2Maksi Все узо на 10мА заменить (кроме ванны) на 30, свет можно и без узо (а если хочется - то да), вводное узо зачем на 300? - можть и 100 девать некуда? + вводное узо на 32Ампера, а АВ на 40 (узо с 32х заменить на 63А)
-------------------------- добавил
А если узо будет стоять на Все (все линии) , то вводном узо особой требы нет.
Стиралка где располагается? не в ванной?
Ванну лучше отдельно , да и на спальню узо на 10мА не зачем.
Узо перед ванной + спальней без защиты по току.
Узо кухни - тоже самое.
Узо зала - тоже самое. И т.д
Maksi написал :
что входное УЗО можно вообще убрать?
Если оставить все узо (как сейчас), то можно и убрать. Если же весь свет вести без узо - то имхо оставить.
А "заземление" есть?
ЗЫ в общем схема еще сыра, требует пересмотра.