали и теперь гордятся сильно. Потому что любого студента с дизайнерского факультета за такое выгонят.

Брейгель написал :
Розетками с надписью IP44 на корпусе.

А не маловато будет?

haramamburu написал :

  • в зоне №3

Пролив воды по стояку от соседей к какой зоне относит розетку?

зы
Вопрос скорее не по безопасности пользования ванной, так как розетки будут спрятаны и прямого контакта не будет. Но вот проливающая вода может устроить КЗ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

solder написал :
проливающая вода может устроить КЗ.

solder написал :
возможно попадание воды про потопе у соседей сверху

Подумайте над сменой соседей.

701.3 Общие характеристики

701.32 Классификация зон

Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).

Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.

Зона 1 ограничивается:

  • внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - душа без поддона;

  • полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

Зона 2 ограничивается:

  • внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;

  • полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

Зона 3 ограничивается:

  • внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;

  • полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.

Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).

701.4 Требования по обеспечению безопасности

701.41 Защита от поражения электрическим током

Примечание - Защита штепсельных розеток - по 701.53а настоящего стандарта.

701.411.1.4.3 При применении в качестве защитной меры системы БСНН защиту от непосредственного прямого прикосновения к токоведущим частям, независимо от номинального напряжения, следует выполнять:

  • барьерами или оболочками, обеспечивающими, по крайней мере, степень защиты не ниже IP2X, или

  • изоляцией, способной выдержать испытательное напряжение переменного тока 500 В (действующее значение) в течение 1 мин.

701.413.1.6 Уравнивание потенциалов

Дополнительное уравнивание потенциалов должно предусматривать соединение сторонних проводящих частей в зонах 1 - 3 с такими же частями, выходящими за пределы ванных и душевых помещений.

701.471 Применение защитных мер от поражения электрическим током

701.471.0 В зоне 0 допускается только защита с применением системы БСНН или ЗСНН при номинальном напряжении, не превышающим 12 В, причем источник питания системы БСНН или ЗСНН должен размещаться за пределами зоны 0.

701.471.1 Не допускаются меры защиты посредством барьеров (412.3 ГОСТ Р 50571.3) и размещение вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3).

701.471.2 Не допускаются меры защиты посредством размещения электрооборудования в непроводящих помещениях (413.3 ГОСТ Р 50571.3) и применения системы местного уравнивания потенциалов без заземления (413.4).

701.5 Выбор и монтаж электрооборудования

701.51 Общие правила

701.512.2 Электрооборудование должно иметь, по меньшей мере, следующие степени защиты:

в зоне 0 - IPX7;

в зоне 1 - IPX5;

в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);

в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования).

701.52 Электропроводка

701.520.01 Требования применяют к открытой электропроводке и к скрытой электропроводке (глубина не более 5 см).

701.520.02 Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки.

Примечание - Такая электропроводка может состоять, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой.

701.520.03 В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.

701.520.04 Соединительные коробки не устанавливаются в зонах 0, 1 и 2.

701.53 Распределительные устройства и устройства управления

а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.

Примечание - Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.

В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:

  • или присоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ Р 50571.3;

  • или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ Р 50571.3;

  • или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

b) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С).

701.55 Прочее стационарное электрооборудование

Эти требования не относятся к электроприборам, если они подключены к источнику питания системы БСНН в соответствии с требованиями 411.1, 411.1.4.3 ГОСТ Р 50571.3 или к источнику питания системы ЗСНН согласно требований 411.1, 411.1.5.1, 411.1.5.2 ГОСТ 50571.3.

В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне.

В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.

В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.

Нагревательные элементы, закладываемые в пол и предназначенные для обогрева помещения, могут быть установлены во всех зонах при условии, что они покрыты металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенной к системе уравнивания потенциалов, технические требования на которую указаны в 701.413.1.6.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Брейгель написал :
Оно, конечно, субъективно. Но

если сменить скин то всё как и прежде с старые добрые времена.

solder написал :
Но вот проливающая вода может устроить КЗ.

сомневаюсь. скорее кипятильник получится. тут уже самое время УЗО сработать.

greg111 написал :
сомневаюсь. скорее кипятильник получится. тут уже самое время УЗО сработать.

Кстати, да, сработает УЗО и отрубит всё что на нем будет висеть.

avmal написал :
Подумайте над сменой соседей.

Сколько помню квартир, хоть раз да заливали по стояку. Была одна квартира на последнем этаже, там не заливали, но на чердаке стали селится толи бомжи толи дворники, так думаю и там потопа не избежать.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

solder написал :
там не заливали, но на чердаке стали селится толи бомжи толи дворники, так думаю

....не зальют так обоссуть)))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

solder написал :
Сколько помню квартир, хоть раз да заливали по стояку.

Впору подумать не только про затопления, но и другие стихийные бедствия.

avmal написал :
Впору подумать не только про затопления, но и другие стихийные бедствия.

Это точно, раньше приточку с мощными фильтрами можно было рекомендовать жителям нижних этажей всяческих шоссе. А после этого лета всем жителям.

В закромах нашлись вот такие коробочки

Самая маленькая написано IP55 (под ванну наверное применю её)

Побольше но тоже круглая IP45 (в ней есть выступы для крепление клемм)

Большая квадратная IP54 (и выступы для крепления есть и отверстия под сальники сам вырезаешь где нужно)