#2103600

как будет правильнее? протянуть два проводо по 1.5 квадрата соеденив в начальных и конечных точках, что в сумме получиться 3 квадрата, или протянуть один на 2.5 квадрата. Автомат на 25 ампер. нагрузка на линию максимум.

25А автомат. Однофазная нагрузка 5,5 кВт. Сечение кабеля 3х4 кв.мм.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Ligamiga написал :
соеденив в начальных и конечных точках,

однажды разъеденив, соединять уже нельзя

Ligamiga написал :
25А автомат. Однофазная нагрузка 5,5 кВт. Сечение кабеля 3х4 кв.мм

а по таблице как раз 25 а.

greg111 написал :
однажды разъеденив, соединять уже нельзя

в смысле? начальные и конечные болтовой зажим.

Есть где нибудь написанное что так делать нельзя? Мне это самому не нравиться, но убеждают что можно.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Sega73 написал :
Есть где нибудь написанное что так делать нельзя?

есть. в ГОСТе

greg111 написал :
есть. в ГОСТе

А номер ГОСТа можно? В ПУЭ искал не нашел

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2Sega73 не скажу- просто отложилось в подкорке.

Sega73 написал :
Есть где нибудь написанное что так делать нельзя?

Нет такого ограничения... А - зря! Потенциально опасная схема.

Кто - нибудь может объяснить, чем она опасна?

Sega73 написал :
чем она опасна?

Очень просто: обрыв одного из проводников вы обнаружите только после выхода из строя обоих. К чему приведет длительная эксплуатация значительно перегруженной линии? - Возможно к пожару.
И в моем случае речь шла не о передаче 25 А на на 10-20 метров (да хоть сто) не стоящий и выеденного яйца, а 1000 А на 300 метров... В результате - шесть "ниток" кабеля в параллель и особые эксплуатационные указания по ежедневному и еженедельному контролю.