горячую воду отключили, и я включил нагреватель. Совершенно случайно обнаружил, что манометр на горячей воде показывает уже больше 8 атмосфер. Понятно, что отказала клапан...
Что лучше теперь сделать? От как-нибудь чинится, или новый покупать? если новый, то на сколько бар?
Подскажите пожалуйста по ассортименту, желательно Far
нашел - это то что мне надо? но тут вход и выход под углом, а мне желательно как есть сейчас - сверху вниз
на ссылке сбросник иммет вход и сброс , а вам нужен проходной клапан , он влючает в себя обратный клапан , плюс отвод для сброса , давление сброса должно быть 6 атм
попробуйте свой клапан вручную открыть , может там присохло капитально , и все будет ок ?
Tul написал :
вручную открывается нормально, никаких проблем
может тогда все нормально , и не стоит доверяться манометру ??
Tul написал :
а какой тогда купить надо? посоветуйте
по конфигурации , такой же , что и стоял , правда они все говеные , включая термексы , не знаю что вы сможете найти , главное , чтоб не из силумина хотя бы , а то ...
артур липецк написал :
может тогда все нормально , и не стоит доверяться манометру ??
всё-таки, стОит) не хочется чтоб вся моя система рванула
(а как доказательство неработоспособности клапана - отсутсвие слива изилшков, раньше капало всегда)
а этот клапан, как я понял, не обязательно ставить именно на вход бойлера? Если поставить его рядом с коллектором, т.е. после выхода из бойлера, тоже ведь нормально?
ещё раз позабыл про неработающий клапан) и обнаружил вещь что все-таки он срабатывает, но когда давление чуть больше 8 атм. Это слишком много? Может же что-то прорвать?)
а 6 атмосфер, которые советуют - не много? Тоже что-то стрёмно) Я систему шестью атмосферами опрессовывал и не знаю что будет если там постоянно столько будет
почему нет клапанов на 4 атмосферы например?...
если на 3 поставить, то я так понимаю будет постоянно капать хоть включен водогрей хоть нет