Типа: чайник- 2квт, свч-2квт, и холодильник отключился со всей линией.
Igor.O. написал :
16А - Стиральная маш. (отд. линия)
если стиралка до 2кВт, то шлейфом от ее розетки можно еще выделить розетку на СВЧ. Может быть так же с духовкой повторить.
Проверьте нимональные мощности электроприборов
gugulaki написал :
Если у вас наполнение кухни как на последнем рисунке, то вам достаточно линии на варочную поверхность, линии на холодильник+микроволновка+мелочевка и линии на духовку+вытяжка+мелочева
Нет. Из отечественных многопроволочных(многожильных как ПВС) кабелей для стационарной проводки я не знаю. Но многопроволочный кабель обязательно нужно оконцовывать. В зависимости от завода изготовителя кабели ВВГнг LS и NYM могут быть мягкими и легкими в работе или как будто вместо меди у них в кабелях сталь. на сайте севкабель можете почитать о кабелях и проводах
Bladiclab написал :
СИЗ мое мнение закамуфлированная скрутка. Проще опресовке научиться обывателю, чем СИЗами пользоваться.
Вы шо их не юзали?(шутка). Вполне приличное соединение получается, пружина врезается в жилы "будь здоров". После ВАГО на жиле 1 хиленькая царапинка, после СИЗа 3-4... нормальных царапин + жилы контактируют друг с другом.
п.с А вообще пайка рулёз :yu
Igor.O. написал :
Так как лучше, скрутка у потолка (кабели не в стене, над потолком) либо от розетке к розетке?
Чтобы я уже знал сколько брать кабеля и говорить электрику как делать лучше.
Попросили помочь (освещение коридора потухло). Захожу, хочу люстру посмотреть, а мне хозяин тут все исправно. Подхожу к выключателю мне хозяин тут нечего смотреть. Над выключателем коробка (даже не открывалась), берите провод и прокладывайте от нее к люстре и подключайте так то. Я собрался молча и к лифту. Я что мало денег плачу, хозяин говорит. Первое о деньгах разговора не было, и я не обладаю, достаточными знаниями для решения вашей проблемы и ушел.
Igor.O. написал :
Из-за того, что не знаю как электрик будет подключать розетки.
Над потолком или розетка к розетке или еще как нибудь...
А Вы для чего поговорите с электриком. Если он предложит коробки ставить, то в доступном месте. Метод соединения пусть озвучит (сварка, опресовка и т. д.). Как планирует по месту кабель вести? Вы уже часть момента знаете. И сюда, на обсуждение. А то сбежит от Вас электрик.
Igor.O. написал :
СИЗ - это что?
СИЗ мое мнение закамуфлированная скрутка. Проще опресовке научиться обывателю, чем СИЗами пользоваться.
Нормативная документация не предусматривает способ соединения проводников - скруткой. Если нет норматива на данный способ, соответсвенно он запрещен.
У ледюй возникает сразу вопрос: дык всем делают или всегда так делали. Ответов может быть много, но для меня главный это невозможность проконтралировать качество контакта. У меня скрутка проводов присутсвует только в совокупности с пайкой. Я даже СИЗ не использую. Розеточные линии или силовые соединения: винтовое, опрессовка, сварка, пайка (или пайка с бандажом). 0-10(12) А: WAGO, пайка, витоваые (полиэтилен как ).
Первые это полиэтиленовые винтовые клеммы. Недостатки которые знаю я: винтик перерезает жилу или скруточку жил, разрывается циилиндр к которому приживается провод
Верхнее фото - это очень опасные штучки. Их качество очень сильно гуляет, или искать Legrand - они более менне но цена одной полоски( 12 одинарных клем) как пакет китайских. Вторые - это WAGO. если брать именно бренд Wago то нормально использовать для света и розеток защищенных 10 А автоматом - это мое ИМХО. Но с ними нужна сноровка. Но монтаж очень быстр.
Igor.O. написал :
Вы имеете ввиду шлейфовое соединение?
Для шлейфового соединения требуются стандартной глубины подрозетники, но для коммутации света может потребоваться взять более глубокую установочную.
Распайка - это сленговое обозначение распаечной коробки. Скрутка - запрещенный способ соединения проводов
Рисуйте где должны быть розетки и возле них ток в А. А как прокладывать линии, это уже нужно с электромонтажником решать. Т.к. если он ставит с распайками, и не имел дело с глубокими подрозетниками, то могут быть подводные камни
gugulaki написал :
Вы еще не начертили для себя где куда идет кабель? если нет, займитесь сначала этим!!!!
В том то и дело, что не могу начертить.
Из-за того, что не знаю как электрик будет подключать розетки.
Над потолком или розетка к розетке или еще как нибудь...
запрещено!!!!!!
Вы можете поставить распайку под потолком и от нее повести в потребителям
или
делать распайку из установочной(есть спец крышки) т.е рядом с первой розеткой сделать распайку
или
вести кабель в розетку и в установочной коробке(купить более глубокие) делать всю коммутацию, тогда не нужны радом распайки или под потолком.
Igor.O. написал :
Чтобы я уже знал сколько брать кабеля и говорить электрику как делать лучше.
Вы еще не начертили для себя где куда идет кабель? если нет, займитесь сначала этим!!!!
Так как лучше, скрутка у потолка (кабели не в стене, над потолком) либо от розетке к розетке?
Чтобы я уже знал сколько брать кабеля и говорить электрику как делать лучше.
Igor.O. написал :
Эти соединения будут в распределительных коробках или простая скрутка проводов с применением изоленты, которые спрятаны над натяжным потолком (навесным)?
Они еще не знают что можно за подрозетниками спрятать.
(правда чуть больше расход кабеля, зато все под рукой-за это avmal, спасибо)
avmal написал :
что каждая клемма у них предназначена для подключения двух жил.
Подскажите, где вот эти соединения к примеру холодильник + СВЧ.
Эти соединения будут в распределительных коробках или простая скрутка проводов с применением изоленты, которые спрятаны над натяжным потолком (навесным)?
gugulaki написал :
да именно.
Если у вас наполнение кухни как на последнем рисунке, то вам достаточно линии на варочную поверхность, линии на холодильник+микроволновка+мелочевка и линии на духовку+вытяжка+мелочева
Да так прям, кроме теплых полов и холодильник на другой стороне стоит.
Igor.O. написал :
от основного щитка к квартирному
да именно.
Если у вас наполнение кухни как на последнем рисунке, то вам достаточно линии на варочную поверхность, линии на холодильник+микроволновка+мелочевка и линии на духовку+вытяжка+мелочева
avmal написал :
Что-то я вас не пойму тогда ... По вашей же схеме на одной групповой линии сидят духовка, холодильник и СВЧ, а вы говорите, что СВЧ в общей группе. Схема не соответствует?
Значит я вас не понял.
Схема соответствует.
На общую линию, в смысле как?
Что-то я вас не пойму тогда ... По вашей же схеме на одной групповой линии сидят духовка, холодильник и СВЧ, а вы говорите, что СВЧ в общей группе. Схема не соответствует?
gugulaki написал :
Отлично, 40А*1,13=45,2 А- ток при котором тепловаой расцепитель в АВ даже ну думает отключать.
40*1,45=58А разорвет цепь в течении часа. Ваша задача найти кабель с честным сечением
Кабель у меня 3*10, честное сечение для нового квартирного щитка (от основного щитка к квартирному)?
Igor.O. написал :
Так как такой вариант, будет самое то?
у меня как то так получилось
в каждую комнату отдельно освещение и розетки . освещение на 2-3А, розетки на 25А. Есть силовые на 32А - для гаража и двор (сварка, пилорама, компрессор)
filvik написал :
До телевизора, зарядников, утюга,
фена,кофеварки, тостера,мясорубки и т.д. правда для этого придумали устройства быстрой коммутации вилка+розетка, все это решается установкой блоков розеток, и защитой кабеля их соединяющих.
В том то и дело, что ведем розетки.
Но соединение в коробке, это не есть хорошо по моему, лучше когда все на прямую, от щитка.
Тем более щиток расположен по середине квартиры.
Igor.O. написал :
Значит ничего страшного, если будет вести кабели от распред. коробки до СВЧ, холодильника, электро-чайника, вытяжки, миксера..
До телевизора, зарядников, утюга,
фена,кофеварки, тостера,мясорубки и т.д. правда для этого придумали устройства быстрой коммутации вилка+розетка, все это решается установкой блоков розеток, и защитой кабеля их соединяющих.
Igor.O. написал :
Значит для стиральной машины, духовки, варочной панели делать отдельные линии от щитка, без распред. коробок?
Как и на все остальные группы - распаечные коробки не нужны.
Igor.O. написал :
Т.е не хочет вести от щитка.
Что значит не хочет, если квартирный щиток именно для этого и предназначен?
Igor.O. написал :
предлагает от щитка до гостиной провести кабель до коробки (тот самый ПВС, который он хотел вести от многоквартирного щитка до квартирного- 4*2,5).
Что по этому поводу скажите?
2Vptek Ну тогда силовая розетка и кабель в 4 кв мм вам в помощь. А если у вас сварочник с евро-вилкой, то вам хватит обычной розетки(до 16А) кабеля в 2.5 кв мм и автомата на 16 А
Значит ничего страшного, если будет вести кабели от распред. коробки до СВЧ, холодильника, электро-чайника, вытяжки, миксера...
Какой должен быть кабель входящий в распред. коробку (сечение)?