Дом в деревне. Свет выключают не редко, от нескольких часов до 2-3 суток.
Отопление пока электрическое, на будующий год - газовое. Самое страшное - это замерзание системы отопления, в которую залита вода (антифризы исключены).
Электрический котел на 14 кВт (на отопление). Газовый - на 42 кВт, все его системы, включая насосы, не требуют больше 1,5-2 кВт.
Питание "от столба" трехвазное, 380 В.
Планировали: какой-то UPS (для газового котла) и дизель- или бензо- генератор...
Но что нужно, чтобы не выключался электрокотёл?

Byyf написал :
Газовый - на 42 кВт, все его системы, включая насосы, не требуют больше 1,5-2 кВт.

Откуда взяли число 1,5-2 кВт? Наверняка его электропотребление не больше 200Вт.

Использовать какой либо "автономный" источник электроэнергии для питания электрокотла на 14 ква экономически не целесообразно, проще/дешевле сразу купить газовый.

Если же Вам нужно просто поддержать плюсовую температуру в системе отопления, то конечно всё проще. Можно ограничится однофазным генератором на 3-5 Квт с автозапуском и переключателем "ввода" ручным или автоматическим. Но опять-же нужно учитывать конкретную модель котла, может ли он работать от однофазной сети(на пониженной мощности). Возможно потребуется небольшая модернизация электро котла.

Mortex написал :
Откуда взяли число 1,5-2 кВт? Наверняка его электропотребление не больше 200Вт.

Здесь наверное имеются в виду циркуляционные насосы, насос водоснабжения или подпитки, тогда и будет около 1,5 кВт.

Mortex написал :
Возможно потребуется небольшая модернизация электро котла.

или врезка ещё одного, менее мощного котла, который работал- бы только от генератора. В конце концов достаточно чтобы работали только циркуляционные насосы, вода стоять на месте не будет, в этом состоянии небольшой минус (градусов до 5- 10 в помещении) ей не страшен.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Byyf написал :
и дизель- или бензо- генератор...

Генераторы бывают и газовые... С питанием от магистрального газа...

Михаил 53 написал :
Здесь наверное имеются в виду циркуляционные насосы, насос водоснабжения или подпитки, тогда и будет около 1,5 кВт

Да, так и есть - это все вместе с насосами

Mortex написал :
проще/дешевле сразу купить газовый

Пока газа еще нет, котел ставим сразу, чтобы потом не переделывать ничего

Михаил 53 написал :
или врезка ещё одного, менее мощного котла, который работал- бы только от генератора

Какого?
Граждане, вы все такие умные, а я простой пользователь типа "чайник" и ниже. Чуть поподробнее в ответах на вопрос ...

Byyf написал :
Возможно потребуется небольшая модернизация электро котла.

Ссори, это точно не для меня...

Mortex написал :
нужно учитывать конкретную модель котла

Электрокотел Dakon Daline PTE 14 кВт