dimus - при наличии насоса принуд. канализования- ставить диспоузер я бы поостерегся, уверен, что срок службы насоса от этого значительно сократиться. Если бы с диспоузера сливалось в насос, оснащенный еще и своим измельчителем(которые устанавливаются для сан.узлов)тогда я бы поставил, а у кухонных насосов такой опции нет + добавочные жировые отложения не лучшим образом скажутся на продолжительности его жизни
У меня уже 3 года на кухне стоит "Grundfos" с измельчителем "InsilkErator" и посудомоечной машиной - все работает, сам насос ни разу не забивался. Если кинуть в диспоузер что-то, что кидать запрещено (капустные листы, большое количество рыбьей чешуи или чайной заварки и т.д. ), то забивается подводка к насосу и клапан на его входе. Только подключение должно быть строго по инструкции: первый участок -вертикально вверх, сначала сделал вниз "петлей", под встроенным холодильником - несколько раз разрывало канализационную трубу, пришлось переделывать (разместил вертикальную трубу 32 мм ЗА холодильником - шла борьба за каждый мм). Шум от насоса практически неощутим - перекрывается струей воды, журчание по трубам - также не мешает, действует "умиротворяюще". Горячую воду качает без проблем и ограничений по времени.
Всем привет!
Назрел вопрос аналогичный тому, что задал FDouch: можно ли после диспоузера на мойке ставить насос типа sfa sanivite?
Ни в инструкциях, ни в сети не удалось найти ответ на данный вопрос.
Уважаемый Tehnik-san, помогите пожалуйста разобраться.
Схема установки аналогична вашей :
Только горизонтальный участок в 2 раза короче.
Alexej_1989 - минимальный подъем зависит от планировки квартиры либо дома, если трасса будет пересекать дверные проемы, то минимальный подъем должен быть выше всех дверных проемов, если трасса будет идти по стенам, значит потребуется та высота подъема, которая и обеспечит плавный уклон в 1гр на м/пог на всем протяжении трассы.
Alexej_1989 - Напорную трассу от насоса надо делать сразу вертикально вверх, этим действием уменьшается и длина напорного трубопровода и объем воды в нём.
Здравствуйте вот собиемся установить канализациоонную установка Sololift2 c3, по сравнению с прежней версией у нее повышенная рабочая температура, тт.е. она постоянно 70 ьградусов может качать и до 30 мин 90 градусов. Почитав эту тему меня заинтересовал вопрос по поводу что вода будет стравливаться через обратный клапан в него? Вот моя схема может подскажите что?
[
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Есть кухонная мойка с измельчителем (диспоузером). Канализационный выход (д 40 мм) оказался на уровне дна мойки (т.е. центр канализ. трубы на уровне дна). Соответственно диспоузер опускает требуемую высоту еще на 17 см.
Вопрос. Можно ли после диспоузера ставить сололифт с3 (скорее SFA купим, т.к. есть дисконт в Весте)?
Сололифт + С3 наконец подключили и испытали.
На мой взгляд достаточно тихий, может потому, что в нем нет измельчителя.
По крайней мере на фоне шума струи воды шум насоса не раздражает, и на горячей воде - тоже (но оно не горячая, а скорее - теплая).
Тактования тоже нет.
Сливная трасса - 20 метров МП трубы внутренним диаметром 20мм единым куском.
(см подробнее сообщение #17)
А вот на выходе заметно пошумнее будет. Там МП входит в 50-ю ПП канализацию на высоте 2 метра.
50-ка идет вертикально вниз и поворачивает в горизонталь на уровне 0.5 метра и далее в сифон и в стояк...
Шумовые эффекты похожи на переодический слив унитаза - может потому, что 50-ка работает как резонатор.
Ну меня этот шум мало волнует, тк слив в общественном туалете.
Правда если кто будет стоять рядом может с непривычки перепугаться ... что что-нибудь прольётся на голову
Хорошо, задам вопрос по другому......
Эта кухня находится в офисе.
Народу там бывает обычно не мало - и все трындят без умолку - то есть тишиной не наслаждаются.
К звуку кофемашины, которая гудит как трактор, и поначалу все вздрагивали - привыкли.
Канализация выполнена 25й МП трубой без соединений одним куском - всего 20 метров, 2.70 вверх и далее под уклоном 1% вниз до слива. Антисифон есть - переход 25-й трубы в 50-ю наверху....
В том же шкафчике - сборная помпа всех кондиционеров. Она я так думаю тоже не сильно тихая....
(Еще думаю над организацией перелива из помпы во вход Сололифта при возникновении неисправности помпы. Отвод от трубы конденсата с сифоном HEPVO на высоте скажем сантиметров 60....)
(Ну и все это хозяйство будет стоять в поддоне, в котором будет датчик Гидролока Энерджи, который в дополнение к защите от протечек будет перекрывать подачу воды при прекращении подачи электричества на Сололифт)
Понимаю, что SFA лучше, но прокатит ли в данной ситуации Сололифт С3 ?
Я так понимаю, что у него может быть две проблемы:
Шум мотора на горячей воде
"Тактование" при негерметичности обратного клапана. (Но вроде получается, что обьём воды в вертикальной трубе не большой....)
2dmvt1
Конструктивные особенности насосов SFA и Grundfos отличаются тем , что авторское право "законодателей мод" строго охраняется международным правом, поэтому последователям этого направления следует либо изобретать что то своё, либо покупать патент на изобретение и вот это "своё" не всегда бывает удачным
На горячей воде начинает сильно гудеть двигатель даже при температуре воды 40 град. Такое впечатление, что идет перегрев. Долго не гонял, стоит на раковине и унитазе. На холодной воде проблем нет. Не исключено, что это особенность именно моей модели, т.к. ее основное назначение - унитаз, а раковина так довесок.
2lexus
Обратите внимание на насос SFA Sanivite «Бесшумный» - для оборудования кухни, ванной комнаты или прачечной в отдалении от стояка или в подвальном помещении.
Инструкции по установке и эксплуатации насосов SFA
dmvt1 написал :
Уж если и тянуть канашку, так под полом в коридоре. По потолку это утопия.
По потолку как раз и делают такую канализацию (см. мануал) и реализовал я этот замысел ещё в 2006году и до сих пор в ЖК "Воробьёвы Горы" он работает исправно, уж поверьте (см.фото) эта работа как раз и была опубликована в журнале SALON , да и сейчас со 2 ноября с.г. буду такое же делать и в Домодедово. Только больше прельщают насосы SFA от французских отцов-основателей этого девайса
Т.е. после того как Вы изготовили "сифон наоборот" все прекратилось? Если так, то у меня будет такой же сифон, только с подъемом на 2,6м, а дальше горизонтальный участок с уклоном, трубы большего диаметра. По тх эта высота для него ерунда. Думаю здесь все д.б. ОК. Просто в стяжку скорее всего не получится.
А вот с горячей водой действительно не понятно. По тх - "...Максимально 70ºC не больше двух минут". Но он себя позиционирует как насос для подключения раковин, стиральных и посудомоечных машин. Ни где не нашел, какая T стока посудомоек и стиралок, но ведь и кипяток иногда в раковину выливают. Люди у кого есть реальный опыт с посудомойками - поделитесь.
Уж если и тянуть канашку, так под полом в коридоре. По потолку это утопия. Сгорит Ваш сололифт за месяц беспрерывного онанизма днем и ночью. Мне такой балбесы-сантехники поставили в сортире в подвале ниже уровня г-на в септике. Через обратный клапан он медленно наполнялся, а затем включался насос и выпихивал все назад в септик. И так раз в три минуты. Хватило ровно на месяц. Решением оказалось изготовление сифона наоборот - труба на полтора метра вверх, а далее горизонтальный участок и вниз, чтобы получился участок трубы выше уровня в септике. У Вас при трехметровой вертикальной трубе может получиться аналогичная история. Вода из вертикального участка трубы будет стекать потихоньку через обратный клапан обратно в сололифт, затем будет включаться насос, выбрасывать воду опять в трубу и т.д.