gugulaki написал :
У меня есть пресклещи голимый кетай(т.е. вообще без опозновательных знаков), так он обжимает точней, сильней, и по качеству лучше нежели ИЕК.
Dm, меня могут закидать помидорами. Но скажу. У нас в регионе культ ИЕК, но он вс равно хрень. У меня есть пресклещи голимый кетай(т.е. вообще без опозновательных знаков), так он обжимает точней, сильней, и по качеству лучше нежели ИЕК. И еще их гильзы для оконцовки кабелей, на какой-то их провод. Navigator"ские гильзы (кстати то же из поднебесной) намного лучше.
Хочу поделиться, вдруг пригодится кому-нибудь.
Прокладывал сегодня проводку, она у меня идет по потолку и по штробам в стенах спускается к розеткам/выключателям. Для крепления к потолку использовал вот такие пластиковые черные дюбели под стяжку
фирмы ИЭК, 6х35мм.
Качество ужасное! При забивании дюбеля его круглые лепестки скалываются, вместо того, чтобы упруго сминаться! Дешевый китайский пластик. Держатся вроде держатся, благо кабель не очень тяжелый, но неприятно. Пробовал дырку больше/меньше делать, забивать, рукой втыкать - результат тот же, скалывается. Цена у нас в Леруа, если память не изменяет, 17р за пакетик из 20шт. Походу тут к месту, что дешевое качественным не может быть.
Толи все они такие у ИЭКа, толи мне партия брака досталась - не знаю. Знал бы, поискал другие.
avmal написал :
Что вы мудрите? Неужели тяжело гибким проводом сделать монтаж именно той компоновки, которая будет наиболее рациональной?
Нет, не тяжело конечно... просто если бы была такая шина, то гребенкой подключить было бы самое то, т.к. шина стоит прямо около УЗО и занимает 1 модуль.
Еще думаю, может шину не на дин рейку взять, а специально для этого щитка вторую АВВ-шную, которая параллельно рейке крепится снизу/сверху(как шла в комплекте). Ну посмотрю в магазине, решу на месте.
Спасибо за ответы.
Dm написал :
А бывают ли нулевые шины на DIN рейку с возможностью подключения гребенкой?
Вот как такая, только чтобы снизу или сверху было отверстие под зажим.
avmal написал :
В таком случае вы свой квартирный щиток так минимизировали, что дальше некуда.
Это и было целью.
Планировал сначала УЗО 40А для защиты ванной(АВ 16А) и розеток квартиры (АВ 20А). Теперь хочу разделить розетки комнаты и кухни для удобства, и вместо АВ 20А поставить два по 16А. Т.е. УЗО 40А, от него на 3 автомата по 16А. Еще раз спрошу: так нельзя сделать потому что номинал этих трех АВ превысит номинал УЗО и оно не будет под защитой? Или все равно нужно фото этажного щита?
avmal написал :
И это при наличии уже подведённых отдельных групповых линий.
Ничего не меняется: гребенка фазная вводная длинная будет, выходная после УЗО короткая.
Тоже самое в итоге и получается. 2avmal
А скажите, после УЗО 40А нельзя поставить три автомата 16А, тогда УЗО не будет защищено?
Dm написал :
да, чтобы соединить с УЗО гребенкой, а не проводом.
А проводом что мешает сделать? Шина будет проходить над клеммами, к которым выхода других линий будут подключаться? Рядом с УЗО будут располагаться автоматы, которые от УЗО не зависят? ... И т. д. ...
Dm написал :
а что не верно?
Т.е. вы хотите сказать, что из клеммы УЗО будет торчать пучок из пяти жил?
ink_mast написал :
Между этими 2мя АВ более равномерно распределить нагрузки.
Ну на одном ванная(стиралка, свет, розетка для фена) в максимуме около 3кВт, на другом все розетки квартиры(кроме плиты) не более 4кВт получается... Получается неравномерно. Но в любом случае УЗО защищено... или нет?
А если после УЗО три автомата по 16 сделать(разделить розетки кухни и комнаты), то по номиналу получается перебор, УЗО без защиты остается?
Наверно все таки на розетки поставлю один АВ на 20А.
Dm написал :
Перед сборкой щитка сделал схему. Посмотрите, плиз, есть ли какие то серьезные косяки? Думаю, будет сложновато оставить запас провода, особенного вводного - места мало.
2gugulaki
Да, об этом уже говорили. Но на плиту и свет не будет УЗО. Бюджет.
Я хотел спросить об организации щита, расположении проводов. Ну значит в целом вроде правильно.
А что хреново читаемая... ну я старался максимально приблизить к тому, как все будет в натуре...
Все понял. прямоугольники внизу и вверху отходящие линии с сечением. ПУЭ рекомендует ставить вводной аппарат по типу ВДТ(АВДТ) для защиты всех линий, или защищиать все линии отдельно
Перед сборкой щитка сделал схему. Посмотрите, плиз, есть ли какие то серьезные косяки? Думаю, будет сложновато оставить запас провода, особенного вводного - места мало.
gugulaki написал :
Ищите серию дома и по ней определяйте.
Если панелька то в спец каналах, если кирпич, то под слоем штукатурки. А как она идет, никому не известно.
Новостройка, кирпич. Ощущение, что сейчас строят как захотят, и коммуникации делают так же...
gugulaki написал :
По индикаторам купите любой который найдете. Все равно брешут(дешовые)
Ясно, спасибо.
Хочу слаботочку проложить по коридору в кабель-канале, вот думаю как бы в проводку не попасть :-) А на клей что то не хочется.
Dm написал :
Подскажите, какие есть нормативы по прокладке кабеля в жилом здании.
Ищите серию дома и по ней определяйте.
Если панелька то в спец каналах, если кирпич, то под слоем штукатурки. А как она идет, никому не известно.
По индикаторам купите любой который найдете. Все равно брешут(дешовые)
Подскажите, какие есть нормативы по прокладке кабеля в жилом здании. Мне нужно знать, где проходит кабель от щитка на площадке до ввода в квартиру. Скорее всего он идет в коридоре по стене под потолком? На каком расстоянии от потолка - около 15 см?
И заодно, посоветуйте пожалуйста недорогой индикатор скрытой проводки.
2Noble
Ну вот в моей под винтами вообще никакой выпресовки, ровная пластмасса. Ну да ладно, прорезать не беда. Просто думал мож какая то хитрость хитрая.
Про щиток, понял, спасибо.
И по монтажу щитка вопрос. Его тоже на алебастр просто вмазывают или нужно крепить саморезами с дюбелями в стену? Щит маленький, на 8 модулей.
gugulaki написал :
Если возьмете ABB то сверху и снизу есть шины для N и PE ( идут в комплекте с UNIBOX)
Купил сейчас, там и N и PE шины на одной длинной пластмасске, которую либо вниз, либо вверх :-) Приятный щиток, после всяких просмотренных китайцев и турок...
Не могу скумекать: в установочной коробке есть два винта и четыре выпресовки по кругу под заводку кабеля. Если поворачивать коробку в дырке так, чтобы винты были по горизонтали или по вертикали, то дырки под кабель получаются сдвинутыми по фазе на 45градусов! Почему так, у меня же кабель подходит в горизонтальной или вертикальной штрабе, а не косой! Соответсвенно, если дырки ставить ровно, то эти два винта оказываются повернутыми... То ли лыжи не едут, то ли...
Коробки типа таких:
У автомата ABB как бы двойной зажим (два окошка на фото). Для чего это? Чтобы удобнее было зажать и провод и гребенку, или несколько проводов, я прально понимаю?