2Kvost У вас может и так!
А у нас по другому
У нас лишь бы начальнику Жэк хватило себе и на свой век!
Вода в батареях 43 , сам замерял!!!!
На лето сливают воду!
Гор вода отключается в апрель-май и до ноября её нет.
В соседнем городе холодной воды нет, т.к. сважина сломалась, а на новую денег нет у города, осталась только одна на весь город, включают по рассписанию утром на час и вечером на несколько часов, какой напор сами можете представить
Перечислять можно много. Т.К. увы только в Москве и жизнь есть и близлежащих к мегаполюсам

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

АндрейР написал :
Мне тут один сказал, что раньше брал воду на котельных, но теперь там плюют на водоподготовку и нет смысла там брать.

Неправда. Недавно мыл руки теплофикационной водой в нашем ИТП: мыло фиг смоешь. Так что с водоподготовкой и уровнем Ph теплоносителя на ТЭЦ все в порядке. Можете смело заполнять систему.

ЗЫ. насколько мне известно, состояние теплоносителя от ТЭЦ постоянно контролируется с забором проб.

in my humble opinion

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 301

ал99екс написал :
Намёк на то, что в открытой количество кислорода не очень ничтожно. Может быть. Из личного опыта: системе лет сорок, внутри трубы чистенькие (порвало, варил, заодно разглядел потроха).

Давно на языке вертелся вопрос по этому поводу. У знакомого дедка подобное же. Причем сам он сварщик классный, варил систему сам и очень давно. Так вот, он и воду в ней не менял лет за 30-40, и трубы не текут. Справедливости ради надо отметить, что система состоит из не менее 57-й трубы, даже чугуния нема. Может стенка толстая?

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

TeploNet написал :
Воздух может поступать в воду, если температура её близка к точке кипения, (вспомните, как закипает чайник)

Можно поподробнее?

Количество кислорода, растворённого в воде того же объёма в закрытой системе столь ничтожно, что о заметной коррозии нет и речи.

Намёк на то, что в открытой количество кислорода не очень ничтожно. Может быть. Из личного опыта: системе лет сорок, внутри трубы чистенькие (порвало, варил, заодно разглядел потроха).

Хм, тогда надо лить простую воду

Давайте рассуждать на уровне здравого смысла.
Чем опасна "плохая" вода для системы отопления? Тем, что она может привести: 1- к зарастанию труб и приборов твёрдыми отложениями, выпавшими из воды; 2-к коррозии металлических труб и приборов, которая провоцируется кислородом воздуха, растворённого в воде;3- химическим воздействием кислот и проч. агрессивных веществ, находящихся в воде. Насколько опасен каждый из этих факторов для автономной системы отопления?
Зальём обычную водопроводную воду. Содержание солей кальция и т.д. в ней составляют доли миллиграмма на литр. Умножьте эту величину на объём воды в системе (несколько сотен литров) и получите, что количество выпавшего осадка составит несколько грамм, "размазанных" по всей системе.
Количество кислорода, растворённого в воде того же объёма в закрытой системе столь ничтожно, что о заметной коррозии нет и речи. Исключение составляют полимерные трубы с высокой кислородной проницаемостью - через них кислород может поступать в воду. От таких труб следует отказаться. Воздух может поступать в воду, если температура её близка к точке кипения, (вспомните, как закипает чайник) Но обычно, температура воды в системе отопления составляет не более 80 гр. Если система открыта, то и в этом случае поступление воздуха ничтожно, т.к. циркуляции воды через расширительный бак практически нет, а поступлением за счёт диффузии можно пренебречь.
Что касается растворённых в воде кислот и пр. агрессивных хим. веществ, то в обычной водопроводной воде быть их не должно по определению.
Если Вы не часто сливаете часто систему и не подпитываете её заметным количеством воды, то в качестве теплоносителя спокойно может быть использована обыкновенная водопроводная или колодезная вода. Для уменьшения потерь воды через испарение из расширительного бака, вылейте на её поверхность немного растительного масла - испарение намного уменьшиться.

Собираюсь залить воду из обратного осмоса и добавить ингибитор коррозии (обещают как минимум в 10раз медленнее коррозию)
Осталось выяснить разлогается ли игибитор или спец условия эксплуатации есть ли у него.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2АндрейР

Да залили то что нужно, скорее всего состав разложился из-за перегрева...

Состав, состав - вы что, идеал хотите сделать? Тогда вам надо все отдавать на экспертизу и получать полное заключение - возможно ли вообще с вашей водой сохранить трубы..., или что бы вы ни делали, они рухнуться лет через 5...

Я тоже люблю долгоиграющие вещи..., но иногда затраты не оправдывают результата...
Извини, но в данном случае помочь ни чем не могу.
Имхо, сам ты либо несоизмеримо долго будешь искать выход, и можешь, кстати, так его и не найти... Либо обратиться в какую контору, доверившись их советам и технологиям.
Сам я на даче каждую весну заливаю воду из колодца, без всякой подготовки..., как и основное большенство дачников, у коих в системе вода.

Удачи. Если не трудно, и не забудешь, отпиши сюда о твоем решении и результате.

Олег_Ж написал :
Мой знакомый сантехник рассказал случай из своей практики, что когда они в коттеджной системе меняли котел и стали сливать теплоноситель - там была пена и выпавшие в осадок взвеси. А заливали якобы жидкость для систем отопления...Могу уточнить Что именно.

Наверное не то что нужно залили
почитайте в статье, ссылка выше.

dmc написал :
Вобщем, как я понял - тебе надо делать анализ воды, для последующего выбора фильтра.
А так - обратный осмос, и ваши волосы...
Ну и последующее добавление различных ингибиторов, для умягчения и защиты от корозии.

обратный осмос у меня есть, я не знаю какие добавки нужно добавить
поэтому и уточняю на форуме, кто что использует в качестве теплоносителя.

DMC написал :
2АндрейР Понял, не дурак...
А у тебя есть возможность разморозки системы?

Ну теоретически да, но практически, я смутно представляю себе проживание в доме где t ниже 0 .

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 301

Мой знакомый сантехник рассказал случай из своей практики, что когда они в коттеджной системе меняли котел и стали сливать теплоноситель - там была пена и выпавшие в осадок взвеси. А заливали якобы жидкость для систем отопления...Могу уточнить Что именно.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2АндрейР

Понял, не дурак...

А у тебя есть возможность разморозки системы?

Вобщем, как я понял - тебе надо делать анализ воды, для последующего выбора фильтра.
А так - обратный осмос, и ваши волосы...
Ну и последующее добавление различных ингибиторов, для умягчения и защиты от корозии.

Вот:

поэтому.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2АндрейР

Герметичность - она и в африке греметичноть, при одних и тех же условиях.
Системы, отработавшие на воде, и в последующем заполненные тосолом(и аналогичными по текучести жидкостями) начинают течь из-за того, что вода "высушила" стыки.
Да, текучесть играет роль, но не такую значительную. Если систему изначально заполнить "тосолом", то течь она не будет.

Ты можешь объяснить почему ты хочешь воду, а не специализированные жидкости?
Имхо, но стоимость водоподготовки обойдется не дешевле такого же количества специальных жидкостей.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2АндрейР
Общие требования - по составу воды для отопительных систем есть в
"ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РД 34.20.501-95 " в разделе
"4.8. Водоподготовка и водно-химический режим
тепловых электростанций и тепловых сетей"
Наверняка в инструкции на котел ссылка на этот документ есть .

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 301

А еще неплохо конденсат от кондиционеров. У них есть специальная трубочка - оттуда он стекает. Если есть знакомые в офисах - можно попробовать.

Обычная дождевая вода - собирается во время дождя в бочки под сливы.
приимушество -- цена 0 (ноль)( руб.)
--очистка от тяжолых металов 100%
--от хлора 100%
--от соли 100%
Если будете её собирать и продавать мне 5% прибыли

Уважаемые форумчане, замена воды незамерзающими жидкостями не рассматривается по различным причинам!!!!
Интересует только вопрос, какую воду и как её подготовить для системы отопления !??

У меня на даче простой тосол залит, АОГВ-23, резьбовые соединения, черная труба, более 12 лет - никаких течей нет, работает все исправно. Система открытого типа, самотеком.

dmc написал :
А при чем здесь текучесть? Система отопления - долюна быть герметична, как и любой жидкостный контур...

Текучесть при том, что разные жидкости имеют разную текучесть, поэтому системма герметичная для одной жидкости, может быть не гермитична для другой (есть жидкости с которыми резьбовые соединения вообще не приемлимы!) !!! - ну эта теория, просто к слову.
А реально слышал от монтажников (не моих ), что заменяя воду на антифриз (причем специальный для отопления) возникали течи в бывших герметичных местах!!!

Написано вода.
Мне тут один сказал, что раньше брал воду на котельных, но теперь там плюют на водоподготовку и нет смысла там брать.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2АндрейР

А при чем здесь текучесть? Система отопления - долюна быть герметична, как и любой жидкостный контур...

АндрейР написал :
И все равно не снят вопрос. какую воду заливать в СО ??

А что написано в описании к котлу? Ну не может быть такого, чтобы там не были даны характеристики теплоносителя))

Ну а на счет жидкостей, набери в поисковике "жидкость для систем отопления" - такую кучу влсяких получишь.... Остается только найти в вашем регионе понравившуюся.

MaFIA написал :
а автомобильный антифриз уже не кошерно?

Сразу лишаетесь гарантии, притом он гораздо текучее чем вода!!!

NikolaBY написал :
2MaFIA
А некоторые производители котлов, например Protherm (Чехия), за такие дела снимают с гарантии.

Согласен, написал выше!

DMC написал :
Есть специальные жидкости для заправки систем отопления.

А что за жидкости то???
И все равно не снят вопрос. какую воду заливать в СО ??

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2АндрейР

Есть специальные жидкости для заправки систем отопления.

На антифриз не ведитесь - сейчас нормальный не купите, а от левого у вас вся система полетит.

2MaFIA
А некоторые производители котлов, например Protherm (Чехия), за такие дела снимают с гарантии.

а автомобильный антифриз уже не кошерно?

Слышал что нельзя жесткую (накипь) - это понятно.
Нельзя дистелированую, без солей и т.д. - якобы коррозия начинается бустрее гораздо.
Вода говорят должна быть специально подготовлена.
Может кто прокоментировать????