#4796830

Inch1964 написал :
Даже приглашаю Вас в "команду"!

Скорее в палату. Обратка от подачи пола не должна отличаться больше чем на 10 К. А по хорошему дельта пола быть 5 К. Как может работать такое регулирование, если в реальных полах подача колеблется от 25 гр. С. до 50 гр. С., в зависимости от сезона?

Тёплый пол написал :
расходомеры ставят же на подачу?

Чаще на обратку, но есть исключения специальной конструкции . Те, что на обратку, имеют указатели, которые в отсутствии расхода опущены.

Тёплый пол написал :
На входе в ТП 45 град. на выходе 40 град, насос 2 ой режим, расходники максимально открыты, обратные клапаны открыты полностью. Пол чуть теплый:-(

Случаются теплопотери, которые незаметны на первый и второй взгляд. Прошлой осенью один контур не нагревался поверхностью пола, притом что температура обратки и расход были в норме. Уже волосы собирался на себе рвать, как выяснилось, что из люка в подвал в смежном помещении притекает уличный воздух. Люк закрыли, и пол нагрелся. А до того никто не замечал этого сквозняка и не видел в нём причины холодного пола. Сквозняк струился точно повторяя границу смежных контуров, потому никто не принимал его всерьёз.
Сам по себе тёплый пол создаёт иное движение воздуха в доме. Нагретый полом воздух поднимается как поршень и создаёт повышенный расход в вентиляционной трубе помещения с этим полом. Потому сам пол мог стать причиной обильного притока уличного воздуха. У меня на другом объекте мансардный чердак замёрз после включения теплых полов, а до того он был самым жарким местом в доме.

Тёплый пол написал :
По полом фальгированный утеплитель и ЭППС 20мм

А под ЭППС что?

iv.iv, А под ЭППС стяжка. Роспишу с самого начала: грунт(земля)пленка полиэтилен,подсыпка(все с перемешку- земля, оставшаяся после снятия слоя первоначального грунта, отсев морской, щебень), стяжка(бетон),ЭППС,фальгир.утеплитель, труба,стяжка(фибра, пластификатор, цементно-песчанный раствор.) плитка.

cineman написал :
Чаще на обратку, но есть исключения специальной конструкции . Те, что на обратку, имеют указатели, которые в отсутствии расхода опущены.

Случаются теплопотери, которые незаметны на первый и второй взгляд. Прошлой осенью один контур не нагревался поверхностью пола, притом что температура обратки и расход были в норме. Уже волосы собирался на себе рвать, как выяснилось, что из люка в подвал в смежном помещении притекает уличный воздух. Люк закрыли, и пол нагрелся. А до того никто не замечал этого сквозняка и не видел в нём причины холодного пола. Сквозняк струился точно повторяя границу смежных контуров, потому никто не принимал его всерьёз.
Сам по себе тёплый пол создаёт иное движение воздуха в доме. Нагретый полом воздух поднимается как поршень и создаёт повышенный расход в вентиляционной трубе помещения с этим полом. Потому сам пол мог стать причиной обильного притока уличного воздуха. У меня на другом объекте мансардный чердак замёрз после включения теплых полов, а до того он был самым жарким местом в доме.

Вроде не подвалов, не свозняков. ПРосто земля под полом, правда три стены с улицы, но стены 60-80см

iv.iv, cineman,

Тёплый пол написал :
стяжка(бетон),ЭППС,фальгир.утеплитель, труба

понятно....

Тёплый пол написал :
фальгированный утеплитель и ЭППС 20мм

мало-мало.....

Тёплый пол написал :
На входе в ТП 45 град. на выходе 40 град

должно прогреть со временем)))

iv.iv; что значит мало -мало?

Дело в том, чтопол не был холодный, так тепленький. Я но ночь ставлю 50 град, и режим три на насосе. Пол как был тепленький так и остался!?ночи не хватило, чтоб прогреть его?на сколько дложны быть открыты расходомеры и обратные клапаны., и режим насоса?

Тёплый пол, интересное фото....-трубы красные если за них взяться(пониже)горячие?На градусники не смотрите,может нужно перепускной покрутить....

Тёплый пол написал :
что значит мало -мало?

Значит, что минимум надо 5 см. А с учетом того, что под полом просто земля - надо 10 см. У меня дома 5 см ЭППС под ТП, но у меня снизу - отапливаемый подвал! А 2 см - ну очень мало - Вы греете планету за свой счет.

Тёплый пол,нижние(типа термоголовки) 2 белых штучки вроде закручены,попробуйте их вообще снять.....

iv.iv написал :
интересное фото....

Первый раз вижу термосмеситель без трехходовой головки.

iv.iv написал :
Тёплый пол,нижние(типа термоголовки) 2 белых штучки вроде закручены,попробуйте их вообще снять.....

и что мне делать? отрезать нахер все и ставить батареи? я уже пожалел что влупил такие бабки во все это

Vladimir_Vas написал :
Первый раз вижу термосмеситель без трехходовой головки.

что он даст и где должен стоять?

Vladimir_Vas написал :
А 2 см - ну очень мало - Вы греете планету за свой счет.

+1 Очень расточительное занятие

Тёплый пол написал :
и что мне делать? отрезать нахер все и ставить батареи? я уже пожалел что влупил такие бабки во все это

))))Разбиратся как этот узел работает!!!Трубы красные горячие или нет?

Тёплый пол написал :

Какое забавное расположение термоголовки на подаче - вверх ногами и внутри шкафа!

iv.iv написал :
))))Разбиратся как этот узел работает!!!Трубы красные горячие или нет?

трубы горячии!

Тёплый пол; ТП не батарея может греться долго.

Тёплый пол написал :
трубы горячии!

Значит узел работает,а то что пол тепленький нужно ждать(откройте термоголовку полностью).....