У кого нибудь есть хорошее фото или рисунок как практически выглядит разделение PEN на PE и N? Никак не могу из описание представить это визуально.

Сделал фото РЩ на площадке.
[

]()
Был в своем "Энергосбыте" там инженер пояснил что в наших сетях "ноль" заземлен и в трансформаторной и на столбах. Причем на столбе ВЛ от которого подключен дом заземление отсутствует, хотя имеется на некоторых столбах в округе. Так же сказал что "ноль" PEN и его можно и нужно разделять на PE и N.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slowesno написал :
На сколько важно подключение эл. котла отопления через УЗО.

Если корпус имеет защитное зануление и подключение стационарное, то УЗО не совсем обязательно.

На сколько важно подключение эл. котла отопления через УЗО. В принципе он находиться в малодоступном месте?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ink_mast написал :
Либо другими методами(стальные трубы и т.п.)

Это при скрытой проводке, а при открытой можно использовать в качестве НГ-оболочки ПВХ-гофру.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

avmal написал :
По умолчанию

Цитата Сообщение от Slowesno
Допустимо ли прокладка такого провода (ВВГ 3х2,5) открыто непосредственно по горючему основанию (дереву).
ВВГнг. 

Либо другими методами(стальные трубы и т.п.) обеспечить поожаро безопасность.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slowesno написал :
Допустимо ли прокладка такого провода (ВВГ 3х2,5) открыто непосредственно по горючему основанию (дереву).

ВВГнг.

Да виноват, невнимательный.
Т.е. ограничение только по напряжению. А по мощности?
Допустимо ли прокладка такого провода (ВВГ 3х2,5) открыто непосредственно по горючему основанию (дереву).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slowesno написал :
А есть все таки варианты прокладки с напряжением больше 1 кВт?

Не сваливайте в одну кучу киловольты и киловатты - внимательнее читайте нормативы.

"ПУЭ 7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания."
А есть все таки варианты прокладки с напряжением больше 1 кВт? Хочу сделать переход провода питания водонагревателя 1,5кВт из одной комнаты в другую через техническое подполье.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Slowesno написал :
Возможно

Нет. C чем уравнивать будете? Стиральную машину с ванной?

Возможно ли уравнивание потенциалов в ванной комнате если заземление отсутствует, т.е. в квартиру введено только фаза и ноль (который не разделен)?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Здесь можно поискать и прицениться по комплектующим

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Slowesno написал :
-какой должен быть номинал УЗО перед двумя АВ каждое по 16А.

Не менее 32А, но на 32 А не существует. Есть УЗО на 40 и 63А.

Что то я сам запутался и всех запутал.
-какой должен быть номинал УЗО перед двумя АВ каждое по 16А.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Slowesno написал :
Остановился на номинале 32А.

Значит УЗО будет на 40А.

avmal написал :
Уже нашли такое, чтобы окончательно на нём остановиться?

Остановился на номинале 32А.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slowesno написал :
Окончательно остановлюсь на 32А.

Уже нашли такое, чтобы окончательно на нём остановиться?

ink_mast написал :
Проконсультируйтесь у обслуживающей организации, могут помочь информацией.

Как буду дома уточню, да и фото сделаю, но это позже.

ink_mast написал :
то УЗО 32А/30ма, теперь опять УЗО 25А/30мА

Да как обычно от большого числа советчиков. Окончательно остановлюсь на 32А.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Slowesno написал :
На словах примерно так.

Интересует PEN. У вас на ВЛ идет повторное заземление, но на вводе PEN в дом (на ГЗШ) тоже должно быть повторное заземление.
Дом сколько этажей, квартир (если 1 этаж)? Проконсультируйтесь у обслуживающей организации, могут помочь информацией.

Slowesno написал :
Вариант:

Почему у вас на водогрей и розетки то УЗО 25А/30ма, то УЗО 32А/30ма, теперь опять УЗО 25А/30мА? УЗО должно быть защищено АВ от перегрузки по току либо сверху (там вводной АВ 50А - не пойдет), либо снизу (там сумма АВ 32А). То есть УЗО должно быть не менее 32А, так как под ним сумма АВ 32А.

Вариант:

ink_mast написал :
Фото вашего щита в подъезде. Сечение стояков. У обслуживающей организации разузнайте чего да как.

К сожалению пока не дома, сделать фото немогу.
На словах примерно так.
Внешние размеры РЩ примерно 70х30 см. В него введен мощный 4 жильный кабель. В левой части РЩ, во всю его высоту, установлены 3 алюминиевые полосы шириной около 3-4 см и толщиной 5 мм, к которым подключен вводный кабель. В правой части стоят автоматы. К этим металлическим полосам (фазам) на болтах подключены вводы в квартиры.

ink_mast написал :
Проводка будет проложена открыто или скрыто?

В кабельканалах.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Slowesno написал :
Цитата Сообщение от ink_mast

  • Кабель 3х жильный.
    везде или после ввода?

Везде.

Slowesno написал :
На последнем столбе на линии электропередач идет металлический проводник, который соединен с одним из проводов на столбе.
Нужно разделять PEN на PE и N ?

Если PEN, то разделять нужно.

Slowesno написал :

  • состояние вашего стояка?
    как оценивать?

Фото вашего щита в подъезде. Сечение стояков. У обслуживающей организации разузнайте чего да как.

Slowesno написал :

  • дом с газом?
    нет

Тогда в подъезде должен быть PEN, для зануления плиты, но должен быть не менее 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди (требования к PEN). Лучше РЕ протянуть от ГЗШ.

Slowesno написал :

  • АВ 16А это на все розетки?
    Да, пока так бюджетно.

А как потом увеличить думаете? Еще кабель прокидывать. Проводка будет проложена открыто или скрыто?

Slowesno написал :
Перерисовал.

К выше сказанному, теперь по этой схеме:

  • При 3х проводке ваше УЗО 63А/100мА имеет смысл оставить.
  • УЗО63А/10мА где такое нашли, или на 30мА? На 10мА УЗО обычно до 25А.
  • Над УЗО63А/10мА стоит АВ 50А, а зачем оно, у вас на вводе уже есть АВ 50А, он и защитит ваше УЗО, если УЗО будет63А/30мА.
  • Если имеется стиральная машина, то ее на отдельную линию АВ 16А, под УЗО.
  • Если еще есть мощные потребители, их тоже на отдельную линию надо, а то ваш АВ 16А на розетки очень часто может срабатывать.

ink_mast написал :
Даже АВ 50А?

Согласен этот будет 2Р.

Перерисовал.

ink_mast написал :

  • Кабель 3х жильный.

везде или после ввода?

  • Без РЕ УЗО 100мА как защитит?

На последнем столбе на линии электропередач идет металлический проводник, который соединен с одним из проводов на столбе.
Нужно разделять PEN на PE и N ?

  • состояние вашего стояка?

как оценивать?

  • дом с газом?

нет

  • АВ 16А это на все розетки?

Да, пока так бюджетно.

avmal написал :
Если и есть необходимость в противопожарном УЗО, так это не в квартире, а в подъезде, а после счётчика рубильник или автомат.

Т.е. УЗО и АВ50 поменять местами?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Slowesno написал :
конструктивно

  • Кабель 3х жильный.
  • Без РЕ УЗО 100мА как защитит?
  • состояние вашего стояка?
  • дом с газом?
  • УЗО 25А не защищено.
  • АВ 16А это на все розетки? тогда сколько м2 квартира, какая электротехника? стиралку отдельно.

Slowesno написал :
Все АВ 1Р.

Даже АВ 50А?

  • АВ 50 разрешение есть?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slowesno написал :
Прошу конструктивно покритиковать.

Если и есть необходимость в противопожарном УЗО, так это не в квартире, а в подъезде, а после счётчика рубильник или автомат.

Дом многоквартирный деревянный.
АВ50 установлен в РЩ в подъезде, остальное в квартире.
Все АВ 1Р.
Подсчитал планируемую суммарную нагрузку, получилось около 16 000 Вт.
Из них 6 000 Вт электрокотел отопления (3 тена по 2кВт), остальная нагрузка бытовая техника (в т.ч. водонагреватель).
С учетом коэффициента одновременности (70%) получается около 12 000 Вт.

Накидал примерную схему подключения.
Прошу конструктивно покритиковать.