Dm написал :
так нельзя сделать потому что номинал этих трех АВ превысит номинал УЗО и оно не будет под защитой?

Да.

ink_mast написал :
на вводе (после счетчика)АВ может стоять на 40А двухполюсный и тогда нормуль.

И тем самым урезать себе отведённую мощность?

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

ink_mast написал :
Заменить ни как?

В принципе можно... но дополнительные вложения противоречат сабжу...
Оставлю наверно этот.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

avmal написал :
Сообщение от Dm
так нельзя сделать потому что номинал этих трех АВ превысит номинал УЗО и оно не будет под защитой?
Да.

Понятно. Но все таки, а если у меня ток через эти АВ не будет превышать 40А?
Вот допустим максимальная мощность в пике:

  • ванная 3кВт
  • кухня 3,5кВт
  • комната 2кВт
    Одновременно в сумме 8,5кВт в пике, чего в реальности скорее всего не будет достигаться. И то это укладывается в 40А.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

avmal написал :
И тем самым урезать себе отведённую мощность?

Нет, АВ плиты будет мимо. А ограничение так и останется 50А.

Dm написал :
Вот допустим максимальная мощность в пике:

Лишь ограничивается вашими АВ.

Dm написал :
но дополнительные вложения противоречат сабжу.

Это не доп вложения, так как номинал УЗО был выбран не верно.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

ink_mast написал :
Лишь ограничивается вашими АВ.

Ну теоретически да, а на практике столько всего не включат в розетки...

ink_mast написал :
номинал УЗО был выбран не верно

Он выбирался для розеток и ванной, 9кВт для этого в принципе за глаза

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Dm написал :
Он выбирался для розеток и ванной

На все линии требуется как минимум противопожарное УЗО. УЗО 63А/30мА будет защищать все линии.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

Хорошо, если ставлю одно УЗО 63/0,03 все верно?
В этажном щитке стоит АВ 50А.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Dm написал :
если ставлю одно УЗО 63/0,03 все верно?

Если еще оно будет стоять в этажном щите.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

ink_mast написал :
Если еще оно будет стоять в этажном щите.

А почему нельзя в квартирном?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Dm написал :
А почему нельзя в квартирном?

Можно. Лучше в этажном щите потому, что вводной кабель еще защищать будет.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

ink_mast написал :
Можно. Лучше в этажном щите потому, что вводной кабель еще защищать будет.

А, ясно, спасибо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dm написал :
Хорошо, если ставлю одно УЗО 63/0,03 все верно?

Верно, если УЗО не электронное, а автомат 40А поставить первым после УЗО.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

avmal написал :
автомат 40А поставить первым после УЗО

Который на плиту?
Первым в смысле в компоновке щитка поставить его рядом с УЗО? Чтобы было минимальная длина гребенки до него?

avmal написал :
если УЗО не электронное

АВВ F202 АС не электронное?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Dm написал :
АВВ F202 АС не электронное?

В каталоге ничего не написано, но я думаю что бренд не будет ставить только электронный компонент

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

А бывают ли нулевые шины на DIN рейку с возможностью подключения гребенкой?
Вот как такая, только чтобы снизу или сверху было отверстие под зажим.

Хочу рядом с УЗО поставить и забрать с него ноль на шину гребенкой.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Dm написал :
А бывают ли нулевые шины на DIN рейку с возможностью подключения гребенкой?
Вот как такая, только чтобы снизу или сверху было отверстие под зажим.

Не не бывает

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dm написал :
Хочу рядом с УЗО поставить и забрать с него ноль на шину гребенкой.

Что вы мудрите? Неужели тяжело гибким проводом сделать монтаж именно той компоновки, которая будет наиболее рациональной?

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

avmal написал :
Что вы мудрите? Неужели тяжело гибким проводом сделать монтаж именно той компоновки, которая будет наиболее рациональной?

Нет, не тяжело конечно... просто если бы была такая шина, то гребенкой подключить было бы самое то, т.к. шина стоит прямо около УЗО и занимает 1 модуль.
Еще думаю, может шину не на дин рейку взять, а специально для этого щитка вторую АВВ-шную, которая параллельно рейке крепится снизу/сверху(как шла в комплекте). Ну посмотрю в магазине, решу на месте.
Спасибо за ответы.

есть такая шина. Выглядит, как кусок ПВ3-6 обжатый с двух сторон НШВИ6*12.

Регистрация: 21.12.2010 Самара Сообщений: 200

Хочу поделиться, вдруг пригодится кому-нибудь.
Прокладывал сегодня проводку, она у меня идет по потолку и по штробам в стенах спускается к розеткам/выключателям. Для крепления к потолку использовал вот такие пластиковые черные дюбели под стяжку
фирмы ИЭК, 6х35мм.
Качество ужасное! При забивании дюбеля его круглые лепестки скалываются, вместо того, чтобы упруго сминаться! Дешевый китайский пластик. Держатся вроде держатся, благо кабель не очень тяжелый, но неприятно. Пробовал дырку больше/меньше делать, забивать, рукой втыкать - результат тот же, скалывается. Цена у нас в Леруа, если память не изменяет, 17р за пакетик из 20шт. Походу тут к месту, что дешевое качественным не может быть.
Толи все они такие у ИЭКа, толи мне партия брака досталась - не знаю. Знал бы, поискал другие.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Dm, меня могут закидать помидорами. Но скажу. У нас в регионе культ ИЕК, но он вс равно хрень. У меня есть пресклещи голимый кетай(т.е. вообще без опозновательных знаков), так он обжимает точней, сильней, и по качеству лучше нежели ИЕК. И еще их гильзы для оконцовки кабелей, на какой-то их провод. Navigator"ские гильзы (кстати то же из поднебесной) намного лучше.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gugulaki написал :
У меня есть пресклещи голимый кетай(т.е. вообще без опозновательных знаков), так он обжимает точней, сильней, и по качеству лучше нежели ИЕК.

ИЭК - тот же самый "голимый кетай".