#140963

У меня установлен котел Будерус 234 и бойлер тоже Будерус 200 л. На входе холодной воды в бойлер установлена группа безопасности Caleffi на 7 бар. Беда в том, что когда температура котла достаточно высокая, то из группы безопасности начинает подкапывать холодная вода и ее набирается достатчно много. Вопрос такой: нужна ли вообще группа безопасности, если да, то на какое давление? Про бойлер почитал, написано, что он расчитан на максимальное давление в 10 бар контура ГВС.

поставте лоточек для сбора воды от группы безопасности с отводом в стоки...
Группа безопасности судя по всему заменяет вам предохранительный клапан который должен быть иначе лопнет болер и будет потоп. Поэтому если подкаповает значит появилось избыточное давление которое лутьше конечно снять - пусть капает , а лучше трубочку и в стоки.

sergeydubrovin написал :
поставте лоточек для сбора воды от группы безопасности с отводом в стоки...

мне так и предлагают сделать... а если просто поставить предохранительный клапан на 9 бар - это выход?

Понимаете, группа безопасности создана для вашей безопасности, подумайте что будет если к примеру вместо предохранителя 1 Ампер поставить предохранитель на 25 Ампер - в этом случае предохранитель перогорать не будет, зато перегорит всё остальное....
В вашем случае стоимость нового боллера в несколько раз больше чем установка нового клапана...
Кстати попробуйте уменьшить температуру в боллере - вода будет меньше расширятся следовательно уменьшится избыточное давление..

Какое давление холодной воды?
Необходимо поставить между группой безопасности и входом бойлера мембранный расширительный бак примерно 12-18л (арт. Buderus 80432 072 и 80432 074 соответственно) Можно применить и других производителей CIMM, Zilmet и т.д. Только обязательно "мембранный расширительный бак для ГВС"
Под сбросной клапан группы безопасности (и котла и бойлера) необходимо выводить канализацию, иначе в случае аварийных скачков давления потоп обеспечен.
Да и обращатся надо не на форум а фирму производившую монтаж и авторизированный сервис. А то получается купили "мерседес", а ремонтуруете сами как старые "жугули"

sergeydubrovin написал :
Кстати попробуйте уменьшить температуру в боллере - вода будет меньше расширятся следовательно уменьшится избыточное давление..

меня беспокоит, что температура на бойлере вроде небольшая, а капает... может подкапывать начинает при давлении меньше 7 бар? Вообще известно, при каком давлении начинает капать? похоже придется организовывать слив...

@lex написал :
Необходимо поставить между группой безопасности и входом бойлера мембранный расширительный бак примерно 12-18л

Бак стоит, но он стоит перед фильтрами на воду. Бак-фильтры-группа безопасности-бойлер... Что сантехники неправильно смонтировали?

а из группы безопаснсти должна капать холодная вода?

@lex написал :
Да и обращатся надо не на форум а фирму производившую монтаж и авторизированный сервис. А то получается купили "мерседес", а ремонтуруете сами как старые "жугули"

Это правильно, но хочется и самому разобраться, чтобы не быть обманутым

Так какое давление холодной воды?
Вода капать не должна, это предаварийное состояние.
В группе безопасности обычно установлен обратный клапан, при нагреве вода расширяется деватся ей некуда, давление растет и при 0,8-0,9 от номинала сбросного клапана начинает подтравливать, если давление достигнет номинала, откроется полностью.
Бак перед фильтрами скорее всего для насосной станции т.ч. все правильно.

@lex написал :
Так какое давление холодной воды?

Давление воды порядка 3,5-4 бар на входе.

@lex написал :
Бак перед фильтрами скорее всего для насосной станции т.ч. все правильно

Не очень понял, он вроде задумывался как бак для ГВС... а если его подключить между группой безопасности и бойлером, это может спасти?

Скорее всего он задумывался как бак для ХВС
Я же сказал бак должен быть для ГВС, у Buderus он как и все синиго цвета, у остальных преимущественно белого.

@lex написал :
Скорее всего он задумывался как бак для ХВС
Я же сказал бак должен быть для ГВС, у Buderus он как и все синиго цвета, у остальных преимущественно белого.

Стоит гидроаккумулятор REFLEX синего цвета.
т.е. вариант один - делать слив?

Нет вариант поставить МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК МЕЖДУ ГРУППОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БОЙЛЕРОМ, для компенсации расширения нагреваемой воды, или снижать давление воды в бойлере установив редуктор давления.

Кстати температура в бойлере должна быть 60 гр. И только во вторник в 1 ночи автоматика должна поднимать температуру до 70 гр. для дезинфекции. (стандарные установки автоматики 4211 и 2107), но в приципе можно внести и изменения.

Слив можете делать, можете нет

2@lex Спасибо за советы, учту
а какой емкости бак ставить?

@lex написал :
Необходимо поставить между группой безопасности и входом бойлера мембранный расширительный бак примерно 12-18л (арт. Buderus 80432 072 и 80432 074 соответственно)Можно применить и других производителей CIMM, Zilmet и т.д.Только обязательно "мембранный расширительный бак для ГВС"

Читаем внимательно
При давление воды => 3,2бар, предварительное давление воздуха 3,0 бар
При давление воды => 4,2бар, предварительное давление воздуха 4,0 бар

Еще раз спасибо за советы, пойду ругаться с монтажниками

Не факт что это их вина.
Хотя то что не сделали каналью под предохранительные клапана - косяк, с вами должны были согласовать. Да и на Buderus мы в основном ставим группу безопасности Honeywell SG160D (жаль сняли с производства - классная вещь)
Кстати у нас на двух SU200 (самые первые что ставили ) только группы безопасности и все зер гут

Сейчас посмотрел у Sg160 клапан на 9 бар. Поэтому наверное и не сбрасывает

@lex написал :
Сейчас посмотрел у Sg160 клапан на 9 бар. Поэтому наверное и не сбрасывает

да, на 9 бар было бы то, что надо

@lex написал :
Да и на Buderus мы в основном ставим группу безопасности Honeywell SG160D (жаль сняли с производства - классная вещь)

Посмотрел сейчас в интернете, вроде можно их купить. Ввел в поисковике "купить Honeywell SG160D" и получил результат.

Да кое где еще встречается. Теперь выпускают Sg160sd. Страшная она какая-то