Есть вопросик по поводу подключения расцепителя РММ-47. У него два контакта, для него есть схема
Но на самом приборе эта схема не содержит информации о нумерации клемм.
Так вот непонятно важно ли для него на какую клемму подать фазу, а на какую ноль? На самом приборе нет обозначения где какая клемма. Прибор от EKF сгорел после подачи напряжения.
Прибор состоит из электронного порогового элемента на двух транзисторах, на входе там стоит мост и механика управляется с помощью электромагнита. Вот сгорел один из транзисторов и электромагнит полностью.
Сеть квартирная 220В, воткнул в квартирный щиток, соединил с входной линией(та, что идет от счетчика) эти две клеммы и врубил электричество в общем щитке, сгорел сразу.
realsystem написал :
А РММ я ставлю в квартире между счетчиком и моим автоматом
Чего-то не понятно ,как Вы его поставили .Реле должно механически присоединятся к автомату и воздействовать на него при повышении или понижении напряжения.Подается на него 220 Вольт.А Вы я так понял пустили через него ток всей квартиры.
Подключал механически к автомату, тут все ясно. А вот электрически соединил две клеммы прибора с фазой и нулем, т.е. параллельно автомату. Судя по ссылке моя ошибка была в том, что я подключил прибор до автомата, а на схеме после автомата. Но не пойму как это повлияло на сгорание.
realsystem написал :
Судя по ссылке моя ошибка была в том, что я подключил прибор до автомата, а на схеме после автомата. Но не пойму как это повлияло на сгорание.
Ошибка была в схемном решении, но на "качество" китайской продукции это повлиять не могло никак.
realsystem написал :
Но не пойму как это повлияло на сгорание.
Значит это брак и можно попробовать сдать его обратно в магазин.Я думаю ,что если Вы возьмете такую же хрень,а не деньги ,то проблем должно быть меньше.
Хотелось бы присоединиться к претензиям realsystem ЭКФу. У меня похожая ситуация : подключил РММ-47 для защиты оборудования питающегося от однополюсных ВА 16А и 6А (запитал РММ-47 до этих ВА, но перед ними стоял АД-32 32А, т.е. РММ-47 мог отключить физически ВА 16А и 6А, а питание для РММ-47 и ВА 16 А и 6А подавалось от АД-32 32А). Через несколько месяцев после нормальной работы 3х фазного щита, в котором это стояло, ночью, вдруг защелкали эти РММ-47 и запахло гарью. Вырубив весь щит со счетчиком, с фонарем принялся выяснять в чем дело. Нагрелись оба РММ-47, отключив оба ВА (пахли гарью только РММ-47). Подождав, пока остынут РММки, включил их и оба ВА через 30 мин - больше они не срабатывали - и решил что все работает в прежнем нормальном режиме, т.к. кнопка возврата РММ-47 нормально нажалась. Через несколько месяцев решил добавить РММ-47 ЭКФ в этот же 3х фазный щит для защиты других ВА. Хорошо, что сработало "7-е чувство" - дай, думаю, проверю на ЛАТРе с мультиметром как эти новые по внешнему дизайну (старые РММ были "квадратными", а новые более закругленными спереди) срабатывают, от каких напряжений ? Жаль, что старые РММ перед установкой так не проверял. Подсоединив новые РММ после ЛАТРа параллельно с мультиметром установил 185 В (меньше ЛАТР не позволил) - РММ не отключался. После плавно повысил напряжение до 250 В и РММ сработал, задымившись в ту же секунду. Вскрыв этот горелый РММ-47 ЭКФ (нового дизайна), увидел платку с взорвавшимся тиристором BT169D и варистором (предполагаю), ЗАКЛИНИВШИМ соленоидом, который должен механически подавать усилие на пластмассовый рычажок, а тот, в свою очередь, выключать ВА. Катушка в этом соленоиде обуглилась и нагрела пластмассовую основу, на которую она намотана, а в этой основе должен перемещаться металлический штырек для подачи усилия на рычажек. После такого испытания нового РММ-47 ЭКФ, купленого за 500руб, я решил снять и так же вскрыть те старые РММ -47 ЭКФ, которые раньше у меня срабатывали (те которые мог снять - снял, которые не мог - обесточил). Увидел, что там такой же заклинивший соленоид, но почерневшие несколько резисторов. Так вот, думаю, разумный вопрос к ЭКФ: почему прибор РММ-47 ЭКФ, который должен отключать ВА при 170В +/-5% и 270В +/-5% уже при 250В СТАНОВИТСЯ НЕИСПРАВНЫМ ???!!! Где написано, что это одноразовый прибор? Почему не написано после ВА С КАКИМ током срабатывания от перегрузки должен быть установлен этот РММ-47 ЭКФ (я имею ввиду какой ВА должен защищать сам РММ-47) ???!!! realsystem, каких успехов удалось добиться по претензиям к ЭКФ или продавцам РММ-47 ЭКФ ? Повторюсь, что хочу поддержать вас в этом нелегком деле.
Чтобы понять пришлось тоже запалить 1шт. Все оказалось очень простым. При срабатывании расцепителя, его рычажок должен отшибить силовой выключатель и тем самым снять питание с расцепителя. Схема его расчитана на кратковремменое срабатывание.
РММ подключается совместно с вводным АВ, правильнее запитать после автомата, чтобы напряжение с него снималось при повышенном или пониженном напряжении. Оно постоянно находится под напряением сети и расчитано на продолжительный режим работы. У себя установил РММ-47 от ИЭК предварительно "погонял" его ЛАТР-ом чтобы удостовериться что работает, за 2 года пару раз уже выручала (видимо были скачки напряжения). Ставил своему другу такую же, тоже работает без проблемм уже 2 года.