#2159359

Вводный не защищает еще те провода, которые заходят в квартиру?

Вот щиток на 3 квартиры.
Мои автоматы выделены красной рамкой.
[

]()

2Igor.O. Надо еще коэффициэнт одновременности ввести в формулу. От квартирного тянуть, однозначно и вводной автомат менять не следует. Он защищает не Ваши провода внутри квартиры, а провод до этажного щитка и счетчик (может быть). Ежели хотите увеличить номинал вводного автомата, то пройдите в энергосбытовую компанию, проплатите проект и докупите киловаттов. Последний раз за 6 киловатт сверх нормы отдали 600 000 и за проект 250 000 + полгода ожидания. Работа по замене ввода и автоматов людям присосавшимся к энергосбыту тоже вышла в приличную сумму(сорри, склероз), сделали ввод отвратительно, обычным ВВГ в открытую на кляммерах из консервной банки и без защитной оболочки, наплевав на требования пояснительной записки, три раза приходили упрашивали акт подписать, потом перетянули нормально (да еще пытались ДЭКовские автоматы пристроить, хотя в проекте было оговорено, что вся начинка из АВВ собирается).

Igor.O. написал :
PH1-40-2у3 IP20 4A 380В

Здесь очепятки нет? Может 40 А?

Игоревич написал :
это мало чего даст. мы сможем узнать только номинал, марку.

Знаю вот что (содержимое щитка):
Всего: АВ 2 шт + 1 двойной + 1 отсечка

Счетчик:
СО-И446М 10-40А 220V (1 фаза, посмотрел об этом счетчике инфо).

Отсечка:
121н 92 40А 440V (на вид большой, в высоту, как два автомата)

Двойной АВ:
PH1-40-2у3 IP20 4A 380В

АВ (2 шт по отдельности, рядом):
АЕ 1031м-2ухл4 16А ~380V

Igor.O. написал :
Сейчас пойду фотографировать с "форточки"

это мало чего даст. мы сможем узнать только номинал, марку.
хотя, фотографируёте.

Игоревич написал :
Он опломбирован?
стОит до счётчика или после?номинал?

Сейчас пойду фотографировать с "форточки", т.к щиток полностью не открывается - закрыт.

Igor.O. написал :
А вводный автомат получится поменять?

Он опломбирован?
стОит до счётчика или после?номинал?

А вводный автомат получится поменять?

Igor.O. написал :
Кто еще, что скажет?

думаю этого

avmal написал :
От квартирного. В этажном вам делать нечего.

будет достаточно.
всё четко, конкретно и понятно.

Кто еще, что скажет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Igor.O. написал :
Вести кабель 3х6 от квартирного щитка или от общего

От квартирного. В этажном вам делать нечего.

И так, имеем следующее:
1. Кабель ВВГ 3х10 - от общего щитка до квартирного.
2. Варочная панель с такими параметрами:

1х1200 Вт излучающая зона.
1x1800Вт излучающая зона.
1x2300 Вт излучающая зона.
Итого: 5300 Вт = 5,3 кВт

3. Моя нагрузка на сеть:
Сплит 1,4 кВт - умножаем на 2, т.к 2 сплита = 2800 Ватт
TV 141 Ватт + в другой комнате TV 170 Ватт = 311 Ватт
Свет приблизительно во всех комнатах = 800 Ватт
Компьютер = 350 Ватт
Холодильник = 160 Ватт
Варочная панель = 5300 Ватт
Духовой шкаф = 3000 Ватт (приблизительно, т.к его еще нет)
Стиральная машина = 500 Ватт (приблизительно, т.к ее еще нет)


Итого: 13.221, округляем до 13.220 Ватт = 13,22кВт.

4. Выделенная мощность на квартиру 40А.

Вопрос.
Подскажите, как лучше будет сделать:
Вести кабель 3х6 от квартирного щитка или от общего (с объяснением, почему)?
И главное чтобы не было проблем с всевозможными инстанциями (проверками).