Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2123148

Всем хорошей напруги, доброго времени суток! Возникает такой вопрос. Можно ли поднять напряжение до 220в при имеющихся 180в в цепи фаза-ноль используя !дополнительно! другую фазу? Про варианты подъема с использованием однофазных стабилизаторов просьба не писать.

HomoSapiens написал :
используя !дополнительно! другую фазу?

  • да. Намотать транс 1-фазный на 380/220 В. Первичку - меж фазами, вторичку - на нагрузку.

Регистрация: 24.01.2010 Кондопога Сообщений: 178

автотрансформатор на 380 рулит .

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

2HomoSapiens
Для начала сообщите какая мощность нагрузки...

alexposter написал :

  • да. Намотать транс 1-фазный на 380/220 В. Первичку - меж фазами, вторичку - на нагрузку.

Вариант понятный, но что я получу на выходе - две фазы? Более интересен вариант со входом трех проводов a,b,0 и выходом двух. Короче как из двух дохлых фаз сделать одну полноценную?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

HomoSapiens написал :
Короче как из двух дохлых фаз сделать одну полноценную?

Самый доступный вариант Вы отвергли при постановке вопроса... Более правильный вариант, но наиболее сложный - добиться от электросетей положенных 220В...

HomoSapiens написал :
Вариант понятный, но что я получу на выходе - две фазы?

Вы получите одну фазу, просто она будет сдвинута по фазе на 30 градусов.
При использовании трансформатора у Вас получается схема с изолированной нейтралью(УЗО не будет работать). Но всегда можно соединить ноль после трансформатора и "землю".
При использовании автотрансформатора у Вас ни на одном из проводов не будет нуля. Везде обязательно нужно использовать только автоматы 2P. Автотрансформатор будет дешевле трансформатора.