Был в своем "Энергосбыте" там инженер пояснил что в наших сетях "ноль" заземлен и в трансформаторной и на столбах. Причем на столбе ВЛ от которого подключен дом заземление отсутствует, хотя имеется на некоторых столбах в округе. Так же сказал что "ноль" PEN и его можно и нужно разделять на PE и N.
Да виноват, невнимательный.
Т.е. ограничение только по напряжению. А по мощности?
Допустимо ли прокладка такого провода (ВВГ 3х2,5) открыто непосредственно по горючему основанию (дереву).
"ПУЭ 7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания."
А есть все таки варианты прокладки с напряжением больше 1 кВт? Хочу сделать переход провода питания водонагревателя 1,5кВт из одной комнаты в другую через техническое подполье.
Интересует PEN. У вас на ВЛ идет повторное заземление, но на вводе PEN в дом (на ГЗШ) тоже должно быть повторное заземление.
Дом сколько этажей, квартир (если 1 этаж)? Проконсультируйтесь у обслуживающей организации, могут помочь информацией.
Slowesno написал :
Вариант:
Почему у вас на водогрей и розетки то УЗО 25А/30ма, то УЗО 32А/30ма, теперь опять УЗО 25А/30мА? УЗО должно быть защищено АВ от перегрузки по току либо сверху (там вводной АВ 50А - не пойдет), либо снизу (там сумма АВ 32А). То есть УЗО должно быть не менее 32А, так как под ним сумма АВ 32А.
ink_mast написал :
Фото вашего щита в подъезде. Сечение стояков. У обслуживающей организации разузнайте чего да как.
К сожалению пока не дома, сделать фото немогу.
На словах примерно так.
Внешние размеры РЩ примерно 70х30 см. В него введен мощный 4 жильный кабель. В левой части РЩ, во всю его высоту, установлены 3 алюминиевые полосы шириной около 3-4 см и толщиной 5 мм, к которым подключен вводный кабель. В правой части стоят автоматы. К этим металлическим полосам (фазам) на болтах подключены вводы в квартиры.
ink_mast написал :
Проводка будет проложена открыто или скрыто?
Slowesno написал :
На последнем столбе на линии электропередач идет металлический проводник, который соединен с одним из проводов на столбе.
Нужно разделять PEN на PE и N ?
Если PEN, то разделять нужно.
Slowesno написал :
состояние вашего стояка?
как оценивать?
Фото вашего щита в подъезде. Сечение стояков. У обслуживающей организации разузнайте чего да как.
Slowesno написал :
дом с газом?
нет
Тогда в подъезде должен быть PEN, для зануления плиты, но должен быть не менее 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди (требования к PEN). Лучше РЕ протянуть от ГЗШ.
Slowesno написал :
АВ 16А это на все розетки?
Да, пока так бюджетно.
А как потом увеличить думаете? Еще кабель прокидывать. Проводка будет проложена открыто или скрыто?
Slowesno написал :
Перерисовал.
К выше сказанному, теперь по этой схеме:
При 3х проводке ваше УЗО 63А/100мА имеет смысл оставить.
УЗО63А/10мА где такое нашли, или на 30мА? На 10мА УЗО обычно до 25А.
Над УЗО63А/10мА стоит АВ 50А, а зачем оно, у вас на вводе уже есть АВ 50А, он и защитит ваше УЗО, если УЗО будет63А/30мА.
Если имеется стиральная машина, то ее на отдельную линию АВ 16А, под УЗО.
Если еще есть мощные потребители, их тоже на отдельную линию надо, а то ваш АВ 16А на розетки очень часто может срабатывать.
На последнем столбе на линии электропередач идет металлический проводник, который соединен с одним из проводов на столбе.
Нужно разделять PEN на PE и N ?
Дом многоквартирный деревянный.
АВ50 установлен в РЩ в подъезде, остальное в квартире.
Все АВ 1Р.
Подсчитал планируемую суммарную нагрузку, получилось около 16 000 Вт.
Из них 6 000 Вт электрокотел отопления (3 тена по 2кВт), остальная нагрузка бытовая техника (в т.ч. водонагреватель).
С учетом коэффициента одновременности (70%) получается около 12 000 Вт.