Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#144187

Хочу рассказать о проблеме при установке в квартире газового котла Viessmann. Работает Облгаз. От стояка к котлу варят новую трубу, прикладывают её к стояку, а в месте контакта этих труб - сноп искр! Рабочие предположили, что какой-то идиот заземлился на газовый стояк. Но работу не бросили, доделали всё. Котел подключили сильфонным шлангом из нержавейки, и ушли. Я через некоторое время обмылил все соединения, проверил их (рабочие очень торопились на перекур, могли плохо сделать). Чувствую - сильфонный шланг РАЗОГРЕЛСЯ. Остальные трубы холодные, горячий только он. Пришлось изолировать его от газовой трубы пластиковой вставкой. Когда отключал сильфонный шланг от котла, в месте разрыва их контакта была ХОРОШАЯ искра (ужос!) Мне только хотелось бы знать, почему было такое искрообразование при контакте заземленного(?) газового стояка и трубы к котлу? И почему грелся сильфонный шланг. Пасибо

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894