такая фигня, после установки светильников В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ стала мигать в одном энергосберегайка, через какое-то время она перестала, но стала мигать в другом, потом перестала и замигала в люминисцентном бесстартерном светильнике выключатели без подсветки и прерывают фазные провода, ввод 220, группы разные, в чем дело, как лечить?
wol написал :
Вы уверены что в выключателях нет подсветки?(советую снять клавишу и посмотреть внимательно)
Тогда значит напряжение проходит через меж проводную емкость.
Самое простое - поставить параллельно светильникам конденсатор емкостью 0.1 - 0.2 микрофарады на 400 вольт(можно на любом светильнике если они на 220 вольт).Конденсатор можно оторвать от остатков какого нибудь старого телевизора,или др. (неполярный!)(емкость и напряжение конденсатора можно ставить больше,но не меньше)
Есть еще вариант поставить параллельно вашим светильникам еще светильник с лампой накаливания.
выключатель без подсветк- обсолютно уверен, стоит Юнг с металлическими клавишами
(Тогда значит напряжение проходит через меж проводную емкость. ) -ну хз, вроде не самый плохой производитель.
про паралельные лампы все понятно, и конденсатор тоже, это на форуме было, не понятно что эта хрень мигала не все сразу, а как я выше описал, сначала в зале (летом)после перестала, потом над лестницей (нач. осени)перестала, и недавно стал люм.светильник с лампой длинной.
что это? наводка?