Народ, подскажите, как лучше выполнить схему подсветки бассейна. Три светильника подсветки запитаны каждый через свой трансформатор 300вт (находятся в яме с насосом). Надо вывести выключатель (общий для всех светильников) на стену у входа. 220в выводить не хочу, поскольку помещение влажное. Пока надумал такое: в яме маленький щиток, в котором трансформатор для выключателя и реле для управления трансформаторами лампочек.
Какое реле лучше использовать? Или может, есть какая схема попроще или поизящнее? И еще: существует-ли таймер на 12в, который можно поставить в установочную коробочку?(нужен для управления насосом и будет располагаться рядом с выключателем)
Питающий трас (адаптер) на 12В, в яму, один провод через выключатель, от него на автомобильное реле (любое), реле запускает трансы по 300Вт
Таймер закажи на микросхеме КР1006ВИ1 или AS555CN или сам собери.
Еще провод к выключателю ложи пожирнее
cepera написал :
Питающий трас (адаптер) на 12В, в яму, один провод через выключатель, от него на автомобильное реле (любое), реле запускает трансы по 300Вт
А чем автомобильное реле лучше табельного, установленного на DIN-рейку? Выключатель управляет только реле, зачем там жирный провод?
вопрос цены не стоит. Стоит вопрос внешнего вида+грамотности монтажа+фирменности комплектующих.. По "жирному" проводу- для срабатывания реле ток нужен небольшой (на то оно и реле), соотв.сечение провода некритично.
Перец написал :
Ещё безопасней включать пультом дистанционного управления.
Это называется выключатель или пост управления, что ТС и собирается делать.
Перец написал :
2avmal Решение ТС - 12 вольт-цепь реле.
И что от этого меняется при токе 20-40мА в цепи 12В? Каково будет падение напряжения не на "жирном", а на нормальном сечении 1,5 квадрата? Не забыли, что клеммы выключателей предназначены на сечение не более 1,5?
serg7 написал :
Или может, есть какая схема попроще или поизящнее?
Изящнее - датчик движения. Проще - бистабильное (импульсное) реле с цепью управления СНН(12 В) .
serg7 написал :
И еще: существует-ли таймер на 12в, который можно поставить в установочную коробочку?(нужен для управления насосом и будет располагаться рядом с выключателем)
Нет, но есть с внешними блоками управления. Алгоритм работы-?
ПPOPAБ написал :
Просто- встречаются с низковольтной цепью управления, но - довольно редко.
У РЭП33 напряжение управления 20-36 В. У РП11- 24,48,110,220 В. Однако, далеко не модульной конструкции, особенно второе.
А вот Шнайдеры в каталоге имеют на =12В. Навскидку гугль выдал и
листаю каталог hager , по параметрам подходят с десяток реле. (hager потому, что мне очень понравились ихние щиты)