Impuls написал :
Пускатель участвует в управлении пуском-остановкой, то есть имеет релейную составляющую для вторички (хотя бы один блок-контакт).
Практически у любого контактора КТ тоже имеется блок контактов управления.
4eh написал :
а можно аппарат с моторным приводом назвать электромагнитным пускателем ?
Что это вы на типы приводов переключились? Тут другая тема обсуждается.
Ким написал :
Разница в названии только в том что написал ранее
Ким написал :
в контакторах дуга гасилась как и у автомата в дугогасящей камере. И они там реально были. А у пускателей разрыв дуги происходит из-за завышеного воздушного зазора между подвижными и не подвижными контактами (силовыми) Вот это основное отличие. А все остальное это уже мишура ....
Impuls написал :
Пускатель участвует в управлении пуском-остановкой, то есть имеет релейную составляющую для вторички (хотя бы один блок-контакт).
Это и в названиях отражено.
как контактор - так и пускатель имеют блок-контакты, которые могут применяться как в технологических или цепях РЗА, так просто для самоблокировки коммутационного аппарата..
Более того - Магнитный пускатель не обязан иметь дополнительный блок-контакт.Самоблокировку можно сделать, и делают на одном из трех силовых контактов..
Кажется, холиварчик назревает.
Контактор тупо замыкает-размыкает силу. И все.
Пускатель участвует в управлении пуском-остановкой, то есть имеет релейную составляющую для вторички (хотя бы один блок-контакт).
Это и в названиях отражено.
Вот практически то же самое что и я писал. Ну куда уж деваться если так при "ненависном всеми застое" учили нас бестолковых ...
avmal написал :
И много вы знаете контакторов с током менее 63А?
Если не ошибаюсь, то ниже чем 25А не видел. Стояли они у меня в Харьковских ХЭМЗовских ПРХ щитах.
4eh написал :
а можно аппарат с моторным приводом назвать электромагнитным пускателем ?
Вот вся эта шелуха, типа привода, теплового реле и т.д. - это все навеска и на разницу между контактором и пускателем никак не влияла. Разница в названии только в том что написал ранее
4eh написал :
контактор не обязан вообще иметь магнитную систему для включения контактов - он может быть с пружинно-моторным, моторным, пружинным приводом..А вообще- надо почитать определения из более серьезной литературы, а не из ВиКи..
Вт смотрим картинку - такой контактор ну никак не назовешь ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ , потому как нет ничего электромагнитного.. ( ну разве что может дугогасительная катушка ).А пускатель - по умолчанию - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ..
Аппараты никак нельзя называть по-разному, если предназначены они для выполнения одних и тех же функций, но отличаются приводом.
Не буду спорить - но у магнитного пускателя и контактора - разные системы сердечника..Имхо - пускатель - это Ш-образный сердечник с прорезью в штыре магнитопровода - в которую запресован к.з. виток.. У контакторов более серьезная П-образная магнитная система - и к.з. виток в форме медного кольца вокруг сердечника..Плюс контактор не обязан вообще иметь магнитную систему для включения контактов - он может быть с пружинно-моторным, моторным, пружинным приводом..А вообще- надо почитать определения из более серьезной литературы, а не из ВиКи..
Вт смотрим картинку - такой контактор ну никак не назовешь ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ , потому как нет ничего электромагнитного.. ( ну разве что может дугогасительная катушка ).А пускатель - по умолчанию - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ..
Ким написал :
Разница была и есть ( если правильно рассматривать) это в том что в контакторах дуга гасилась как и у автомата в дугогасящей камере. И они там реально были. А у пускателей разрыв дуги происходит из-за завышеного воздушного зазора между подвижными и не подвижными контактами (силовыми) Вот это основное отличие.
Молодой человек - снимите как-нить на досуге крышку силовых контактов пускателя ПМА - и вы там увидите перегородки дугогасящей камеры..
Знаете почему нельзя пускатель даже меньших габаритов ( скажем ПМЕ ) - включать под нагрузку без крышки силовых контактов ?? Потому что при первом же отключении - потянеться дуга и пускатель перекроет по всем трем фазам..
Вот даже снимать не надо..
старик написал :
Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель) — это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления предназначенное для пуска и разгона электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок.
Вы тоже нашли суправторитетный источник -ВиКИПЕДИЮ.. Хотите я сейчас эту статью про пускатель в ВИКИ отредактирую так, - что магнитный пускатель будет адронным коллайдером, пока статью не отмодерирует администрация ??
Когда это МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ЗАЩИЩАЛ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ МОТОР ?????
Так смотрим что по этому поводу пишут.
Кому лень смотреть пишут там так:
Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель) — это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления предназначенное для пуска и разгона электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок. Пускатель представляет собой контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями.
Ким написал :
Разница была и есть ( если правильно рассматривать) это в том что в контакторах дуга гасилась как и у автомата в дугогасящей камере. И они там реально были.
И много вы знаете контакторов с током менее 63А? А наличие дугогасящих камер, так это необходимость при больших токах, а не отличительная черта контактора.
avmal написал :
Раньше пускателями называли все типы контакторов до 63А, а все контакторы с током поболее так и называли контакторы.
Ну уж не правы. Разница была и есть ( если правильно рассматривать) это в том что в контакторах дуга гасилась как и у автомата в дугогасящей камере. И они там реально были. А у пускателей разрыв дуги происходит из-за завышеного воздушного зазора между подвижными и не подвижными контактами (силовыми) Вот это основное отличие. А все остальное это уже мишура ....
А когда в расею попер импорт то из-за неправильного перевода смешали все в одну кучу. Ну и автоматически и названия стали перемешивать
Что же касается сопротивления на удержание - у меня на КМ1500 на БПО и БПАО везде стояли эти сопротивления, работало все без проблем. Главное правильно их подобрать
Валерич написал :
в чем принципиальная разница между контактором и магнитным пускателем
Практически ни чем. Раньше пускателями называли все типы контакторов до 63А, а все контакторы с током поболее так и называли контакторы. Отсюда и их наименования - П(пускатель)М, ПМЕ, ПМЛ ..., К(контактор)Т, КТП ...
Сейчас все пускатели и контакторы по аналогии с европейской номенклатурой чаще называют контакторами, хотя, и не без участия косноязычных переводов. Более грамотно и разумно контакторами называть непосредственно "голое" устройство с электромагнитным, как правило, приводом и исполнительной группой контактов, а пускателем функционально законченное устройство на базе контактора - реверсивный пускатель асинхронного двигателя, например, со всеми причиндалами типа дополнительных контактных групп, приставок, тепловых реле, корпусов, кнопок, индикаторов ...
Подниму тему, объясните чайнику в чем принципиальная разница между контактором и магнитным пускателем.интересуют в связи с применяемостью в щитах АВР. Спасибо
Kis написал :
Это гудение и заставило задуматься. А какой модульный ставили?
А у модульных что, конструкция другая, что они не гудят. Или они залитые чем то?
Модульный поставил не пойми чей , написано Энергия и все . Но до этого ставил ПМ разные . Модульный удобно монтировать ,компактный , не гудит , отображает вкл/выкл . СтОит правда подороже
Для быта - однозначно только модульный контактор (пускатель) на дин-рейку (закрытого типа). Самые дешёвые ныне - словенские. Гудение возникает и от пыли, которая данному типу не страшна. У АВВ есть встроенные защиты обмотки (от грозы). Работают тихо и мягко (но качество зависит от места производства).
Контактор (пускатель) гудит на переменном токе по причине перехода через ноль. В более дорогих моделях применяют экранированный полюс. Этот полюс выглядит как медное кольцо или короткозамкнутая обмотка с маленьким количеством витков - обычно вообще один. При переходе через ноль этот полюс держит магнит, т.к. в нем наведенное поле отстает от поля всего контактора.
При изготовлении электромагнитов для кодовых замков применяю медные кольца, которые просто одеты на якорь магнита. Главное - чтобы кольцо было надето на часть сердечника магнита.
4eh написал :
они спрессовываются в слоя на срезе сердечника и пусктель гудить..
и иногда от недовтяга сгорает катушка,пару раз было особо крупные особи влезали под контакт и горели уже движки на двух фазах(тепловые реле стояли доисторические)
обычно нечисть всякая на сердечнике любит греться.Тараканы, мухи разных пород..Потом при срабатывании, они спрессовываются в слоя на срезе сердечника и пусктель гудить..
модульный контактор, это типо твердотельного или как ?
В промышленности на контакторах обычно использовалась катушка на постоянку 110В, которая включалась через диодный мост и подстраиваемый проволочный резистор от фазного напряжения 220В. Таким образом избавлялись от гудения. А гудение у контакторов на переменку обычно сводится к минимуму шлифовкой плоскости стыка сердечника. А вообще, гудение зависит от качества изготовления и сборки - у брэндовых модульных контакторов его практически нет.
У меня такой был в включенном положении несколько месяцев . Потом заменил его на модульный контактор . Не устраивало что гудел , ночью было слышно . А так в принципе - работал и работал.
Есть обычный магнитный пускатель типа ПМ на 25А. Два вопроса: первый - как долговременно он может находится во включенном состоянии (сутки, двое и более). Второй вытекает из первого. Все мы знаем, что ток отпускания меньше тока срабатывания и чтобы не грелась катушка, на обычных реле включаются доп. сопротивление. А на таких пускателях практикуется такое? Кто такое использует, подскажите?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.