Товарищи профессионалы! Завтра собрался штробить и класть проводку, но страшно по причине отсутствия опыта
Помогите пожалуйста, гляньте что я напланировал, не сочтите за труд
Особенно интересует следующее.
Обязательно ставить доп автоматы на посудомойку(2,5 кВт) и эл.духовку (3 кВт)? Провода - медь, 3 х 2,5 NYM. Есть УЗО. Если автоматы всё же нужны то надо брать 16А или меньше (6А, 10А)
Везде провод лучше брать 3 х 2,5 NYM? Или где розетки можно помельче сечение.
3.Как проводить провода к посудомойке и т.д. обрезать провода или через вилку розетку?
Заранее благодарю...
Поставьте по одному АВ С16 на ПММ, духовку + ВП и на все розетки. На свет один АВ С10.
Наоборот, на свет можно 3х1,5.
Если ПММ имеет вилку, к чему эти выкрутасы?
Следует также на все это поставить УЗО 30 мА 25А (или какой у Вас там номинал АВ на кухню?).
Да, и нарисованные EKF лучше не использовать...
А Вы расскажите (а лучше - покажите) что у Вас в общем (квартирном или подъездном) щите - тогда станет ясно.
На вводе в квартиру 3 группы, каждая на автомате 25А. + установлен УЗО
Всё IEK кроме УЗО (ABB)
1 группа - санузел+коридор
2 группа - 2 комнаты
3 группа - кухня
Автоматы ставил не я, сказать, чем руководствовались не могу. Вот сейчас завожу 3 группу на кухню.
Получается вы все, помимо основного квартирного щитка, ставите допщиток на кухню?
P.S. Что-то я не понял, УЗО ещё одно всё таки ставить? каким номиналом?
Anubis написал :
Получается вы все, помимо основного квартирного щитка, ставите допщиток на кухню?
Щиток на кухне не обязателен, обычно стараются делать этажный щит (счетчик, вводной АВ, противопожарное УЗО) потом идет квартирный(здесь и разводять ко всем потребителям всей квартиры АВ и УЗО 30мА).
Anubis написал :
Что-то я не понял, УЗО ещё одно всё таки ставить? каким номиналом?
Если УЗО (АББ) на 100/300 мА (противопожарное), то да УЗО на 30мА (номинал не менее защитного АВ) на розеточные группы. АВ у вас 25А, следовательно УЗО номиналом не менее 25А с уставкой 30мА.
Anubis написал :
1 группа - санузел+коридор
2 группа - 2 комнаты
Касательно остальных имеющихся групп под защитой АВ 25А, то это плохо, наврятли у вас кабель везде соответствующего сечения.
Anubis написал :
Может мои 3 вводных автоматa IEK 25 A заменить на ABB 16A.
На АББ есть хорошо. Но какие у вас там кабели, я ведь не знаю.
Anubis написал :
Как думаете это исправит ситуацию?
Защитить, да. 16А защитит вашу проводку, 25А возможно нет. Это ведь еще зависит от того как много мощных потребителей включаете одновременно. Но просто придется не все одновременно включать.
Anubis написал :
Правда все равно на кухне щиток надо делать
Похоже что да, я бы при отсутствии средств на полную реконструкцию, так бы и делал.
Anubis написал :
ABB 40A Idn=0,03A. Тоже чтоли менять?
Почему, оно у вас что срабатывает постоянно? Защищает и человека и от пожара.
Anubis написал :
Вышел на лестничную клетку. Старые советские автоматы отключены... Ввод в квартиру напрямую.
Фото. У вас ведь там ИЕКи стояли?
Anubis написал :
На вводе в квартиру 3 группы, каждая на автомате 25А. + установлен УЗО
Всё IEK кроме УЗО (ABB)
На АББ есть хорошо. Но какие у вас там кабели, я ведь не знаю.
Кабели - розетки на 3х2,5 NYM, освещение -потоньше(маркировку не разглядеть). Везде медь, севкабель. Проводка везде скрытая, в штукатурке.
Защитить, да. 16А защитит вашу проводку, 25А возможно нет. Это ведь еще зависит от того как много мощных потребителей включаете одновременно. Но просто придется не все одновременно включать.
Да вроде нет особо мощных потребителей.... Ну стиралка, пылесос по выходным, телек, комп, остальное по-мелочи....
Получается моя проводка(вернее розетки) под защитой IEK 25A находится без защиты
Ладно, при случае заменю на ABB 16 A.
Похоже что да, я бы при отсутствии средств на полную реконструкцию, так бы и делал.
Дело в том что мне проводку не давно всю меняли... Но судя по Вашим постам электрик "захалтурил". На кухне решил сделать сам. Уже проштробил, сегодня буду класть.
Фото. У вас ведь там ИЕКи стояли?
Не стояли, а недавно поставлены А чего там ещё фоткать! вот кабель, пройдя лестничный щиток (и двутарифный счётчик) заходит в квартиру. Упирается в щиточек с автоматами IEK 25 A (кухня, комнаты, санузел) там же висит Узо. Расходится на три кабеля, ну и далее, по потребителям. Вот и вся история. Да на фото особо ничего и не разглядишь. Марсик
Спичками зажигаете?
Да нет автоподжиг конечно будет. Просто я подумал, что вешать на один кабель мощного потребителя (электродуховка) и маломощного (газовая панель) не имеет смысла, чтобы на линии висела только одна духовка. А ВП повесил бы к розеткам! Но раз говорите что надо, значит так и сделаю
Фото бы. Что за кабель идет на кухню?
Да что там на фото разглядишь! кабель 3х2,5 выходящий из стены?
Вообщем закупил 3 АВ Legrand 16A (духовка, посудомойка, розетки), 1 АВ Legrand 16A (освещение), УЗО Legrand 25A (30мА) и вечером всё упакую в щиточек.
P.S. Товарищи, Вам не кажется что я теперь напоминаю Электропараноика, у которого на квартирку 60 кв.м. - 7 автоматов и 2 УЗО. Вроде подпольный реактор не собираюсь запускать.... 0_0
А вы поставите около каждой розетки по надзирателю, чтобы те следили за током через розетки, который по милости кого-то из домашних может превысить 16А?
Каким образом вы это можете гарантировать? Может надо напомнить, что автоматическая защита ставится для аварийных ситуаций, которые предугадать невозможно, а не для штатных?
Что то вас не поймёшь... То "не ставьте на розетки больше 16А" (номинал у розеток) будет плавится розетка, автомат - не сработает. То теперь 25 A рекомендуете... Розеток будет 6 по (три с каждой стороны) на NYM 3*2,5
Нет. Почему РЕ на свет не ушёл?
А куда его на освещении девать? Лампочку что-ли обматывать
avmal написал :
...автоматическая защита ставится для аварийных ситуаций..
Не представляю аварийную ситуацию, в которой АВ 16А имеет преимущество перед АВ 25А (в данном случае).
upd. Единственное, что АВ 25А снижает срок эксплуатации кабеля 2.5 мм.кв. (при частых перегрузах выше 25А). Тогда лучше поставить по АВ 16А на каждую сторону.