BV написал:
Явных косяков нет.

Шрифт надписи "legrand".

dokar написал:
А там из-за угла не подмигивает хитрО, электронный расцепитель ?

А что этот расцепитель дает в такой ситуации?

BV написал:

dokar написал:
А там из-за угла не подмигивает хитрО, электронный расцепитель ?

А что этот расцепитель дает в такой ситуации?

BV,
Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ? Уж не в карболитовом дубовом автомате ?
Как все стыкуется с необходимостью иметь высокий ток КЗ на самом деле, то есть когда перегорает лампа накаливания и при этом выносит вводной автомат на 63 Ампера.
А электронный расцепитель разве нельзя настроить на ТКЗ ниже тех же 80 А ? Ведь его дело отслеживать и реагировать. Время превышения тоже задаваемо .

Alex___dr написал:
Сработала защита в щитовой посёлка до которой метров 300

Индивидуальный кабель от щитовой до коттеджа?

dokar написал:
Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ? Уж не в карболитовом дубовом автомате ?

Это не ради спора - это вопрос...

dokar написал:
А электронный расцепитель разве нельзя настроить на ТКЗ ниже тех же 80 А ? Ведь его дело отслеживать и реагировать. Время превышения тоже задаваемо .

Да все можно.
Только есть МААААААЛЕНЬКАЯ проблемка - у тех, о которых читал.
Питание от тока цепи... И минимальный ток, при котором работает их "калькулятор" - достаточно большой.
То есть - зима, живет один дом, работают пару лампочек - калькулятор в анабиозе.
Упало дерево, КЗ, на калькуляторе появляется питание, самотестирование, запуск.... а все это время провода греются, изоляция горит.

То есть - их удел - сети с постоянным потреблением, и промка.

dokar написал:
Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ?

Есть подозрение, что всё-таки подделка.
А в щите линия к коттеджу вполне могла быть защищена модульным автоматом С32 или С40 - но не поддельным, а исправным.

Допустим, чуть меньше 300 метров и кабель 4х10 - это же по проекту делали, потери ограничили.
И выходит ТКЗ фаза-ноль в пару сотен ампер, а то и меньше.

ВТБ! написал:
А в щите линия к коттеджу вполне могла быть защищена модульным автоматом С32 или С40 - но не поддельным, а исправным.

Выше написано, что гаснет общий поселка. К чему фантазии?

ВТБ! написал:
Допустим, чуть меньше 300 метров и кабель 4х10 - это же по проекту делали, потери ограничили

СИП более вероятен. А то и голая воздушка...

ВТБ! написал:
И выходит ТКЗ фаза-ноль в пару сотен ампер, а то и меньше.

200 - это очень хорошо. Дай бог там бы было хотя бы 50...
И вы не учитываете возможно старый транс, и перегруженный - напряжение низкое.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

ВТБ! написал:
Индивидуальный кабель от щитовой до коттеджа?

Не имею информации...

BV написал:
Выше написано, что гаснет общий поселка. К чему фантазии?

Не имею информации, сколько ещё домов на этой линии.

BV написал:
СИП более вероятен. А то и голая воздушка...

Кабель, сечение не знаю...

BV написал:
И вы не учитываете возможно старый транс, и перегруженный - напряжение низкое.

Посёлку лет 18, застраивался с нуля... Пониженного напряжения не замечалось...

Alex___dr написал:
Посёлку лет 18, застраивался с нуля... Пониженного напряжения не замечалось...

Тогда все еще не понятнее.... и вариант - подделка становится вполне вероятным.
Линии должны быть нормальные, и если свой транс - то не старый.
А поселок большой..... ?

Alex___dr написал:
BV написал:
Выше написано, что гаснет общий поселка. К чему фантазии?

Не имею информации, сколько ещё домов на этой линии.

Как вы писали - соседи не жаловались - значит - не один.

BV написал:
соседи не жаловались - значит - не один

Если бы не один, то соседи бы наоборот жаловались.

ВТБ! написал:

BV написал:
соседи не жаловались - значит - не один

Если бы не один, то соседи бы наоборот жаловались.

ВТБ!,
Ну в общем дальше - гадания...
В новых поселках бывают и подземные кабели и щиты, где могут быть и отдельные АВ на дом.
Может там В25 поставили и ТКЗ не большой.... гадать, не перегадать

BV написал:

dokar написал:
Хорошо , какой расцепитель в домике охраны при низком ТКЗ может срабатывать раньше модульного АВ на 16А, при условии, что этот модульный АВ - не подделка. ? Уж не в карболитовом дубовом автомате ?

Это не ради спора - это вопрос...

dokar написал:
А электронный расцепитель разве нельзя настроить на ТКЗ ниже тех же 80 А ? Ведь его дело отслеживать и реагировать. Время превышения тоже задаваемо .

Да все можно.
Только есть МААААААЛЕНЬКАЯ проблемка - у тех, о которых читал.
Питание от тока цепи... И минимальный ток, при котором работает их "калькулятор" - достаточно большой.
То есть - зима, живет один дом, работают пару лампочек - калькулятор в анабиозе.
Упало дерево, КЗ, на калькуляторе появляется питание, самотестирование, запуск.... а все это время провода греются, изоляция горит.

То есть - их удел - сети с постоянным потреблением, и промка.

BV,
Да, не учел. Полопатил доки (а ведь сам же давал вам ссыль), у всех один и тот же принцип питания электронного расцепителя...

BV написал:

sng_ написал:
Сработал abb c16 1р,далее последовательно hager MC425A 4р c25- не сработал, авв с16 3р - сработал, на вводе legrand c16 3p - сработал

ЧЕТЫРЕ!!!! КАРЛ, 4 автомата подряд!
Ну 3 я еще могу понять.

BV,
Ввод С16 3р (был 32,в из-за плохого трансформатора в СНТ поставили С16), Далее 2 С16,для щитка на дом, второй на котёл. Щиток в доме имеет ввод С25, а С16 1Р на две комнаты розеток.

sng_,
Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.

dokar написал:
sng_,
Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.

dokar,
В СНТ много домов построили. Трансформатор ставился из расчета сада на лето, не зимнего проживания.
Подстанция над нами два раза отключала нас из-за превышения нормы по мощности.
На собрании СНТ решили ВСЕМ поставить на 3 фазы 16, на одну 32. Я делал из расчета 3 фазы С32.
Заменили на 16.

СтранникXXI написал:

Radio написал:

sng_ написал:
Я его в щиток в доме ставил из-за 4р и 6000в, до этого 3р 4500 стоял.

Типа 4п 6000в престижнее что ли?

Radio, ну как, все 6кА, а один 4.5кА. Он что, рыжий что ли?

СтранникXXI,
Дык 4500А это на люминь.
А Европа давно на 6ка перешла.

sng_ написал:

СтранникXXI написал:

Radio написал:

sng_ написал:
Я его в щиток в доме ставил из-за 4р и 6000в, до этого 3р 4500 стоял.

Типа 4п 6000в престижнее что ли?

Radio, ну как, все 6кА, а один 4.5кА. Он что, рыжий что ли?

СтранникXXI,
Дык 4500А это на люминь.
А Европа давно на 6ка перешла.

sng_, не повторяйте интернетных россказней. Европа Европе рознь. Во Франции, например, ставят 3кА и не жужжат.

sng_ написал:

dokar написал:
sng_,
Какая то невероятная глупость . при дохломом трансформаторе. На группах надо ставить в16 и не более. А на вводе могло прокатить и- в20.

dokar,
В СНТ много домов построили. Трансформатор ставился из расчета сада на лето, не зимнего проживания.
Подстанция над нами два раза отключала нас из-за превышения нормы по мощности.
На собрании СНТ решили ВСЕМ поставить на 3 фазы 16, на одну 32. Я делал из расчета 3 фазы С32.
Заменили на 16.

sng_,
Не спасет. Спасет только регулирование или технологическое , типа действительно умных счетчиков с ограничением мощьности , или крымская система тарификации , когда кто много потребляет тот и платит значительно дороже . это хоть как-то сдержит топиться электричеством от не рассчитанных на это мощностей .