Да не меньше огоньки надо.Наоборот.Винт выкрутить.Добиться ровного пламени по всей горелке.
Минимально возможного,ровного.
К сожалению отечественные производители не утруждают себя указанием минимального давления на горелке.Ноисходя из опыта можно рекомендовать 35-65 мм в.ст.Для разных котлов.
И нетолько не пишут,но и не регулируют арматуру вообще.
ЭТА АВТОМАТИКА НЕ ПРОИЗВОДИТ ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ ЩЕЛЧКОМ,ПО МЕРЕ НАГРЕВАНИЯ КОТЛА ПРОИСХОДИТ ЗАКРЫТИЕ ОСНОВНОГО КЛАПАНА .ГАЗ ПОСТУПАЕТ НА ГОРЕЛКУ ЧЕРЕЗ БАЙПАС.ВИНТОМ БАЙПАСА РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРОТОК ГАЗА НА ГОРЕЛКУ ПРИ ЗАКРЫТОМ ОСНОВНОМ КЛАПАНЕ, ACHTUNG! При уменьшении МИН.давления на горелку ниже определенного уровня, возможен проскок пламени-воспламенение газа внутри горелки.При этом горелка забивается и котел становится похожим на костер или в лучшем случае камин.
мвс; Всё прочищено до блеска я думаю вся причина в клапане байпаса, неправильно работает он, сегодня искал его, но бесполезно нет у продаванов, а автоматику продают целиком, кетайская!
Вот видишь.одна светлая мысль есть в этой теме.
теперь другая.Котел этот НИКОГДА не должен перейти на запальник.
Для этого и служит байпас.
Винт минимума служит для того,чтобы отрегулировать минимальное пламя .Для того,чтобы небыло огоньков на соплах горелки.
Если огоньки есть,то МИНИМУМ очень МАЛЕНЬКИЙ,и его надо ПРИБАВИТЬ.
Pilgrim86 написал:
Всем доброго времени.помогите пожалуйста. Не могу найти инструкции по эксплуатации Арбат 2.может кто знает где можно найти. За ранее спасибо
Мне бы кто доказал, что автоматика (внешняя, кроме погодозависимой автоматики котла) вообще нужна?
Вот являюсь проектировщиком систем отопления, и на 99,9% не вижу экономической целесобразности применения такой автоматики на объектах меньше 1000м2.
Считаю, что в подавляющем количестве случаев, применение такой автоматики, либо "развод" заказчика на деньги, либо неграмотность монтажников, которые монтировать умеют, а проектировать не умеют.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Дмитрий241983 написал:
Подскажите пожалуйста, где можно найти байпас с гофрой Арбат 1 или чем можно заменить гофру?
Моё личное мнение, что эта автоматика Вам вообще не нужна, как и собаке пятая нога. Если конечно, у Вас не административное здание на несколько десятков тысяч квадратных метров.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.